Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 102 След.
помогите установить Omni Vista 4760i
 
Рекомендуем проверить, работают ли диски, восстановленные из образов. Не всегда это работает. Сильно зависит от программы, создающей/восстанавливающей образы, и коробочек/переходников. Образ создается и восстанавливается нормально, но после установки в станцию - не работает процессор. Работы лучше проводить после праздников, если не хотите дни праздников провести на работе.
помогите установить Omni Vista 4760i
 
У каждой платы свой ком-порт. Расположение его одинаково, что для CS, что для GD - правое верхнее гнездо. Не на всех платах подписано CONFIG. Параметры порта - 9600, 8N1.
Перед сменой адресов, лучше записать текущие настройки; убедиться, что у вас не используется голос по IP. Если используется, пригласить специалистов.
помогите установить Omni Vista 4760i
 
Этого пункта мало. С релиза 6.1 нужно ещё активировать Веб сервер в команде netadmin -m:

Note 1: A root login is mandatory.

11.Security
===========
1. 'Isolate Ethernet interface and TCP accesses'
2. 'Restricted Ethernet access'
3. 'Restricted accesses (except ethernet)'
4. 'CHAP configuration'
5. 'ICMP redirect configuration'
6. 'Low dynamic port range configuration'
7. 'SSH configuration'
8. 'SSL configuration'
9. 'Web server configuration'
0. 'Previous menu'
What is your choice ? 9

Section 9 sub menu:

11.9.Web server configuration
=============================
1. 'Activate the Web server'
2. 'Deactivate unsecured HTTP port'
0. 'Previous menu'
What is your choice ?

Option 1: Activate the Web server

This option is used to activate or deactivate the web server. By default, the web server is deactivated. The web server is required only for the e-Config (4760i) application.

The web server is a potential security threat and must be deactivated when not used.

помогите установить Omni Vista 4760i
 
Ctrl+V пробовали нажимать на приведенной картинке?
Голосовая почта
 
Речевую почту разрабатывала сторонняя компания, которая давала Алкатель лицензию на ограниченное время. После 24 ноября 2015 года функции почты, связанные с датами и временем переставали корректно работать. Для продолжения работы почты надо было заказывать лицензии с соответствующим подъёмом релиза станции и почты А4635 (до версии 5.6). Причем, за большие деньги. В данный момент заказать лицензии невозможно, т.к. в текущих релизах почта А4635 не поддерживается (R100 и далее).
Аппарат 4035, Снижение слышимости при разговоре
 
По громкой связи, как правило, полудуплекс. Если нужен дуплекс - поднимите трубку и говорите по ней. В отличие от раций, полудуплекс автоматический - какой источник громче слышно, тот и звучит.
Записи разговоров системных телефонов, Записи разговоров
 
Раньше мог писать VOCORD Phobos, но: Компания «Вокорд» уведомляет, что с 1 января 2020 года прекращается техническая поддержка всех решений семейства VOCORD Phobos — профессиональной системы записи телефонных переговоров: цифровых, аналоговых линий и потока Е1.
OmniPCX Record может записывать все, но бюджетная организация вряд ли потянет. Да и приобретать сейчас проблематично, с уходом Алкатель из России.
Настройка DECT аппарата
 
Мне казалось, что родным для 8234 является тип GAP + (ГАП Плюс). У нас на релизе 7.1 с таким работают.
Не могу подключиться к OmniVista 8770
 
Имя и порт - это параметры сервера, на котором установлена 8770. Если клиента запускаете с самого сервера, то можно указать имя localhost. А дальше возможны нюансы - есть это имя в файле hosts или нет.
руководство админа входит в комплект установки - /Setup/Help.
Cделат входяший внешний номер паралельно в режиме Multi-line
 
Если группа с параллельным вызовом, то аппарат Multi-Line не может быть в этой группе. Тогда второй вызов может индицироваться бип-ом в трубке (зависит от настроек). Если же группа последовательная, циклическая, то аппарат Multi-Line  может быть в этой группе. Тогда вопрос: сколько кнопок Multi-Line на аппарате 4029? Если одна, то второго вызова нет.
Не добавляется устройство bluetooth к 8068
 
Где-то видел, что с прошивки R300 в аппаратах, конференц модули только по USB подключаются. BT гарнитуры и трубки должны работать.
AutomatedAttendant на 4645, Какой voiceguide используется?
 
Подсказки, записанные с аппарата (и не только) и подтвержденные, лежат в папке /DHS3ext/vg/dhs. Послушать можно, скачав, и добавив расширение .wav. птичка в имени имеет значение.
AutomatedAttendant на 4645, Какой voiceguide используется?
 
Подсказки 4645 лежат в файле /DHS3ext/vgeva/vgeva.RU0. качаете, меняете расширение на .msk, открываете в Alcatel AudioStation.
Input/output error
 
Лучше приготовить новый диск с установленным софтом и базой данных. По диску резервного проца: 194 Атрибут, там три температуры - макс,мин со времени последнего сброса СМАРТ, и текущая  в шестнадцатиричном виде. 37 hex = 55 десятичный - многовато для диска.
Номер вывести с обслуживания
 
Посмотреть можно в Translator/ Numbering Plan, что такое 3661 - абонент, группа поиска, ячейка сокращенного набора (Speed Dial)?