Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Контакт разъема для подачи сигнала PSAL, Запуск процессора CPU-6 без ACT
 
Хочу запустить полудохлый процессор CPU-6 "на столе", без ACT. С контактами подачи питания разобрался, а вот куда подавать сигнал PSAL (-48v)пока не нашел. Может кто-нибудь знает?
 
В доке упомянут контакт C20 - ALCV - авария конвертора. Оно - не оно - не знаю. И сколько вольт на него подавать - не знаю.
 
Мне казалось - что он должен быть в нижних разъемах. При наличии пустого ACT легко можно прозвонить.
 
В доке написано, что, вроде, он и есть:
The PSAL alarm signal (rectifier alarm) warns the processor of a rectifier failure allowing the
hard drive to be updated before cut off.
 
Alarm converter
The signal ALCV, brought back from the distribution frame by cable, is used to indicate remotely a malfunction of the system's 220 Volt power supply.

Power supply alarm
The signal PSAL appears when the power supply voltage reaches the lower safety threshold defined.

Это разные сигналы - один - питание умерло, второй - работаем от батарей, но напряжение снизилось нижу допустимого уровня. (на PSAL при нормальной работе  - минус 48В).
 
Цитата
Леонид Боровский пишет:
Хочу запустить полудохлый процессор CPU-6 "на столе", без ACT. С контактами подачи питания разобрался, а вот куда подавать сигнал PSAL (-48v)пока не нашел. Может кто-нибудь знает?
Находите контакты подачи питания (-48В). Группа из 3-х 24конт. разьемов. Это средний разьем из группы. В нижнем ряду 2конт. -48В и 2 конт.+48в. Следующий ряд - все 4 конт.-48В. Далее пропускаете ряд и в следующем ряду - 2 контакт слева, если смотреть на плату CPU6 со стороны этих разьемов интерфейсный 96 конт. разьем при этом вверху.

. Р . .                        Р- PSAL подать -48В
. . . .
- - - -                        - -48В
- - + +                        + +48В (корпус)
Изменено: alexkon - 03.09.2015 23:15:09
Страницы: 1
Читают тему