Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 След.
Факс через IP
 
Цитата
error пишет:
в теории (по докам) CUCM может поднять FAX в тупой оцифровке G711, а на H323 - использовать T38 если использовать MTP, но тут есть одно НО - CUCM должен быть выше версии 7
Да, именно по этому пути мы сейчас и пытаемся идти. (версия 8 )
Профиль SIP на железяке подключили, - пока это не помогает.

Вопрос по теории появлися у меня...:)
Для Т38 имеет значение кодек (711 или 729 и пр.)?
Изменено: Geka - 23.01.2015 12:28:20
Факс через IP
 
Цитата
Dmitry Ryzhakov пишет:
Т38: Port Fax = 0, IPv4 : 0. 0. 0. 0. от CUCMа.
можно считать нормальным, ведь на этапе вызова у вас факс не передается.
не Дима, в том то и прикол, что это передается не в Setup, а в Facility...

ЗЫ
еще смотрю, что у меня был выбор из сжатых кодеков на этом транке
(просто, обратил внимание, что в твоем примере стоит только 711-й)
ща попробую сдесь подкрутить, - может выдет какой толк... :)
Факс через IP
 
Цитата
error пишет:
cucm: device->device setting-> sip profile
создаете новый sip профиль по аналогии с со штатным "Standard SIP Profile" и ставите галку тут -> Outgoing T.38 INVITE include audio mline
Спасибо, попробую...
Факс через IP
 
Цитата
etc пишет:
Просто на вход ОХЕ из вашей трассы не приходит Т38: Port Fax = 0, IPv4 : 0. 0. 0. 0. в сообщении от CUCMа.
да, думаю, буду где-то здесь курить... :)
Изменено: Geka - 22.01.2015 12:29:30
Факс через IP
 
прощу прощения - убегал - не смог сразу ответить...

Звонки, конечно проходят, - говорить можно...
-------
Всю трассировку не стал приводить - там ничего интересного.
Привел только сообщение фасилити, которое отправляется после "старта" факса.
-------
На аташке настройки приводил выше:
- Fax mode: T.38 Fax Reley
- Fax Error Correction Mode Override: Off
- Maximum Fax Rate: 14400bps
-------
АТАшка подключена по SIP


PS
Спасибо за участие...
Факс через IP
 
посмотрел, что происходит в t3.
Вот что получил.

Звонок ОХЕ->CUCM

после старта факса отсылается сообщение
Код
 ______________________________________________________________________________
| (829390:000329) 1162: Send_IO1 (link-nbr=10, sapi=0, tei=0) :
| long: 71  desti: 0  source: 15  cryst: 0  cpl: 10  us: 8  term: 0  type a5 
| tei: 0  <<<<  message sent : FACILITY [62]  Call ref :  30 d7
|______________________________________________________________________________
|
| [9f] Non-locking shift. codeset : 7 
| IE:[06] EI_IP_PAYLOADS (l=1) -> G729 Ece 1 Vad 1 
| [9f] Non-locking shift. codeset : 7 
| IE:[0a] EI_RTP_INFO (l=30) 
|    -> stop_packet=0 stop_rtp=0 h323=0 wc=0 rf=0 udp=1 rqm=1 
|    -> Transm_Bande=1 detection_Q23=1 dtmf_payload=96 
|    -> Port RTP     = 32588, IPv4 :    10.   65.   87.    2.
|    -> Port RTCP SR = 32589, IPv4 :    10.   65.   87.    2.
|    -> Port RTCP RR = 32589, IPv4 :    10.   65.   87.    2.
|    -> Port Fax     = 32588, IPv4 :    10.   65.   87.    2.
| [9f] Non-locking shift. codeset : 7 
| IE:[0f] EI_T38_PARAM (l=13) 
|     -> transfTCF=1  UDPredund=1  TCPbidir=0  
|     -> maxbitrate = 9600 maxbuffer = 256  maxdatagram = 512  
|______________________________________________________________________________

В ответ на него приходит
Код
 ______________________________________________________________________________
| (844951:000291) Concatenated-Physical-Event :
| long: 22  desti: 0  source: 0  cryst: 0  cpl: 10  us: 0  term: 0  type a5 
| tei: 0  >>>>  message received : RELEASE [4d]   Call ref :  b0 e4
|______________________________________________________________________________
|
| IE:[08] CAUSE (l=2) 81 a9 -> [a9] TEMPORARY FAILURE
|______________________________________________________________________________



