GD(CPU-2) BIOS password?
 
Сделал GD из CPU-2. Но при загрузке платы в терминале пишет:

BATMODE testing
Static Boot from (0)
Static Boot from (0)
Static Boot from (0)

и в итоге перезапускается заново, и так по кругу.

Если я захожу в BIOS и запускаю Load from NAND, то станция поднимается.

Если правильно понимаю то нужно изменить откуда запускаться системе.
Выбираю в меню BIOS пункт 9 - Full options menu
запрашивает пароль, ничего не ввожу и просто нажимаю Enter, пишет INVALID PASSWORD и перезапускается.

Подскажите какой может быть пароль? (пароль admin не подходит)
 
Попробуйте заново залить бинарник на плату. Возможно вы не дождались окончания процедуры. VAD где-то упоминал последовательность загрузки. (Надеюсь вы помните, что переключение джамперов на плате не достаточно, нужно еще и софт заливать.)
 
Сначала перезаписать флеш в режиме LOLA (дип переключатели 1,2,4 - on, 3-off), выключить плату (на PC Installer все стандартным образом).
Далее - прогрузить бинарники стандартным образом (2-on, 1,3,4 - off).
 
Цитата
vad пишет:
Сначала перезаписать флеш в режиме LOLA (дип переключатели 1,2,4 - on, 3-off), выключить плату (на PC Installer все стандартным образом).

Далее - прогрузить бинарники стандартным образом (2-on, 1,3,4 - off).

Все это я проделывал несколько раз(по инструкции ТС0521). Но плата все равно постоянно перегружается.
Судя по инструкции должны быть такие строки при загрузке(во всяком случае похожими на такие):

pci_command set to:0357
0000 0080 009f 0033 005e 00ba , IRQ 12.
eth0: Transceiver status 0x00007869 advertising 000005e1
init nand set interupt
Flashfx version:520.001.001
NAND flash drive No. 0 successfully mounted
NAND Flash Comfiguration:

, а у меня вот такие:

pci_command set to: 357
eth0: Transceiver status 0x00007869 advertising 000005e1
Flashfx version:700.014ю.700с
Flash 2Gbit Support activated!
GC-forced on Soft Error activated!
NAND Flash Comfiguration:


Может загвоздка в "GC-forced on Soft Error activated" ?

Далее, по инструкции идут строки:

BATMODE testing
Static Boot from hard disk #0 (3)
unable to boot on DISK
Static Boot from No Boot Device selected (0)
Static Boot from flash NAND mother (1)
unable to boot on NAND flash drive 0
unable to boot on flash NAND
Static Boot from ethernet (4)
eth0: Setting 1 (0 half 1 full) based on negotiated link capability.

, а у меня:

BATMODE testing
Static Boot from (0)
Static Boot from (0)
Static Boot from (0)

и перезагружается...
 
Были какие-то нюансы с переделыванием некторых процов от ОХО(CPU, CPU-2, CoCPU...) - навскидку не помню. Чего-то во флэш у нее осталось. А как победить - черт его знает (перепрошивка флэш памяти - выпаять, в программатор сунуть - наверное поможет, весь вопрос - стоит ли).
 
Прошил другую плату(CPU-1), не с первого раза, но она прошилась правильно.
Спасибо за ответы.
Но думаю первая плата прошьется, просто нужно еще ее помучить.
 
Чтобы не плодить темы...
Перешил в GD плату CPU-3m.
Хорошо перешилась, бинарники скачивает, лампочку Fan зажигает даже. Но полка все равно не в сервисе.
Полагаю, это из-за того, что плата перешилась как GD, а на станции новая полка MG создается по умолчанию с GD-3, который никак не могу ни удалить, ни поменять на простой GD. Релиз 11.0.1. Как это можно победить?
 
По идее - если не дает поменять тип - удалить платы, удалить GD-3, удалить шелф - создать шелф и т.д.
 
Цитата
vad пишет:
По идее - если не дает поменять тип - удалить платы, удалить GD-3, удалить шелф - создать шелф и т.д.
Фокус в том, что при создании новой полки MG она по умолчанию создается с GD3, который потом удалять не дает, ругаясь на Number of connected users. Хотя какие там пользователи, полка пустая, без плат...
 
а при смене типа платы в пустой полке - на что ругается? Может там просто с дочками что-то не так (т.е. указываете GD, но оставляете ARMADA)
Страницы: 1