Если речь про исходящие в город, то смотрим Categories/Access category/Public Access Category (есть у каждого юзера). В каждой такой категории есть разрешение/запрещение наборов на определенные номера, определяемые в Translator/External Numbering Plan/Numbering Discriminator
Увела вас дока не в ту сторону... \OmniPCX 4400\Applications::1\Automated Attendant::1\Automated Attendant Access - это должен быть уникальный номер, никаких совпадений ни сюзером, ни с чем еще. После того, как создадите этот самый AA Access, направляйте на него номер из DID Translator, все должно работать.
Да, все так и создавалось, никаких изысков. Просто почему-то не создался 18 шелф. Есть предположение, что это из-за того, что на GD основного кабинета не прописан gateway. Может такое быть?
Добрый день, коллеги. Итак, имеем OXE MG - Main Shelf 2 и IP вынос Shelf 3. R9.1-i1.605-21-e-ru. На выносе имеем PCS. На CS главной полки выставлен тип CS+4645, после этого был рестарт.
После попытки выставить тип голосовой почты в 4645 (Applications/Vocemail) выдает странное: impossible to create a GD board in the 4645 Rack Лицензии на 4645 есть.
После подъема релиза с 4.2 до R9.1-i1.605-21-e-ru-c7s2 валит такая бяка:
20/04/11 10:39:13 000001S|---/--/-/---|=2:0281=Wrong time 20/04/11 10:39:43 000001S|---/--/-/---|=2:0281=Wrong time 20/04/11 10:40:13 000001S|---/--/-/---|=2:0281=Wrong time 20/04/11 10:40:43 000001S|---/--/-/---|=2:0281=Wrong time 20/04/11 10:41:13 000001S|---/--/-/---|=2:0281=Wrong time
Пояснения к инциденту считаю что нет, из строки понятно только, что речь идет про StandBy проц. Это вообще опасно? По команде date имеем на обоих процессорах: Wed Apr 20 11:35:18 MSD 2011. Таймзона на обоих одинаковая.
Да, все верно. Собственно, удивило, что ОТВЕЧЕННЫЙ вызов по этому префиксу работает на 9-й серии. Я уж подумал, что в новых релизах алгоритм работы префикса LCC поменялся.
Добрый день. R7.0-f4.401-13-ru-c7. С аппаратов 4035 не работает префикс Last Internal Caller Callback - пишет no last caller. С 4039 работает, настройки совершенно идентичны. Поменяли тип аппарата с 4035 на 4039 - заработало. В чем прикол? На другом узле на 8-м релизе та же история. Так должно быть?
Метка стоит, но никакого поля Рхххх нет, а результат побудки идет только на принтер. После установки побудки через Фиделио от станции идет сообщение acknowledge без полей установленного времени.
Добрый день, коллеги. Есть гостиница R6.1-f2.500-6-i Все сведения о побудках сваливаются на принтер. Клиент хочет, чтобы информация по неудавшимся побудкам была видна и в Фиделио, так как по ночам около принтера никого нет. Фиделисты утверждают, что от станции в отельном линке не идет никакой информации об успехе/неуспехе wakeup-а. 1. Где это включить? 2. Есть ли ТС с хорошим описанием отельного линка?