Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
OMC_7.0 без ОХО, Можно ли просмотреть конфигурацию станции без подключенной станции?
 
C ОХО ещё не сталкивался, но, кажется, придётся. Подскажите, можно ли программой управления просмотреть сохранённый файл .cdb при отсутствии станции? Кнопка "Открыть" не активна.
 
File - Backup - Restore - указываете ваш cdb, после чего база открывается, смотрится и редактируется в off-line. Можно потом отредактированную базу покласть на станцию.
 
Прикольно: есть ОМС версий 7.0 и 6.0, а базы сохранены в 6.1, программы ругаются и отказываются открывать, вот свилоги. Не думал, что всё так плохо :-)
 
А как насчет поюзать DataBase Adapter? Специально для таких случаев.
 
Или если проблемы - даете заказчику более новую ОМС, он сохраняет базу в ней и присылает вам. Или как нормальные пацаны - имеете на компе массу ОМС. Поскольку проблема имеет две стороны, вторая - ну через адаптер взяли базу, поправили, заслали заказчику - чего ему теперь делать?
Страницы: 1
Читают тему