Поддерживаемые форматы для музыки: .wav, CCITT A-Law (PCM A Law), 8 Khz, 8 bit, mono .wav, CCITT mu Law (PCM mu Law), 8Khz, 8 bit, mono .wav, ADPCM, 8 Khz, 4 bits, mono (Alcatel format) = G726 Программки - ffmpeg, Arial Audio converter и др., можно задать в поисковике. ОМС сама должна конвертировать из PCM -> ADPCM и обратно. как уже говорилось, обратите внимание на пути сохранения и без русских букв.
Странно, у вас в первом посту было CPU-3m, а сейчас - CPU-4. CPU-4 отличается от CPU-3m увеличенным размером флэш-памяти и обычно на шильдике передней панели указано какой это ЦПУ. Джамперами определяется тип платы - CPU, CoCPU, CS, GD, GA. Если все джамперы стоят в положении ON (ближе к задней части платы), то это - CPU.
В OMC в разделе Hardware&Limits\Main cabinet\main cpu board\daughterboards в поле daughterboard 2, должно быть написано Voip16-1 none. А сам процессор называться в разделе Hardware&Limits\Main cabinet\CPU-3m(Voip16-1). Может, плата неисправна? И лучше обратиться к тем, у кого есть ЛолА и софт.
Если дочка VoIP стоит на процессоре, то в 8-й слот первого кабинета можно поставить только LANXxx, остальные платы там работать не будут. И все-таки лучше переставить PRA-T2 в первый кабинет, где процессор. Посмотреть, какую плату легче передвинуть в другой кабинет, а на ее место - плату PRA-T2.
Плату лучше переставить в первый кабинет. Из третьего кабинета не будет синхронизации по этому потоку. По кол-ву каналов у вас ограничений нет. Кабинеты сколько этажей - один, два, три (3, 6, 9 плат)?
tuple пишет: Всем, спасибо за отклик. Версия станции R.4X, пробуем менять и в доступе и транкгруппе. Используем ОМС6.0 и РМ5. Может у нас траблы с лицензированием, но где это посмотреть? Вроде, на ОХЕ лицензируются только IP каналы.
Лицензии на Т2 не требуются, если только это не DLT2 (QSIG). Посмотрите тип протокола у вас какой стоит в доступе.
Цитата
tuple пишет: нет, не пытались, но разве есть в этом необходимость, это же простые модификации в транкгруппе /ranning and replacement одинаковые/
Одинаковые,но какие? Так и не ответили конкретно, типа ALZRU410.052/1. Последний софт 4-го релиза - 410_060_001. Есть ли еще какие-то каналы в станции и сколько? Например, аналоговые транки. В ОХО есть ограничение в 120 каналов всех суммарно.
Компьютер в какой сети находится? Если в одной сети с ОХО, то сетевая карта компьютера должна поддерживать VLAN и коммутатор тоже. Если между компьютером и ОХО находятся маршрутизаторы, то маршруты должны быть в них прописаны на обе сети ОХО в зависимости от типа трафика. У вас какой вариант? Можно снифером посмотреть трассы, кому что не нравится.
При исходящей связи по аналоговым линиям ОХО не знает, когда абонент закончит набирать номер, поэтому ждет определенный таймер(например, 5 сек). варианты - либо уменьшать этот таймер, тогда может быть неудобно набирать задумчивым абонентам;
А где живет этот таймер и как его уменьшить? Все доступные таймеры в Функциях и в Протоколе NDDI просмотрены. При наборе номера ОХО ничего не ждет, т.к. по окончании набора КПВ идет сразу. Получается набор как с аппарата, подключенного напрямую к линии. Возможно, это и есть Behind PCX (что такое и с чем едят - не знаю, наткнулся на это методом тыка).
Странно, этот таймер в протоколах NDDI и живет. Если у вас Behind PCX, то таймер = Off-Hook simul. behind PCX. По умолчанию 8 секунд. Часики, после этого таймера и появляются, т.е. переход в разговорное состояние.
При исходящей связи по аналоговым линиям ОХО не знает, когда абонент закончит набирать номер, поэтому ждет определенный таймер(например, 5 сек). варианты - либо уменьшать этот таймер, тогда может быть неудобно набирать задумчивым абонентам; либо использовать таблицу конца набора, но вы от нее ушли. С таблицей конца набора следующее: она одна в станции на все направления. Т.е. если в разных направлениях на одни и те же цифры разная значность, то в каких-то направлениях не получится использовать таблицу конца набора. Тут надо выбирать - куда лучше и удобнее. Все это ИМХО.