Модули расширения
 
Поддерживает ли PowerCPU модули расширения 4093 (V24), 4095 (Analod adapter), 4099 (multi-UA)?
В OMC я их не наблюдаю, с другой стороны древние 4003 и 4034 работают.
 
Поддерживает - недавно сам включал. В ОМС они проявляются после подключения.
Единственно не разобрался как включить в работу модуль DECT 4097 и будет-ли он работать с телефонами 9-й серии (4039 например)
 
Нашел на складе старые 4095 и 4034. Прописал 4034, запустился. Поставил 4095, в него 4034 - работает. Аналоговый порт не работает, в системе новый порт не появляется. Перезагрузил - без изменений.
 
Попробуйте поменять положение перемычки внутри 4095, которая отвечает за режим работы (с аппаратом или одиночно). Про модули написано в главе 2.3.20 документации, там же - про 4097.
 
Переключил перемычку и заработало.