Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
OmniPCX настройка GD3 и CS-2
 
Ребята Помогите настроит станцию есть платы UA 16,UA8,APA8,SLI8
и еще GD3,CS-2
1.ip adress CS-2 192.168.33.1
2.ip adress GD3  192.168.33.2
Что нужно делать так чтобы появились зуммера на аппаратах 4029 настройка с нуля.
К станции подключаюсь только через com port (программа putty) по ip не получается пока по сети ip 192.168.33.1 срывается через каждые 12,8,5 пакетов.
ПОМОГИТЕ?
 
Время от времени выходит это сообщения
13/01/18 16:48:47 000001M|002/00/-/---|=2:0742=The INT/IP board downloading has failed                            @:00.80.9f.9d.28.c6 (binmg3)
Что это за сообщения?
 
Процессор  не видит плату GD3 (00.80.9f.9d.28.c6) и не может загрузить на неё файл конфигурации (binmg3).
 
Плата стоить на месте ip и мас прописаны как он его не видит обе в одной корзине.
Ребята мне надо определит Помогите плата CS-2 работает или нет?
 
то, что плата стоит в одной корзине совсем не значит, что между ней и CS-2 есть IP сеть. Проще говоря, коннектор LAN GD-3 должен быть пачкордом соединен с коммутатором ethernet, LAN-1 CS-2 - тоже самое. В качестве коммутатора можно использовать порты unit-1, unit-2, unit-3 на CS-2. Несмотря на то, что CS-2 разъем LAN-1 и unit-1...-3 находятся на одной плате в одном блоке разъемов - их надо соединить пачкордом, как ни странно это выглядит на первый взгляд. откройте документацию installation manual - common Hardware - там все разрисовано.
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
Дима, они соединены (в другой теме писалось), через unit-1/unit-2.
Раз появляется сообщение о начале загрузки - скорее всего они друг друга по IP видят. Но загрузка не выполняется - почему - вопрос.
Надо смотреть настройки CS-2 (netadmin -m, меню2 - global view), настройки GD-3 - mgconfig.
Смотреть что выводится при загрузке на GD-3 (на процессоре в инцидентах - только начало загрузки и ошибка загрузки GD-3).

Я бы - воткнул GD и CS (порты LAN) во внешний коммутатор. Туда же воткнул по IP комп. Назначил компу адрес из сетки 192.168.33.Х.
Для начала зайти телнетом на CS (192.168.33.1) - заходит?
Далее - попинговать - должно выполняться без проблем.
Если есть проблемы - тогда надо смотреть что происходит с процессором:
pidle - загрузку процессора (должно быть free более 90%)
swinst/ expert menu/ software identity display/ system и application SW checking.
 
Ребята они соединены так unit-1/unit-2.Да могу на внешний коммутатор подключить но по ip оно не заходить?
Я воткнул на внешний коммутатор GD и CS (порты LAN)
телнетом 192.168.33.2 выходит ошибка network error:Connection refused.
телнетом 192.168.33.1 заходит но дальше не идет потому что на нём 192.168.33.1 пинг пропадает через 15,12,8, пакетов?
Результаты по com порту.
На CS-2 netadmin -m -global view?
Your system has the private network number 0 and the site number 0.
Private IP addressing space:    no
Restricted internet accesses:   no
Accept ICMP redirect:           no
Low dynamic ports range configuration :  10000 - 10499

There is no VLan configuration. No frame will be 802.1q-tagged.
node name :  node000000
internal name resolver activated :  no


Ethernet interface setup
========================

  Netmask         :  255.255.0.0

============================================================­==================
|  Machine type     |  Local interface    |    Name         |   Address      |
============================================================­==================
| local             | Ethernet            | xa000000        | 192.168.33.1   |
| local             | IP/X25 tunnel       | x000000_tun     | 172.30.253.253 |
============================================================­==================
дальше GD3 mgconfig
mg3 login: root
Bienvenue to user root
-bash-3.2# mgconfig
backup config file not available...
Welcome to the GD configuration tool
---------------------------------------

FW version
mg3     _03.38.1_06Oct11_16h53
---------------------------------------

    Board role                 GD
    MAC address                00809F9D28C6
1.  IP address                 192.168.33.2
2.  Netmask                    255.255.0.0
3.  Gateway address            0.0.0.0
4.  CS role address            192.168.33.1
5.  CS redundancy role address 0.0.0.0
6.  Crystal number             2               (Manual allocation)
7.  IP QoS menu                VLAN disabled
8.  BACKUP menu                (Not Available)
9.  Duplex and speed mode menu auto
10.  Download binaries timeout  1200[ms]
11.  Passive CS address         0.0.0.0
12.  Security
13.  Telnet server              close
14.  Archive log files
15.  Allow shell commands usage not allowed
0.   Exit
 
Если вы не можете зайти телнетом на процессор (на адрес 192.168.33.1) - т.е. не получаете приглашения login (и не можете зайти с логином mtcl) - у вас процессор не исправен (как минимум в плане сетевого интерфейса) .
Соответственно и GD - не сможет загрузить с процессора нужные файлы.
Вам надо менять или ремонтировать процессор.
 
Спасибо.Как посоветуйте менять или ремонтировать процессорную плату.
 
То что процессор неисправен ясно. Непонятно в какой части. Из командной строки можно подключиться по ftp - принимает логин, пароль. Можно добраться до каталога /usr4/BACKUP/IMMED. Команда pwd показывает, что  находишься в нужном месте. Выполняется команда bin. А вот команда get выполняется не полностью - отображается, что копируется файл mao-acc, указывается его объем и после этого выполнение висит, то есть сама передача не происходит. Аналогично происходит и с командой dir - листинг файлов не происходит, процесс вывода висит. Грешить на сетевой интерфейс сложно, так как короткие команды выполняются корректно.
Страницы: 1
Читают тему