Транзит OXO-(sip)-OXE-(e1)-ГТС: как поменять тип номера А ОХО на национальный?
 
Это приведено для примера, что похожее искать. Когда снимали трассу, тип номера не интересовал. Пробовали ли вы ставить * Cailling format (out) - national? Меняется ли при этом что-нибудь на входе?
Транзит OXO-(sip)-OXE-(e1)-ГТС: как поменять тип номера А ОХО на национальный?
 
Нету трассы по SIP, есть H323. Возможно, будет похоже. Из Wireshark:
Calling party number: '30'
Information element: Calling party number
Length: 3
.... 0001 = Numbering plan: E.164 ISDN/telephony numbering (0x01)
.000 .... = Number type: Unknown (0x00)
1... .... = Extension indicator: last octet
Calling party number digits: 30
E.164 Calling party number digits: 30
Переключение вызовов
 
В станции по умолчанию тоже 100мс. Если меняли до этого? НО обычо меняют не минимальную длительность,  а распознавание отбоя. ВСё, что меньше - это флэш.

http://forum.intersyst.ru/read.php?7,4649,4651#msg-4651
после изменения - презагрузка платы Zxx.
Транзит OXO-(sip)-OXE-(e1)-ГТС: как поменять тип номера А ОХО на национальный?
 
Цитата
Prost пишет:
изменение ExtNumForm и ExtNuFoVoi действует после перезагрузки - не помогло.
Мне кажется, действуют сразу. Так мы, всё-таки, и не заслушали, какая версия ОХО.
Цитата
Prost пишет:
Пробовал и паблик и приват - не помогло. Но остановился на паблик. А как во водящем SIP-сетапе увидеть тип номера не знаю.
Можно попробовать сниффером(Wireshark) посмотреть между ОХО и ОХЕ. В каком формате номер идёт, с плюсиком или без, 10, 9, 7 цифр и т.д..
Транзит OXO-(sip)-OXE-(e1)-ГТС: как поменять тип номера А ОХО на национальный?
 
не-не, я говорил про галку паблик в самом доступе. ExtNu.... тут не играют.
А релиз ОХО какой? А то, если 5-й, то там SIP public Numbering не играет.
Транзит OXO-(sip)-OXE-(e1)-ГТС: как поменять тип номера А ОХО на национальный?
 
Для того, чтобы в полной мере играться с Sip public numbering, SIP транк в ОХО должен быть publc. У вас какой? При изменении параметров лучше смотреть во входящем сетапе от ОХО.
ExtNumForm влияет только на ISDN, а не на IP.
Факс через поток E1, в потоке 30 номеров
 
Вы с факса пробовали выходить не по потоку, а по аналоговой линии?
Цитата
Vitaliy Shumilin пишет:
Пров всю неделю проверял у себя настройки, затем пришел человек и проверил поток, с потоком все норм, дело в ОХО  
Т.е. вы хотите сказать, что пришел человек, отключил ОХО от потока, подключил к потоку свою железку, к ней подключил ваш факс и проверил работу факса? И всё работало? Если было по-другому, то это неполная проверка. И так и не ответили - маршрут по IP или нет?
ACD Statistic Manager не запускается
 
Может быть, кто-нибудь изменил пароль. Зайдите в ОМС из-под инсталлятора и сбросьте пароль админимтратора. Потом попробуйте статистику.
Присутствие абонента в сети
 
Цифровые - элементарно. В свойствах абонента в режиме он-лайн Physical Out of service галочка стоит - не работает. Или кнопочка More  в списке абонетов. Аналоговые - никак.
Проблема с IP-абонентами., Online save ERROR: diversion on subscriber - 94-011-01 Diversion 0x03 Service 0x01 - Bad type of Operation
 
Последний текущий патч R610/047.001. А что там с переадресацией, на которую ругается?
Проблема с IP-абонентами., Online save ERROR: diversion on subscriber - 94-011-01 Diversion 0x03 Service 0x01 - Bad type of Operation
 
Прежде чем перезаливать патч, сообщите какая версия у вас ОМС? Большой желтый знак вопроса рядом с дверью.
SIP-trunk уходит в статус down
 
Официально - работает с 5.0. Но, т.к. SIP - развивающийся протокол, то в каждом очередном релизе добавляются изменения и поддержка тех или иных новых требований протокола. Поэтому, считаю, что вы оба правы.
SIP-trunk уходит в статус down
 
Объясните, пожалуйста, что означает "сессии теряются..., но номера работают". Означает ли это, что проблема всего с 5 линксис из 50?
DBadapter
 
Цитата
Geka пишет:
В общем, - софтинку нашел.

Но для моего случая она оказалась бесполезной.

Придется конфигурить все заново.  
Зачем? ОМС 610 нормально работает с R610. Другое дело, какая версия, но вы её не указали. Также не рассказали в чём заключается некорректность работы.
Хотите помощи - обращайтесь в службу сервиса - +7 342 2104007.
SIP-trunk уходит в статус down
 
ПИнг лучше проверять по варианту 1 от Vad. Т.е. через тот же порт, куда была включена ОХО.
И если линксис не отвечает, то трассу лучше и на нем смотреть - добегают до него запросы от ОХО или нет. Если вы говорите, что в трассировке запросы от ОХО видите, а от линксис - нет, то, скорей всего, проблема или с маршрутом или с линксис или его настройками.
Страницы: Пред. 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 102 След.