Алилуя! Частично проблему решил.
У нас Wi-Fi сеть на основе контроллерного решения от Cisco.
Для WLAN, в котором работает MIPT телефон, на Wi-Fi контроллере стояла настройка  "WMM Policy" в значение Allowed. Этого оказалось мало. Там же рядышком есть настройка "Quality of Service (QoS)"
Её нужно было выставить в значение Platinum (Voice). После этого сообщения Net busy прекратились. Телефон стал работать.
Но.
1) При поступлении входящего звонка телефон пишет имя звонящего и слово "Вызов". После снятия трубки сразу же начинается отсчет времени разговора. После завершения разговора (не важно кто положил трубку) на MIPT аппарате продолжается отсчёт времени разговора и он не реагирует на нажатие никаких клавиш. Отбой произойдет лишь через 20-30 секунд. Если в этот промежуток времени на MIPT аппарат поступает звонок, то вызывающий слышит длинные гудки, а MIPT аппарат мирно продолжает отсчет времени и возможны два сценария: вызывающий абонент не дождался ответа - тогда после освобождения MIPT аппарата на нем загоритя конвертик. Вызывающий абонент дождался ответа - после освобождения MIPT аппарата на него сразу поступает входящий звонок.

2)При совершении исходящего звонка телефон пишет имя вызываемого и слово "Вызывается". После начала разговора надпись "вызывается" сохраняется еще секунд 5-10, после чего начинается отсчет времени разговора с нуля. После окончания разговора (не важно кто положил трубку) отсчет времени продолжается как в первом случае.

Судя по-всему что-то мешает отбивать звонок и он просто отваливается по тайм-ауту.
Хотя что интересно - если трубку положил MIPT абонент то на цифровом сразу отбой, а MIPT аппарат продолжает тупить.
"Полные лицензии" на попробовать
 
Вопрос снова актуальный.
Нужно протестировать Call Center Distribution. Лицензия недешевая, и прежде чем купить хотелось бы протестировать функционал.
Нет ли у кого "пробных" ключей на 8 релиз?
MIPT 300/400
 
Цитата
etc пишет:
А на плате GD дочка MADA или MCV есть? А лицензии на компрессоры есть? Лицензии на трубки MIPT310?

Да, есть дочерняя MADA3.
+===========================================================­===================+
|  C O M P R E S S O R   S T A T E   Coupler type  : GD, (2-0)  MADA3          |
| X Coupler state : IN SERVICE                |
|  - compvisu -                      Busy          : OFF, TG:800               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|   | TS   :    5    6    8    9   11   12   14   15   18   19   21   22   24  |
|PCM| Neqt : X 258  |
| 0 | Comp : X CG  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~­~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|   | TS   :   25 X |
|PCM| Neqt : X |
| 0 | Comp : X |
|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Max Nb Compr Allowed SIMULTANEOUSLY : 14 X |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Compr State: X  = unusable,           . = Free,          OS = Out Of Service |
| IP Device  : CI = Local IP Phone,      CR = Local Remote                     |
| RTP Direct : CG = Comp used:Flux RTP on GW,   FI = Comp Free:Flux RTP on IPP |
| Transparency over IP : M = Modem, D = Data X |
+===========================================================­===================+

По лицензиям:

35   G729A Server  = 96
197 M G729A Client  = 0/33
198   G723.1 Client = 0
330 M Advanced Mobile IP-Touch Users =   1/20
469   G723.1 Server = 96

Какие еще лицензии нужны?
MIPT 300/400
 
Цитата
error пишет:
Intip/gb/ga есть?

Нету. Я думал все организуется на ресурсах платы GD. Вот она - есть.
MIPT 300/400
 
Ребят, не буду плодить тему. Напишу здесь. Может подскажите.
Станция Релиз 8.0  Телефон MIPT 310. Точки доступа Wi-Fi цисковские. SVP сервера нет. Настроил на телефоне вручную IP параметры (адрес, маска, шлюз, TFTP сервер, CPU ), задал параметры Wi-Fi сети, тип QoS указал WMM (точки поддерживают). На станции завел абонента, прописал его MAC адрес.
Включаю телефон, он зарегистрировался в Wi-Fi сети, стянул со станции прошивки, прошился, подконектился. Отображает на дисплее имя абонента (по-русски всё как надо), внутренний номер, время. Все красиво! Но при попытке позвонить с него (снимаем трубку или набираем любую цифру) пишет "Net busy" и какие то циферки снизу.
Если пробую позвонить на него с цифрового, то на цифровом длинные гудки, как будто идет вызов, а на MIPT тутже снова выпрыгивает "Net busy" и циферки.
System - Other system param - Comression Param - Compression Type поменял значение на G729
System - Other system param - Comression Param - Multi Algorithm for compression - галка снята.
Для верности перезагрузил станцию.
Не помогло.

