Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

   RSS
Нужна прошивка под REL. R600/020.03
 
Здравствуйте Господа. Попал в цейтнот.
Проблема такова: имеются 3 одинаковые ОХО. Две работают, ну а с третьей возникли проблемы.
Мигают индикаторы LAN, CPU и горит Power(на всех трех станциях). На проблемной: Стандартный IP  не пингуется, цифровые порты не работают.
При включении станции по порту Config получаю сообщение:

ALIZE Start
1Mo OK
_  

По данной проблемме почитал инфо на форуме - похоже надо перезаливать СОФТ через ЛОЛУ.
Помогите пожалуйста - нужна прошивка под REL. R600/020.03. Необходимые лицензии имеются.
П.С. Можно ли содрать прошивку с рабочей станции???
С Уважением, Анатолий. (cib60@yandex.ru)
Изменено: Анатолий Тананаев - 27.11.2013 18:45:38
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Ответы
 
Уважаемые господа, здравствуйте.
Значит чейчас я поробывал переобжатьLan каблел и установил
RAM на 128.
Далее при заливке ЛОЛОЙ установил галки на  VOIP  и АСD
NETBIOS включен.
При заливке в окле ЛОЛЫ вижу нормальный процесс заливки, это и
форматирование флеш и перенос ПО.
В конечном итоге все проходит без ошибок, и судя по сообщению в окне ЛОЛЫ
происходит разъединение по успешной заливке.
НО в конечном итоге В ОМС вижу тоже самое- неправильно определен проц.
и нет платы mixed.
Может что не так с прошивкой, у меня r600 а прошивка на r 610
Может в ней нет такого древнего оборудования?
С Уважением, Анатолий
 
Может быть, проблема с железом процессора? Прошивка R610, а что такое R600? Если ОМС, то она, как минимум, должна быть R610, Лучше 710.
 
вот что-то интересное получилось

у вас кроме платы mixed больше ничего нет?

был случай что проц в упор не хотел подключать питание на платы и естественно на местах плат была "балалайка" т.е. пусто
ладно хоть этот проц переквалифицировали под ga

у вас похоже этот случай
Пути IP-пакета неисповедимы
 
На корпусе ОХО сбоку имеется наклейка
с указанеем серийного номера и
SOFT REL.  R600/020.003 по всей видимости это и
есть версия прошивки???
С Уважением, Анатолий.
Изменено: Анатолий Тананаев - 02.12.2013 18:50:54
 
Цитата
error пишет:
вот что-то интересное получилось

у вас кроме платы mixed больше ничего нет?

был случай что проц в упор не хотел подключать питание на платы и естественно на местах плат была "балалайка" т.е. пусто
ладно хоть этот проц переквалифицировали под ga

у вас похоже этот случай

А сама плата CPU определилась как положенно???
 
Цитата
error пишет:
у вас кроме платы mixed больше ничего нет?
нуу....

Цитата
Анатолий Тананаев пишет:
SOFT REL. R600/020.003
чисто информативного характера
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Под прошивкой я понимал то, что вы заливали ЛоЛой в процессор. Лицензии от R6 работают и на R6.1.
Если зайти OMC/ Modification typical/ System/ Software key, под номером процессора не показывает, случайно, Expiration date?
 
В данном пункте у меня указано, что лицензии действительны.
А по поводу прошивки, имеются аналогичные проблемы на ПК,
например какая то сборка ХР типа Зверь уже не поддерживает
какое то старое оборудование ПК ( убрали из инсталляции в целях экономии места на CD).
Может быть это что-то аналогичное, ведь r610 появилась сравнительно недавно,
а к600 где - то в 2005-2006 годах
C Уважением, Анатолий.
 
R610 появилась спустя полгода-год после R600. Текущая ныне версия - 9.2.
Такое ощущение, что процессор не очень жив. Хотите - можете дальше пытаться реанимировать сами, можете прислать кому-нибудь на экспертизу. Проблем с Лолой у вас нет, судя по успешному результату прошивки.
 
Насчет реанимации в моем регионе - бесполезно.
Все оборудовоние по ОХЕ и ОХО пришло в рамках
печальной программы ЕИТКС-ОВД и найти какие то концы невозможно.
Поставшики из Москвы ссылаются на наших фирмачей, которые установили оборудование
и якобы должны быть в курсе всех дел.
Звоню фирмачам - ссылаюттся на то, что мы ничего этого не знаем - поюзали одну ОХО, получили
связь между двумя врутренними абонентами и досвидания. Правда сказали, что наша вышестоящая
организация направляла на обучение некоторых сотрудников и вся информация у них.Звоню этим сотрудникам - ответ "Это мы не проходили-это нам не задавали ...."
Короче говоря замкнутый круг.
Далее куда-то отсылать плату - есть ли в этом смысл??? - кому нужны мои проблемы нахаляву.
И похоже на то что если не найте этот древний релиз,
то проблемма не решается.
С уважением, Анатолий
P.S. В свое время содрал у фирмачей всю информацию о лицензиях (15 комплектов на все имеющееся  у нас оборудование но пока толку мало)
 
В свое время у меня были проблемы если используешь более старую версию ОМС чем софт на станции.
Вышлю вам ОМС поновее. Если можете - вышлите существующую базу со станции, то есть то что сейчас на станции.
 
Пока не могу понять, как прикрепить
файл базы данных к сообщению т.е. как мне ее
Вам выслать?
Новое ПО получил, большое спасибо. Сейчас буду пробывать.
С Уважением, Анатолий.
 
Выкладываете на любой файлообменник, например, files.mail.ru. Ссылку публикуете в сообщении или в личном сообщении посылаете.
 
Файл базы находится по ссылке http://files.mail.ru/CD7630B00C004D7F9DF01D99AF31E35C
С Уважением, Анатолий.
 
Сейчас установил  ОМС 910
Под ним все великолепно, вроде все и везде прописано.
Файл http://files.mail.ru/3BD315EBB30A41398DD9F8AC73D42C76
Похоже проблема решена.
Громадное спасибо Вам всем за помощь.
Попробую ее настроить в соответствии с нашими задачами.
С Уважением, Анатолий.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.