Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1 2 3 След.
RSS
Замена RT2 на INT-IP3
 
Заказали платы INT-IP3 на замену RT2. Возник вопрос. При прописывании выноса через INT-IP2 на плате переключателями выставлялся номер кристала. На INT-IP3 таких переключателей нет. Теперь в mgr я объявляю этот кристал и плату, а на самой плате через mgconfig забиваю только IP адреса, маску, шлюз?
 
через mgconfig - на intip3B - указываете не только IP адреса, маску, шлюз, но и номер кристалла. А в mgr - указываете MAC адрес платы в Ethernet параметрах.
 
Спасибо
 
Прописал плату INT-IP3А на 0 кристале. Указал IP-адрес, маску, шлюз. Вставляю плату, начинает грузится BIOS - горит зеленым CPU какое-то время и все гаснет. Ее же не надо кофигурировать через V24 как intip3B? В чем может быть проблема?
 
Воткнута ли у вас плата INTIP3 в сеть, совместную с процессором станции?
 
Да, плата в одной сети с процессором. Но даже до 1 ранинга не доходит.
 
первое, что ищет плата при старте - файл lanpbx.cfg из которого узнает откуда брать все остальное в виде бинарных файлов. у вас этот файл создан? если нет, то тут многократно писали про команду lanpbxbuild Если файл создавали - то смотря в консоль можно уловить что же мешает старту платы и в зависимости от этого предпринимать какие-то действия
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
Как писал Дмитрий - встаем консолью и смотрим что пишет плата.
А так - проблема может быть в чем угодно - от необходимости загрузки бинарников, до того - что например для подключения Ethernet взят модуль на бэкплейн от INT-IP/INT-IP2
 
ну и в догонку - купили на замену в каком релизе? должен быть минимум 9.1
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
Релиз 11.2.
lanpbxbuild показывает следующее. Адреса CPU правильные.
1. View all CS lines  

IP download: 192.168.123.12
      IP CPU 1: 192.168.123.10
      IP CPU 2: 192.168.123.11
      CS_MODE = NOE

Второй пункт - это только для телефонов или для выноса тоже должно быть прописано здесь? Просто в 7 релизе только 1 пункт был.
2. View Application type of IPTouch phones

APPLICATION_TYPE = APPL_NOE

Модуль новый для  INTIP3 шел в комплекте с платой
Консолью подключиться пока нет возможности.
 
Возможно ли полностью перегрузить станцию?
 
идем далее - плата прописана в полке 0? ethernet parameters: адреса-маски-шлюзы прописаны? МАС/Ethernet address введен ? Если все это сделано - то должна заработать. Хотя без кабеля вы встречную плату запустить не сможете и все это лишено смысла.
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
А при прописывании INTIP3A MAC адрес разве тоже ручками прописывается? Мне казалось он прописывается только на плате В.
 
МАС - прописывается на В.
Без консоли (или внятных инцидентов с процессора) скучно что-то обсуждать. Разве что завтра , когда пятница будет.  :)
 
А на плате А в mgconfig надо ставить 0 кристалл?
Страницы: 1 2 3 След.
Читают тему