В чем может быть косяк?
Изменено: Александр Пыхтин - 19.08.2013 21:10:15
Возврат звонка обратно к оператору
 
Коллеги, может подскажите:
1) Как настроить, чтобы звонок (внешний, переведенный на внутреннего абонента) возвращался по не ответу именно на того, кто осуществлял перевод?
2) Какой таймер задает длительность звонка, прежде чем тот вернется по не ответу?
PC Installer для CS2
 
Цитата
Vlad 46 пишет:
отправил ссылку,попробуй скачать

Спасибо, все волшебно!
Как могу отблагодарить? Для хорошего человека ничего не жалко.
А местные поставщик намекнул, что ему это не интересно (хотя PC Installer - ом все ж скрипя душой поделился), и это несмотря на то, что мы регулярно отваливаем им добрую пачку евро то за железо, то за лицензии. Уже серьезно задумываюсь о поисках другого партнера по алкателю.
PC Installer для CS2
 
Цитата
Vlad 46 пишет:
ссылку отправил на почту - pykhtinaa85@mail.ru

Спасибо огромное! Но как оказалось, я наивно надеялся, что релиз 9.1 скушает лицензии от 9.0 , которые у нас есть, и любезно предоставит 30 дней. При попытке подсунуть ему лицензии от 9.0 пишет:
Код
Error : Bad value for package OmniPCX Enterprise 4400 release number 1


Если переименовываю файлик .swk в software.mao и кладу в /usr3/mao (с последующей перезагрузкой станции), то при попытке создать в конфигурации shelf с типом "Media Gateway Large" пишет:
Код
Lock 469 (G723.1 Server) : Soft. Protection Error

хотя в файле лицензий на ключ с данным номером стоит значение 72.

Vlad 46, есть ли у Вас или у других форумчан релиз 9.0 ?  Буду очень признателен.
PC Installer для CS2
 
А можете хотя бы инсталлер? Поиграюсь с ним.
PC Installer для CS2
 
Буду благодарен за полный дистрибутив.
PC Installer для CS2
 
Цитата
vad пишет:
Вроде как CS-2 работает с релиза 9? Соответственно в PC Installer идущем с R9 должна быть поддержка CS-2

Вот так вы порадовали меня...
Девятого релиза у меня нет. Может кто поделится дистрибутивчиком? Буду весьма благодарен. Собираю тестовую станцию, лицензий как таковых нет, буду использовать 30-дневные. Поэтому дистрибутив в принципе любой - главное чтобы встал.
PC Installer для CS2
 
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть необходимость установить релиз R 8.0.1 на станцию с платой CS2. PC Installer, который идет в комплекте с восьмым релизом не поддерживает инсталляцию на CS2.
Подскажите где взять более новую версию PC Installer?
Сама плата досталась в качестве оплаты долга от поставщика, которого уже нет.
Три повторяющихся инцидента
 
Замена MADA3 не помогла.
Жду приезда новой платы GD2.
1ВСК на E1.
 
Два вопроса:
1) Плата PCM2 это common hardware?
2) Провайдер может подать поток по ОКС7. Это сделает возможным использовать плату PRA-T2?
1ВСК на E1.
 
Здравствуйте, уважаемые форумчане, может подскажите.

Заключили договор с провайдером на прокладку оптики и подключение к Е1 по G.703
Оптику проложили, разварили, поставили мультиплексор FlexGain FG-FOM-160G
Выдали нам ТУ, в которых прописано:
1) Тип оборудования провайдера - АТС Кразар
2) Технические параметры в точке подключения: стандартный поток E1 со скоростью 2048 кбит/с по G.703 (реком. МККТТ). Линейный код передачи - HDB-3.
3) Система сигнализации 1ВСК.
4) Система синхронизации: а) основная от ОПТС-2/3 по потоку Е1 б) резервная - от собственного источника синхронизации.

