Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 102 След.
Синхронизация DECT
 
Лукойл-информ включал макет IP-выноса у себя в помещении, где брали базы от основного кристалла. Трубка не захотела вязаться с базой от IP-выноса, пока не выключили базы от осовного кристалла. Подробнее можно уточнить у Геннадия.
Насколько принципиально IBS? В последних релизах позволяется совмещать обычный и IP DECT на одной станции, но без перекрытия зон покрытия. Но в то же время IP-базы должны видеть соседние IP-базы для синхронизации. Например, в центре - обычный, в дальних точках - IP.
Изменено: etc - 26.03.2014 12:36:50 (добавка)
Приветствие проигрывается только одному входящему, Приветственное сообщение не начинает играть, пока не закончится предыдущее.
 
А отчего не 710/096.001? Со времени вашего патча много чего исправлено.Например, в 84 патче:
crms00331856 1-124125821 Preannouncement message is not played through Automated Attendant
в 90-м:
crms00364710 1-131390723 Global/individual greetings behavior (rollback of crms00221824/1-105895931)
Приветствие проигрывается только одному входящему, Приветственное сообщение не начинает играть, пока не закончится предыдущее.
 
Версию софта в ОХО сообщите. А зачем через DDI Number modification? Попробуйте через public Numbering Plan.
Приветствие проигрывается только одному входящему, Приветственное сообщение не начинает играть, пока не закончится предыдущее.
 
Лицензии ограничивают кол-во одновременных доступов к речевой почте (меньше двух - не видел). Сколько у вас портов речевой почты в Hunting Group с портами речевой почты? Может, это влияет?
Трехтональный сигнали при вызове занятого SIP абонента.
 
Наверное, в категориях, которые у транковых групп.
не подключается к охо, при попытке подключиться через com-порт выходят ниже приведенные ошибки...жалуется на несовпадение плат? что не так?
 
Цитата
error пишет:
давно бы в дефолт и в рукопашную
Так товарищ и не может в рукопашную, т.к. не удается подключиться. Поэтому и обращается сюда.
Трехтональный сигнали при вызове занятого SIP абонента.
 
Оверлап по ISDN - не проблема. Вам можно посмотреть  public network COS (access COS) - incoming DID hold on busy set = 0 и DID overflow on total busy=0.
Трехтональный сигнали при вызове занятого SIP абонента.
 
Какую причину SIP-шлюз присылает? В ISDN уходит - абонент недоступен.
не подключается к охо, при попытке подключиться через com-порт выходят ниже приведенные ошибки...жалуется на несовпадение плат? что не так?
 
С аппарата 4034 или 4035 можно посмотреть версию: SYSTEM/ Install/ пароль/ Global/ Downl/ SWVERS/ curent. Лучше бы привели сообщение о несовпадении версии - там, обычно, написано, какая версия.
Да, и пробуете переподключиться с уже открытой базой, скорее всего, а это - заливка базы в ОХО.
не подключается к охо, при попытке подключиться через com-порт выходят ниже приведенные ошибки...жалуется на несовпадение плат? что не так?
 
Это вы пытаетесь загрузить в ОХО базу данных, а не просто подключиться к ней. Набор плат не совпадает, поэтому отказывает. Чтобы просто подключиться к ОХО: не открывая, не создавая никакую базу данных,говорим: Comm -> Connect. Выбираем способ - по ком-порту или по IP. Вводим пароль инсталлятора, ОК.
Стыковка двух OXE через H323, Настройка взаимодействия
 
неправильный формат номера потому, что номера нет. В setup отсутствует поле CALLED NUMBER, т.е куда звонят (номер вызываемого абонента). Причем, setup с признаком - sending complete, т.е. дальше посылаться ничего не будет. Либо дискриминатор не поправили, либо в транковой группе оставили Number of digits to send=0, как по умолчанию. Это все ко второму узлу.
Трехтональный сигнали при вызове занятого SIP абонента.
 
трассировку сигналов в потоке предоставьте, плиз (со стороны ОХЕ). И версию ОХЕ тоже. Как определили, что абонент занят? Можнет, переадресация по занятости на несуществующий номер стоит? И как объявлен в станции - как SIP device, SIP extension?
Документация, Можно ли найти русскую доку?
 
Вам на какой релиз ОХО доку?
Прекрасных дам с 8 марта поздравляем!!!
 
Желаем тепла,любви, солнца.
Стыковка двух OXE через H323, Настройка взаимодействия
 
2. Не создан, либо весь занят, диапазон для ячеек сокращенного набора Direct Speed Dial. Надо создать, либо расширить уже имеющийся диапазон, если позволят ячейки Speed Dial by Range. Это делается выше уровня, где создаются префиксы. Обычно делают начало =0, диапазон - 1000 или 5000 (сколько у вас планиурется ячеек). Желательно, чтобы на каждом узле одной сети размер диапазона был одинаковый.
1. Теоретически, возможно, но, если будете менять параметры для этого направления, то это может затронуть связь на другие направления через эту транковую группу. поэтому, для тестирования лучше сделать отдельную группу.
3. По IP номер должен передаваться блоком, т.е. все цифры номера сразу. Это можно сделать разными способами. Самый простой, но не очень хороший - сделать тестовую транковую группу и в ней прямо указать количество посылаемых цифр  Number of digits to send = 4. Это ничего не затрагивает, кроме этой транковой группы. Другой способ требует изменения глобальной настройки и понимания, что такое дискриминатор. В дискриминаторе указываются начальные цифры номера и количество цифр - длина номера. Соответствие логического дискриминатора, который указывается в транковой группе и реального задается в entity либо абонента, если абонент совершает вызов, либо входящей транковой группы - при транзите.
4. В отличие от SIP, в ячейке адрес надо указывать не процессора, а VoIP платы, т.е. 229 в вашем случае.
Страницы: Пред. 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 102 След.