Контакт разъема для подачи сигнала PSAL, Запуск процессора CPU-6 без ACT
 
Цитата
Леонид Боровский пишет:
Хочу запустить полудохлый процессор CPU-6 "на столе", без ACT. С контактами подачи питания разобрался, а вот куда подавать сигнал PSAL (-48v)пока не нашел. Может кто-нибудь знает?
Находите контакты подачи питания (-48В). Группа из 3-х 24конт. разьемов. Это средний разьем из группы. В нижнем ряду 2конт. -48В и 2 конт.+48в. Следующий ряд - все 4 конт.-48В. Далее пропускаете ряд и в следующем ряду - 2 контакт слева, если смотреть на плату CPU6 со стороны этих разьемов интерфейсный 96 конт. разьем при этом вверху.

. Р . .                        Р- PSAL подать -48В
. . . .
- - - -                        - -48В
- - + +                        + +48В (корпус)
Изменено: alexkon - 03.09.2015 23:15:09