Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 След.
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Поставил 1 минуту, спасибо!

На резервном перезагрузки не было. В его incvisu не было записи о падении основного процессора, что очень странно, ведь они в режиме дублирования работают. Посмотреть сейчас не могу, так как заменил на нём винчестер на всякий случай (ведь он не подхватил управление).
Резервный когда был основным, отваливались аналоговые телефоны. Становились не доступными и зум на них пропадал.
Изменено: dima0328 - 14.09.2017 10:08:42
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Доброго дня!
Станция OmniPCX Enterprise Релиз R9.1
С двумя процессорами. Защищена по питанию бесперебойным блоком Benning, с преобразователями 220-48 Вольт, поддерживающими заряд аккумуляторов питающих станцию. Бесперебойный блок питается в свою очередь от бесперебойного блока здания.
Три дня назад случилась неприятность, неожиданно выключился основной процессор, а запасной не подхватил управление.
Скачков питания и аварий на обоих блоках не зарегистрировано. Кабели питания никто не трогал.
Вот что было написано перед выключением:
11/09/17 11:07:13 000001M|---/--/-/---|=1:1521=Powerfail, shutdown
Такое было уже лет 8 назад на релизе R5.1. Запись была тогда про аномалию питания и так же shutdown
Вопрос в следующем- как избежать таких ситуаций?
Может параметры контроля сети как-то регулируются в программе станции (не нахожу)?
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
Отключил автопарковку на винчестерах, недели три назад. Пока оба работают. Один на 500 Гб. Другой на 360 Гб.
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
Клонировать приходится так как нет опыта установки релиза, а экспериментировать пока не на чем. Станция одна, абонентов около 800 и круглосуточно в работе.
Изменено: dima0328 - 16.05.2016 10:19:53
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
На винчестере проработавшем три года сделано всё по нормальному поставщиком релиза.
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
Попробовал посмотреть утилитой CrystalDiscInfo. На винчестере проработавшем три года, парковка не отключена. Автоматическое управление шумом стоит на максимальном значении и расширенное управление питанием в среднем значении. На новом винчестере, с которым выключался процессор, управление шумом не активно, а расширенное управление питанием в среднем значении. Получается, что одинаково настроено.
В любом случае попробую отключить парковку.
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
Проработавший год винчестер 500Гб: hts545050a7e680
Второй такой же модели останавливался раз в неделю две. Тесты ошибок не показывали.
Клонировал программой MigrateEasy. Другими утилитами не удавалось в отличие от клонирования с IDE на IDE.
Возможно при переназначении сектора контроллером самого винчестера из резервной области происходит сбой.
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
На всех новых дисках smartctl показывает как и на ранее установленных одно и то же
No Errors Logged
Наверно причина действительно в размере сектора на новом диске. Именно контроллер винчестера может так взять и отключить, без следов в логах, процессор. Когда на старом релизе менял старые винчестеры IDE на новые IDE клонированием, проблем не было.

А можно подсказать, что на диске 250Gb 1AF16183ADAA напечатано после HDD: и model: ?
На каких ещё продаваемых дисках SATA сектора по 512 (где это написано) и они подходят для cpu6s2?
Seagate Laptop Thin HDD ST320LM010 320 Гб указанный error подходит к cpu6s2 ?
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
Не знал. Стоят CPU-6S2. Меньше чем на 500 Гб сейчас трудно найти винчестер. Может в ТС указаны производители и марки совместимых винчестеров?
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
Таких плат у нас не установлено. Процессор останавливается полностью (не перезагружается). Доступа к нему по сети нет. Кнопка Reset наверно мне поможет понять, есть питание после остановки или нет.
Винчестеры клонировал посекторно. Стояли на 120 Гб SATA2. Сейчас оба SATA3. Переходники с IDE родные.
Изменено: dima0328 - 11.05.2016 16:33:54
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
В разное время происходит. Только на новых винчестерах. На старых, отработавших более 3-х лет такого не наблюдалось. Один процессор раз в неделю - две выключался.
Заменил винчестер с Хитачи на WD 360 Гб. Работает уже 21 день основным. И вчера выключился проработавший год на новом винчестере 500 Гб процессор stand-by. Это и побудило меня обратиться с вопросом.

С сохранением базы не совпадает.
Процессор одинаково может отключиться как основным так и дублирующим.
На светодиод Ethernet не обратил внимания. По моему тоже погас.
Кнопкой reset не пробовал запускать, так как боялся, что базы уже отличаются.
SATA 6 Гб/с винчестеры новые. Старые были SATA 3 Гб/с. Такие уже не нашёл.
Выключается процессор, На дублированной Omni PCX Enterprise отключается процессор
 
Доброго дня. Станция Omni PCX Enterprise R9.1 с дублированием процессоров.
Заменили винчестеры на обоих процессорах (с помощью клонирования).
Ёмкость новых винчестеров по 500 Гбайт.
Один из процессоров стал иногда отключаться. Индикатор не горит, в сети его нет.
В инцидентах на другом процессоре следующее:
09/05/16 04:02:46 000001M|000/28/-/---|=3:3001=IO transm. fault 0 3 6 4 4 0
09/05/16 04:02:46 000001M|000/28/-/---|=3:3001=IO transm. fault 0 3 6 8 4 0
09/05/16 04:02:47 000001M|000/28/-/---|=3:3001=IO transm. fault 0 3 6 12 4 0
09/05/16 04:02:47 000001M|000/06/-/---|=1:2168=Stand-by CPU is out of service
Запускаю вкл./выкл. тумблера питания. Работает. В инцидентах на нём никаких следов нет, как будто его резко выключили по питанию или выдернули.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может так выключаться процессор? Чего он испугался?
Диск без сбойных секторов (проверял), новый.
Инциденты с голосовой почтой 1288, 4635 : general error 009d:00a1 a 00000000
 
Добрый день. Может кто подскажет как отключить синхронизацию времени в голосовой почте 4635 со станцией? Почта корректно работает при переводе даты в ней (меню 3) например на 2013 год, но в 4:40 синхронизирует время со станцией и опять всё работает криво из-за закончившейся лицензии. Апгрейд пока не предвидится, поэтому экспериментирую.
Установка SATA HDD на плату SPA3, Плата SPA3 не видит SATA HDD через переходник IDE-SATA
 
Спасибо за ответы.
Диск IDE на SATA заменён.
Обновление ПО конечно будем делать, ведь неправильные дата и время весьма заметны при работе с VM.
Установка SATA HDD на плату SPA3, Плата SPA3 не видит SATA HDD через переходник IDE-SATA
 
Раздобыл HDD SATA на 100 Gb.
Залил образ с HDD IDE. Включил через переходник.
Винчестер увиделся в BIOS. Загружается с него. Работает пока.

Есть после переливания образов со старого HDD IDE (давно лежал как запасная копия) проблема с датой и временем в записываемых сообщениях. Дата и время не те, что установлены в меню VM системы, а не понятно откуда взятые (март месяц, говорит).
В меню системы дату и время пробовал установить, но они и так правильные.
От винчестера не зависит IDE или SATA.
Что можно здесь посмотреть?
Может время из BIOS берётся, а батарейка на плате села?
Изменено: dima0328 - 28.01.2016 17:13:30
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 След.