Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
IBS при отрицательных температурах, Кто эксперементировал?
 
Чем опасна эксплуатация баз DECT при отрицательных температурах? Внутренние исполнение написано от 0 градусов, наружние от -20 градусов, а условия у нас намного суровее (-40 бывает). Насколько необходим обогреваемый кожух в чердачном помещении с температурой такой же как на улице, но без воздействия внешних факторов в виде осадков? Есть у кого опыт эксплуатации без кожухов? Поделитесь, пожалуйста.
 
Несколько лет назад в Москве было -34, кажется. Никаких жалоб на отказ наружных БС не наблюдалось.
 
для IBS (с внешней антенной) брали термоконтейнер от Кирк, зимой с неделю держалась температура -36 -42 и хоть бы хны
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Спасибо. Значит будем искать термоконтейнер, кстати, с подогревом термоконтейнер был или без?
 
Был опыт эксплуатации баз снаружи - после минус 25 начались проблемы с базами и !!! с платами UA.
Правда не контролировали - не оказались ли там в outdoor корпусе платы для внутренней базы.
Они отличаются - в частности помнится платы для outdoor базы залакированы, а во внутренних - только стандартная заленая маска (лака нет, отверстия и пятаки не закрыты).
Для некоторых инсталляций решали просто - ставили ВНУТРИ базу, а стандартными 1-м кабелями вытаскивали на улицу антенны.
Хотя вроде в закрытых переходах/чердаках - проблем не было (там все равно как правило теплее).
 
Цитата
JKS пишет:
с подогревом термоконтейнер был или без
была проблема подвода 220В к базе на крышу и все "хозяйство подогрева" вытащили
Пути IP-пакета неисповедимы
Страницы: 1