Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

   RSS
Инцидент 3660
 
Стал выскакивать после переключения городских потоков. В основной корзине ACT28 установлены две INTOF2 в позициях 5 и 19, на выносе ACT28 установлены соответственно в позиции CPU. 2-й линк сделан как стандбай. Была такая схема: Станция "Элком" смотрит в город 2-мя потоками, Алкатель 2-мя потоками приколочен к Элкому, к Алкателю - Корал одним потоком. Синхру Алкатель брал с Элкома, Корал - с Алкателя. Теперь же городские потоки с Элкома перебросились на Алкатель. После этого на всех 4-ёх INTOF-ах мигает SYC. В описании инцидента 3660 сказано, что необходимо перегрузить INTOF2A. Не помогает.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Ответы
 
хм...
у вас  Signaling Mode N64 или IO2
что активного на плате 1-22
Изменено: error - 08.04.2010 12:17:39
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Переставить местами сначала платы в паре, потом поменять местами пары - может вылезти чего-нибудь интересное (т.е. куда пойдет неисправность). Дело ведь могло быть прозаическим - добавляли платы - пошевелили кабель INT-INT - пошли проблемы.
 
"Проблемы начались после подключения старых потоков" - а если выдергиваете их - пропадают?
 
N64. На 1-22 висит Корал + Cisco 1760. Точнее висели. Перебросил в нулевой кристалл. И вообще поудалял интофы. Создал шельф 1 заново. Теперь интоф на поднимается на этом шельфе в позиции 1-6. Пишет, что зарегистрирована, но не инициализирована... Чёт в ступоре..
 
Проблемы не пропадают после выдёргивания потоков. Выдёргивал новые потоки, исключал доступы из ТГ 104. Менял приоритеты синхронизации на доступах, кот. в ТГ 104. Толку нет..
 
софт атс какой?
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Цитата
santeri пишет:
Инцидентов по потокам нет. Звонил провайдеру, говорят, что слипов тоже нет. Чистота и порядок. Кстати говоря, изначально ИНТОФЫ стояли так: INTOF2A (0,5) - INTOF2B (1,20), INTOF2A (0,19) - INTOF2B (1,6). Переделал так: INTOF2A (0,5) - INTOF2B (1,6), INTOF2A (0,19) - INTOF2B (1,20).
после новой прописки кабеля не забыли переткнуть? на 0-5 и 0-19

увидел что стоят кабеля правильно
Изменено: error - 08.04.2010 13:41:19
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Перекидывал, конечно. А почему INTOF2B не поднимается на периферийном шельфе?
 
INTOFA должна стоять в waiting link activation, INTOFB при отсутствии кабелей временами рестартовать.
На проце должны быть инциденты про начало загрузки.
При старте INTOFB - это должно быть видно по светодиодам на INTOFA (когда поток появляется).

Если не запускается - что происходит? Какие светодиоды горят? С кабелями легко проверяется - делаем заворот 1-й пары на 2-ю (считаем с 0-й) - должно происходить что-нибудь со светодиодами.
 
А периферийный - он тут-же или вдалеке? Каким кабелем соединен?
 
Кабель INT-INT длиной 5 метров. Индикация и поведение следующие: 1) кабель не подключен: на обоих платах мигают одновременно busy и cpu, а lk8,syc и rai горят красным. INTOF2A ждёт линка, а INTOF2B зарегистрирована, но не инициализирована 2) кабель подключен: мигают одновременно busy и cpu, подмигивает syc. Затем, секунд через 10, на INTOF2B горят непрерывно busy, syc и cpu, а на INTOF2A горят красным lk8,syc и rai.
 
И никаких инцидентов на процессоре???
Кабеля в парах не перепутали?
 
Заворачивал INTOF-ы на себя. Гаснут lk8,syc и rai. С одним и тем же кабелем! Так что не перепутал. Инциденты были только на тему загрузки INTOF2A. После этого сыплются только те, которые были указаны в начале поста. Сейчас удалил ИНТОФ-ы из позиций 0-5 и 1-20. Остались 0-19 и 1-6.
Изменено: santeri - 08.04.2010 14:47:39
 
Ну тогда на ум ничего кроме проверки базы checkdb и рестарта станции не приходит
 
checkdb
Data base checking in progress ...
/...............ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table ENTITY, entity=0 invalid
cdt
ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table ENTITY, entity=1 invalid cdt
................... ./

рестартовал уже...
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.