Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... 320 След.
INT-IP2
 
Если вы на INTIP (на самой плате) задали IP адрес (маску, шлюз, TFTP адрес) - она должна ломиться на проц (и там появляться инциденты), кроме того в ком порту INTIP должна быть какая-то понятная ругань. А раз на проце ничего нет - или tftp адрес не указали, или ethernet не подан, или дороги нет. Втыкаете INTIP через 10/100 Base-T коннектор воткнутый в плату ссзаду?
INT-IP2
 
МАК адрес в ethernet parameters платы прописали?
IP адрес в плате с ком порта задали?
На процессоре в инцидентах пишется что-то?
Если втыкаете РС с адресом INTIP - процессор пингуется?
Сначала плата должна встать в сервис (config 3), а чего показывает в состоянии платы в 4760 - вообще никогда не смотрю.
а по перемычкам - у меня в доке написано, что считается снизу. А не сверху как НАДПИСАНО на переключателях.
INT-IP2
 
И перемычками указываем 3-й ящик LSB 1, 2=on остальные off (8-мь перемычек у морды платы, 2-е нижних=on)
INT-IP2
 
На какой позиции прописываете - в АСТ-14 INTIPB - в 6-й или 10-й
интересная хотелка клиента, как говорится аппетит приходит в процессе обеда
 
А еще в догонку - посадил шев друга в кабинете, а сам пошел в комнату отдыха за коньякевичем - чего делать станции?
интересная хотелка клиента, как говорится аппетит приходит в процессе обеда
 
Цитата
error пишет:
мехнизм многовариантного распределния вызовов есть в ОТУКе, задествуется через scheduler либо в рукопашную, presens пока еще не раскручивал
А у вас шеф в рукопашную не хочет, а автоматически - не подойдет, если ваш шеф не Филеас Фог.
интересная хотелка клиента, как говорится аппетит приходит в процессе обеда
 
В любом случае предложенная затея бесперспективна  - по причине отсутствия в станции мыслесъемника.
Типовой пример, когда наступят проблемы - директор уходя в комнату отдыха скажет - Маша поотвечай на звонки. И выяснится - что надо выключить автоматическую процедуру и т.п.
Я же говорю - звонки везде, у секретаря - кнопки screening supervision (чтоб забирать звонки к себе когда директор уходит) или set supervision.
И все решено - звонки там где директор есть - есть, задачи наверное не ставили, чтоб НЕ БЫЛО звонков, там где директора НЕТ?
интересная хотелка клиента, как говорится аппетит приходит в процессе обеда
 
безперспективная идея - дайте звонки всем и пусть секретарь думает, отвечать или нет.
А то начнется - в кабинет директора зашла уборщица - и звонки стали приходить сюда, вместо секретаря.
Дата и время соединения в сообщении CONNECT
 
Станция является в данном случае мастером? Network mode=yes?
интересная хотелка клиента, как говорится аппетит приходит в процессе обеда
 
Самое простое в таких случаях - пусть секретарь рулит переадресациями.
Аппарат в кабинете и два секретарских  - у секретаря и в комнате отдыха. У директора две кноки Unscreening, у секретаря две - Screening supervision - и пусть секретарь жмет их как надо.
Или еще проще - вызова директору, у секретаря и в комнате отдыха - Set supervision. Где бы директор не находился - может ответить. Если его нет - секретарь зная это - отвечает.
Незабудка
 
А распиновка 1-2 и 4-5 - это вообще по жизни распиновка RG-45.  :D
Незабудка
 
Есди там стоят RG-11 - то наверное надо среднюю пару одного разъема сажать на одну пару потока, а среднюю пару второго разъема на вторую пару потока. У вас модуль с несколькими RJ-11?
1 Апреля
 
Были ли у кого хорошие приколы (удавшиеся)? Перепрограммированные кнопки и имена, забавные VG, неожиданные звонки?
Делитесь у кого что интересное есть  :D
Меня позабавили звонки через dialer
Незабудка
 
Или еще забавней - у вас от незабудки не два приема, а прием и передача, где прием - ту сторону и слышите. Или действительно с одним каналом проблемы - звоните провода, или еще правильнее:
подключаете только одну пару и находите которая пишет (любую сторону, в зависимости от подключения);
если вторая не пишет - или кабель или плата неисправны - звоним, смотрим перемычки (если есть), бывали хохмы (на другом оборудовании) - перемычкой задается 120/75 Ом, но перемычки не было совсем.
Незабудка
 
Такое ощущение - что у вас 75 Ом подключение, второй провод земля - проверьте это.
А второе - когда меняли пары - это надо сделать было в два приема.
Типа:
на первой паре хорошо, на второй плохо.
поменяли полярности обеих пар.
на первой плохо, на второй хорошо.

Стало быть одну зря вертели.