Установка на win7(64), либо на win 2008
 
Те, у кого покупали лицензию, не занимаются больше оборудованием Алкатель. Поэтому пришлось здесь спрашивать.
Установка на win7(64), либо на win 2008
 
Уже скачал дистрибутив.
Спасибо участнику форума ТМС!
Установка на win7(64), либо на win 2008
 
Спасибо, а зарегистрироваться там возможно ?
Мне выдаёт The domain of your email address does not match the domain names allowed by your company.
Хотя пишу одинаковые почту и название компании.
Установка на win7(64), либо на win 2008
 
Доступа нет.
Может есть какие-то ещё варианты найти релиз 5,2 ?
Установка на win7(64), либо на win 2008
 
Лицензия для версии 5,1. Читал, что должна подойти.
Бизнес портал ALU ранее не использовал и с ходу не нашёл. Это портал Alcatel ?
Установка на win7(64), либо на win 2008
 
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, дистрибутив OmniVista 4760 5,2,01 где возможно найти и скачать?
У меня 5,1 не ставится на 64 разрядную систему Windows 10 Enterprise.
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Мощный UPS здания скачков не зафиксировал (мониторится программой). Подключенный к нему UPS станции тоже сигнализирует о малейшем пропадании питания светодиодом Авария сети. И он горит пока не сбросить. Аккумуляторы последний раз с пол года назад продержали 2 часа, потом включили электричество. Пока жду результата после подтягивания винтов крепления проводов питания.
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
На аккумуляторах UPS напряжение 54 вольта поддерживающий заряд. Понизиться резко не могло, так как сеть не отключалась. После протяжки винтов контактов питания надеюсь на нормальную работу процессоров. Если только ещё что-то не может повлиять.
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Ещё вопрос возник. А если параметр Shutdown powerfail delay (Current Value : 1 h 0 m 0 s )  на 1 час поставить, вероятность выключения будет значительно ниже? Система выключится если в течение всего часа просадка ниже 46 вольт будет? Или таймер будет сбрасываться при нормальном сигнале напряжения, если оно восстановится в период течения часа?  
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
io2 плат у нас нет.
заземление есть, по всем правилам.
подтянул винты крепления кабеля питания к станции. могли за столько лет ослабнуть.
представитель поставщика так при прошлом инциденте делал много лет назад.
нашёл тонкие провода PSAL. Держатся прочно. Не нахожу пока неконтакт.
Рубильник на самом процессоре не может окислиться (контакты внутри)?
А выключить совсем контроль питания на время возможно?
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Установил параметр Shutdown powerfail delay (Current Value : 0 h 10 m 0 s )  на 10 минут.
Так как проблем с контактами не нашёл пока.
Корпус Alcatel-Lucent M3 Empty Cabinet(3BA00071AD)
ACT это active phase switching? Никак её не найду на корпусе.
Изменено: dima0328 - 15.09.2017 17:35:47
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Станция питается на прямую от батарей UPS. Их в свою очередь заряжают выпрямители.
Аварии на выходе питания UPS не показывает.
А можно расшифровать, что такое АСТ? У меня корпус из двух полок по 28 слотов. Плата с зелёным большим светодиодом внизу. Где АСТ можно посмотреть?
Изменено: dima0328 - 15.09.2017 16:07:42
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
Опять всё выключилось, хотя параметр Shutdown powerfail delay (Current Value : 0 h 1 m 0 s )
стоит 1 минута.
Теперь по обоим запись есть:
15/09/17 14:53:52 000001S|---/--/-/---|=1:1521=Powerfail, shutdown
15/09/17 14:53:53 000001M|---/--/-/---|=1:1521=Powerfail, shutdown

На что может реагировать плата контроля напряжения?
Изменено: dima0328 - 15.09.2017 15:28:01
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
CPU6s2 процессоры стоят. Обмен между ними по С1
Powerfail, shutdown, инцидент 1521=Powerfail, shutdown
 
mastercopy месяца три не делал.
Из-за этого могут некоторые телефоны на eZ платах отключаться?

Twin каждую неделю проверяю


Redundancy State:

   Duplicated configuration    : YES

   Wished sig. transfer mode   : C1 signalling channel

   Used sig. transfer mode     : C1 signalling channel

   Transmission CPU-CPU        : READY

   Telephony redundancy        : READY

   monitel redundancy          : READY

   memloader redundancy        : READY

   All applications redundancy : READY

Инцидентов по stand-by на main нет

Процессоры как вставлены проверю. Всегда до упора задвигал.

Винчестер на stand-by с блоками по 4К стоял, а родной должен быть с блоками на 512 байт (поставил после инцидента).

Наверно в этом причина отключения аналоговых телефонов (предполагаю, что постоянная перезапись при операциях с таким винчестером если блоки не выровнять).