Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 След.
call your fitter, Надпись на телефоне
 
А выноса никакого нет? Может там аналоговые абоненты затерялись? Лицензии идут суммарно на все кристаллы.
call your fitter, Надпись на телефоне
 
На платах eZ (SLI).
INT-IP2
 
Это у вас действительно третий кристалл?
00000028-00000EE6: My coupleur position is 6 in crystal 3 .

На плате INTIP перемычками установлен какой кристалл?
залить софт на CPU7 -2
 
Судя по "Bootp Server PHILKA" там возможно сборка винды от PHILKA. Со сборками винды могут быть какие угодно глюки в самых непредсказуемых местах, например, отсутствие каких-нибудь служб.
Не сохраняется полный Бэкап.
 
Первое: лучше обратиться к специалистам/ поставщикам/ партнерам Алкатель.
Второе: какая версия ОМС у вас?
Странно, что ругается на немецком, упоминает РМ5. Странно, что в логах упоминается Multisite. Ни одной инсталляции в России в этом режиме не знаю. У вас действительно используется режим Multisite? Или просто из ОМС зашли в этом режиме? Попробуйте зайти в режиме Эксперт.
залить софт на CPU7 -2
 
Цитата
Sergev пишет:
т.е. при выборе в PCInstaller  Call Server type: Alize



принципиальной разницы нет , заливаете вы софт на кристал или на MG?
CPU7 поддерживает оба метода, Alize - проще, вводить букв меньше.
залить софт на CPU7 -2
 
Выберите в PCInstaller Call Server type:Alize и в БИОС 2 - Load From Ethernet (Alize method) . И будет счастье.
Помогите найти программу Lola
 
Если не знаете, для чего ЛоЛа, то лучше пригласить тех, кто знает.
Вы бы лучше рассказали в чем проблема, может можно и без ЛоЛы обойтись. ЛоЛа стирает ВСЮ информацию, форматирует флэш-память и жесткий диск (если есть) и заливает софт на процессор. Как правило, требуется при переходе с версии на версию. В пределах одной версии софт можно обновить с помощью ОМС/РМ5. Кроме того, требуется еще и сам софт (версия).
OXO на производстве, Офисная АТС в качестве производственной
 
К стороннему напряжению 6 кВ относится весело: имеются платы MIX, UA со взлетевшими микросхемами.
OXO на производстве, Офисная АТС в качестве производственной
 
Отечественные аппараты с электромеханическими звонками обычно любят 25 Гц, а не 50 Гц, которые по умолчанию в ОХЕ и ОХО. Единственное упоминание нашел про изменение 50 на 25 в ОХО только для аналоговых аппаратов за UA терминалами/ коробочками (Z behind UA) (4085/ 4095).
OXO на производстве, Офисная АТС в качестве производственной
 
Напряжение на аналоговых линиях около 27 В. Параллельных аппаратов можно подключать 2 штуки.
Импульсный набор на абонентских линиях
 
Цитата
error пишет:
тип терминала Z set (normal) и Z set (class)  тоне и пульс
Зачем вводить людей в заблуждение?
Z set (class) - это если аналоговый аппарат поддерживает услугу CLIP (ЕвроАОН). От аналоговых абонентов станция принимает и тональный и импульсный набор, но для приема импульсного набора надо зарегистрировать аппарат с импульсным набором, путем однократного набора большой цифры - 8,9,0. После этого будет приниматься импульсный набор. Приколы возникают, когда параллельно стоят импульсный и тональный аппараты.
Если же вопрос был про набор по внешним аналоговым линиям, то это задается в свойствах транка (доступа):
External Lines/ List of Accesses/ выбираем доступ/ Details/Dialling - MF - тон, Decadic - импульсный набор.
OXO подключение к SIPNET для новичка, помогите
 
В станции ОХО трасировки по SIP пока нет. Можно ОХО подключить через хаб или коммутатор с зеркалированием портов и снять трассировки снифером, например, Wireshark. На курсах Алкатель именно так и делают.
OMNIPCX Office Large постоянные сброс при вызове внутреннего абонента
 
>>Извините, а как набрать префикс "Отмена переадресации"? Это на телефоне надо делать?
Да, на телефоне. А абоненты у вас переадресацией совсем не пользуются?
>>А как узнать версию софта?
Зайти из программы или с аппарата типа 4034, 4035.

>>А где можно скачать софт?
Спросить у поставщика.
OMNIPCX Office Large постоянные сброс при вызове внутреннего абонента
 
Цитата
Ринат Нугаев пишет:


Телефон переходит в режим занят постоянно.

По внутреннему номеру дозвониться невозможно, все время занято. Понимаешь трубку и тоже занято, но сделать звонок во вне возможно.


Как быть с вопросом постоянно занятой линии у абонента. Может абонент как то блокирует линию со своего телефона? И эту блокировку можно снять?
Скорее всего, аппараты - аналоговые. Похоже абонент активирует услугу "Не беспокоить". Снять можно, набрав префикс - Отмена переадресации. Программа должна быть или РМ5 или ОМС - зависит от версии софта в станции. Сейчас идет 7-й релиз. РМ5 работает с 1 по 4, ОМС - со 2 по 7 релиз.
Страницы: Пред. 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 След.