Что сделал:
1) Установил плату PRA-T2
2) Прописал ее с default настройками (релиз станции Omni PCX Enterprise 8.0).
3) Создал trank group
- указал номер ноды,
- поставил галку tone on seizure,
- number digits to send = 20,
- Q931 signal variant = ISDN All countries
- SS7 signal variant = no variant
- DDI transcoding = yes
4) Создал Т2/Т1/Т0 Access

После этого у провайдера на мультиплексоре загорелась зеленая лампочка "Е1", на нашей плате индикация отсутсвует.

5) в DDI translator создал правило для входящих звонков по присвоенному номеру .

Симптомы:
1) trkstat:
Код
+------------------------------------------------------------------------------+
| T R U N K    S T A T E     -    PRA T Coupler               Crystal_nbr = 5  |
| X IN SERVICE                  Coupler Nbr = 1  |
+------------------------------------------------------------------------------+
| Access 0  Type : T2   access : ENABLED           level2 : ATT_CONNECT2       |
| X |
| Trunk Grp      501  501  501  501  501  501  501  501  501  501  501  501    |
| Channel          1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12    |
| State           hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs    |
| X |
| Trunk Grp      501  501  501  501  501  501  501  501  501  501  501  501    |
| Channel         13   14   15   17   18   19   20   21   22   23   24   25    |
| State           hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs    |
| X |
| Trunk Grp      501  501  501  501  501  501 X |
| Channel         26   27   28   29   30   31 X |
| State           hs   hs   hs   hs   hs   hs X |
+------------------------------------------------------------------------------+
|  F:  Free   |    B: Busy   |   Ct: busy Comp trunk   |  Cl: busy Comp link   |
|  WB: Busy Without B Channel|   Cr: busy Comp trunk for RLIO inter-ACT link   |
|  WBD: Data Transparency without chan.| WBM: Modem transparency without chan. |
|  D: Data Transparency      |   M: Modem transparency                         |
+------------------------------------------------------------------------------+
|                        ALARM                COUNTERS                         |
+------------------------------------------------------------------------------+
|       NOS      |      AIS      |      LOS      |     FEC/CEC  |      RAI     |
|      0         |     0         |     0         |    0         |    0         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| NOS   :   no signal               |  LOS     : loss of synchronization       |
| AIS   :   alarm indication signal |  FEC/CEC : Frame/Checksum error counter  |
| RAI   :   remote alarm indication | X |
+------------------------------------------------------------------------------+


При наборе с мобильного выданного нам номера автотётька говорит "Неправильно набран номер", а в системе при этом:

2) incvisu:
Код
05/04/13 10:45:52 000003M|005/01/-/---|=4:3580=remove TEI: mod ISDN UNSUCCESSFULL_RETRANS_OF_SABME (0) realy:0 info:0


3) t3: тишина

4) infocs:
Код
 +----------------------------------------------------------------------+
 | N_CR | N_CPL |   TYPE       | N_ACCES | PRIO | SYNC_CLOCK  |  TG/LK  |
 +----------------------------------------------------------------------+
 +----------------------------------------------------------------------+

 +---------------------------------------------------------------------+
 | Synchronization on global domain X |
 +---------------------------------------------------------------------+

 ***************************************************************
 * X *
 *         NO SYNCHRONIZING BOARD IS  DECLARED IN THE SYSTEM   *
 *           OR SYNCHRONIZING BOARD PRIORITY IS 255            *
 * X *
 ***************************************************************



 +========================== Synchro DECT ==================================+

 +--------------------------------------------------------------------------+
 | N_CR | N_CPL |   TYPE       | DECT_CLOCK   | Depending Crystals          |
 +--------------------------------------------------------------------------+
 +--------------------------------------------------------------------------+


 +========= campus synchronization via INTOFS ====================+

this node 3 is SLAVE of campus synchronization (master node = ?)
synchro = PHASE_NO_OPERATION (phase shift values = 0,0)
info1=0 info2=0 info3=0 info4=0



Я так понимаю тут проблемы с сигнализацией/синхронизацией. Не силен в этом. Предыдущие потоки (от других провайдеров) подключались на раз-два.
Изменено: Александр Пыхтин - 05.04.2013 12:56:24
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 След.