транзит pri-oxo-voip(sip)-oxo, не проходят транзитные вызовы
 
Обычно, с первой категорией барринга никуда нельзя позвонить (если не меняли содержание первой таблицы барринга(1 из 6) или матрицу барринга). Попробуйте в лист list of accesses PRI поставить 2 категорию барринга.
Номера определение, Проблема с номера определение панасоник и алкател
 
Добавлять лучше на стороне Панасоника.
переключение на SSH
 
Имеется лицензия Безопасность в ОмниВисте? Наличие лицензии "Безопасность" обязательно для использования протокола SSH. Проверка: Справка-> О программе. Если среди перечисленных лицензий есть слово "Безопасность" - значит есть лицензия. По английски - Security. По крайней мере, так в доке на 4.2 написано.
Номер по SIP отображается неправильно
 
Букву "B" подставляет сама ОХЕ, если вызов приходит с признаком private. Как раз для удобства разруливания это сделано. Например, с города приходит 300 (добавляем 9, чтоб показывало 9300) и с частной сети приходит 300(убираем букву В, чтоб показывало 300). Уже несколько раз на форуме упоминалось.
С днём рожденья, vad!!!!
 
С днём рожденья поздравляем, всего хорошего желаем!!!
Happy birthday! :!:
Тарификация, как изменить тарификацию на звонки в отеле
 
Хорошо бы выяснить, какая система считает деньги: станция или отельная система, в которую станция передает лишь цифры направления и длительность соединения?
переключение на SSH
 
Надо использовать SFTP.
Сброс пароля/настроек OmniPCX office RCE Medium
 
С аппарата выбираем температуру - Temp - Warm (теплый) Cold (холодный). Лицензии не должны потеряться при холодном сбросе.
Сброс пароля/настроек OmniPCX office RCE Medium
 
Интересно, как изменили IP АТС без пароля? Если пароль есть, то и вводите его в ОМС. Есть стандартный пароль, написан в 4-й строчке по вашей ссылке.
Существует два вида сброса: теплый - ничего не теряется; холодный - теряется конфигурация, пароли.
Инциденты
 
Если не делали - тогда лучше - не надо. Лучше попросить специалиста. В лучшем случае перерыв связи будет порядка 10 минут.
Сброс пароля/настроек OmniPCX office RCE Medium
 
Статейка относится к OmniPCX Enterprise, а у вас совсем другая граната - OmniPCX Office. Судя по логу - у вас PowerCPU (должно быть написано на лицевой панели платы процессора), т.е. релиз - не ниже 8-го. Для доступа к станции нужна программа ОМС версии 8, 9 или 10. Холодный сброс грозит потерей лицензий. И лучше пригласить специалиста, у которого софт есть.
Инциденты
 
Обычно бывает, когда процессор где-то лежал/стоял выключенный, забыл время. Включили - показывает какой-нибудь лохматый год, время поправили - идут такие инциденты. Перезагрузка процессора точно вылечит, если такая ситуация была. Если у вас другая ситуация - могут быть другие нюансы.
Создание группового pick-up
 
Попробуйте *4 = база 2. Базы для разных стран - разные. В помощи к ОМС (по кнопке F1) неправильно указаны базы для Pick-up для России. Правильные уже описывал на старом форуме:
0 - для ответа на общий вызов
1 - индивидуальный
2 - групповой
Т.е. *3 у вас - это индивидуальный перехват (надо ещё номер донабирать). Возможно, в Казахстане - по-другому?
Переадресация, Не работает
 
Есть индивидуальный Pick-up, есть групповой. Для группового Pick-Up абоненты должны быть в одной Pick-up группе. Использование: индивидуальный - префикс индивидуальный Pick-Up + номер абонента, с которого хотите перехватить вызов; групповой - префикс группового захвата.
Лучше создавать отдельную тему.
Не работают порты на UAI16
 
Абонентские линии проверяли тестером (обе)? На плате один ограничитель тока на два соседних порта. Поэтому, если одна линия закорочена, то не работают два порта.