Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

   RSS
Перестали выдаваться данные тарификации через RS232
 
Доброго дня.
На OmniPCX Enterprise перестали выдаваться данные тарификации через порт RS232 (гнездо D на дополнительном блоке). COM порт компьютера с Винтарифом проверил, точно живой, кабель тоже, параметры в норме. Подскажите пожалуйста где смотреть в программе параметры и что надо проверить.
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Ответы
 
Подскажите пожалуйста, а как к плате RMAB подключиться, чтобы её проверить?
 
Втыкаетесь в CBRMA (BRMA) в ExA ком портом. Ролучаете RMA login (по деволту rma). Далее через menu/ connection (или командой cnx) получаете доступ к портам процессоров. А вы разве не так работали с ней?
 
Ни один порт CBRMA (BRMA) не отвечает на запрос с параметрами 9600-8-N-1-VT100.
Изменено: dima0328 - 03.12.2010 12:47:03
 
как вариант встать на порт ExA консолью и глянуть выйдет ли приглашение пароля

другие из вариантов:
1. в cbrma слетел кабель от rma, бывает такое
2. проверьте соединение кабелей на процах и плате RMA
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Ну раз на ExA ничего нет - или RMAB сдохла, или кабель отпал - смотрите.
 
Обойдите кристалл сзади и посмотрите на месте ли разъем?
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
Спасибо, уже проверял все разъёмы и внутри блока и на процах, сейчас посмотрел ещё раз. Похоже плата испортилась.
Изменено: dima0328 - 03.12.2010 13:58:46
 
Плату RMAB отвёз на проверку поставщикам. Они говорят, что исправна. А на порте ExA приглашение пароля не выдавалось. На остальных портах тишина, хотя раньше видел, как с помощью В0 порта подключались к процессору (блок белого цвета с 9 портами rs232 А0 В0 С D A1 B1 ExA ExB ExC и двумя изернет линками).
А как ещё можно подключиться rs232 помимо бокса с 9 портами?
 
По разному, существует специальная платка (ставится между процом и бэк-планом - на ней RG45 (Ethernet) и DB25 (ком порт).
Можно взять кабель CPU/BOX (COM A/B)(на втором проце обычно воткнут сзади с самого верху) - и на противоположной стороне воткнуться в него 3-мя проводочками - посмотрев в доке где прием/
передача/ земля.
А вы чего - весь бох отправили? Там на B0 - обычно доступен порт В процессора, а на В1 - то-же доступен порт В второго проца (да и А0, А1 обычно доступны).
 
Отправил только плату. На боксе ничего не выдаётся. Пробовал на ходу аккуратно кабели в боксе передёргивать от первого проца широкий и сом от второго. На короткое время добился приглашения от процессора В на В0. Через пару минут связь потерялась. Дёргать много не стал, можно спалить так сом наверно. Может ещё как растормошить СОМы.
 
Дал на всякий случай команду V24_config -r и тарификация заработала без платы RMAB (а я это делал в начале темы по Вашим рекомендациям и не помогало).
Пора менять релиз с 5.1.2 на последний, может система на винчестерах сыпится.
Голосовые подсказки периодически отключаются, и т.д. ...
Спасибо за помощь!
Изменено: dima0328 - 13.12.2010 18:33:31
 
Если стоит плата RMAB, то жизнь будет только на ЕхА и ЕхВ, подключаемся с flowcontrol = none. С портов А0, А1 вывод текста будет, ввод с клавиатуры - нет. Вынимаем плату RMAB - умирают порты ExA, ExB, но оживают А0, А1 (подключаемся с flowcontrol = Hardware). Как-то так вроде. Если же и без платы порты А0,1 не работают - проверяйте СОМ-порт на компе (случайно, кстати, не USB-COM порт? с ними есть проблемы).
 
Никогда не испытывал проблем с USB ком портами (по крайней мере для терминальных программ), flow control по жизни ставил NO (без контроля). И подключался по жизни 3-мя проводами (для принтеров и вывода тарификации - там конечно полный разъем и использование контроля передачи).
 
Цитата
vad пишет:
Никогда не испытывал проблем с USB ком портами (по крайней мере для терминальных программ)
А вот мне с этим "везло". Последний конвертер просто умирает раз в 10 минут, лечится "вынуть-вставить-законнектиться". Фирма неизвестна, мэйд ин Тайвань, ясно дело.
 
Втыкал все доступные устройства, в том числе и USB-COM.
У этих переходников часто портятся провода подходящие к конвертору, и становятся они неизвестным устройством для компа, занимая все ресурсы на уровне СОМ.

Тарификация пока работает.
Изменено: dima0328 - 13.12.2010 19:39:57
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Читают тему