Вызов CUCM->OXE
CUCM присылает
Код
 ______________________________________________________________________________
| (833927:000425) Concatenated-Physical-Event :
| long: 54  desti: 0  source: 0  cryst: 0  cpl: 8  us: 0  term: 0  type a5 
| tei: 0  >>>>  message received : FACILITY [62]  Call ref :  00 11
|______________________________________________________________________________
|
| [97] Locking shift. codeset : 7 
| IE:[06] EI_IP_PAYLOADS (l=1) -> G729 Ece 0 Vad 1 
| IE:[0a] EI_RTP_INFO (l=30) 
|    -> stop_packet=0 stop_rtp=0 h323=1 wc=0 rf=0 udp=0 rqm=0 
|    -> Transm_Bande=0 detection_Q23=1 
|    -> Port RTP     = 18574, IPv4 :    10.   66.   63.  196.
|    -> Port RTCP SR = 18575, IPv4 :    10.   66.   63.  196.
|    -> Port RTCP RR = 4001, IPv4 :    10.   65.  100.    6.
|    -> Port Fax     = 0, IPv4 :     0.    0.    0.    0.
|______________________________________________________________________________


ОХЕ отвечает...

Код
 ______________________________________________________________________________
| (833948:000451) 1164: Send_IO1 (link-nbr=8, sapi=0, tei=0) :
| long: 71  desti: 0  source: 15  cryst: 0  cpl: 8  us: 8  term: 0  type a5 
| tei: 0  <<<<  message sent : FACILITY [62]  Call ref :  80 11
|______________________________________________________________________________
|
| [9f] Non-locking shift. codeset : 7 
| IE:[06] EI_IP_PAYLOADS (l=1) -> G729 Ece 1 Vad 1 
| [9f] Non-locking shift. codeset : 7 
| IE:[0a] EI_RTP_INFO (l=30) 
|    -> stop_packet=0 stop_rtp=0 h323=0 wc=0 rf=0 udp=1 rqm=1 
|    -> Transm_Bande=1 detection_Q23=1 dtmf_payload=96 
|    -> Port RTP     = 32592, IPv4 :    10.   65.   87.    2.
|    -> Port RTCP SR = 32593, IPv4 :    10.   65.   87.    2.
|    -> Port RTCP RR = 32593, IPv4 :    10.   65.   87.    2.
|    -> Port Fax     = 32592, IPv4 :    10.   65.   87.    2.
| [9f] Non-locking shift. codeset : 7 
| IE:[0f] EI_T38_PARAM (l=13) 
|     -> transfTCF=1  UDPredund=1  TCPbidir=0  
|     -> maxbitrate = 9600 maxbuffer = 256  maxdatagram = 512  
|______________________________________________________________________________


а от CUCMа прилетает та же ошибка
Код
IE:[08] CAUSE (l=2) 81 a9 -> [a9] TEMPORARY FAILURE


Мне не нравится Port Fax     = 0, IPv4 :     0.    0.    0.    0. в сообщении от CUCMа,
но наверняка не знаю что это значит... :(
Изменено: Geka - 22.01.2015 06:32:12
Факс через IP
 
Цитата
... А вообще, в данной ситуации должна работать команда t3 применительно к номеру транка Н.323
T.38 виден в t3?
Не знал, - попробую, конечно...
Спасибо, Дима...
Факс через IP
 
Здравтвуйте.
До сей поры желающих пользоваться этим атавизмом у меня не было, - и вот на те... :)
Попытался настроить снаскоку - не вышло, - прошу помощи...

Цепочка вот такая:
факс - ОХЕ(R9.0) - <h323> - CUCM - Факс(ATA)

Из настроек на CUCMе нашел только следующее:
- Fax mode: T.38 Fax Reley
- Fax Error Correction Mode Override: Off
- Maximum Fax Rate: 14400bps

Настройки на ОХЕ:
IP/Fax Parameters/
- Inhibit the T38 negociation + False
- Disable timer for fax protection + False
- V21 Redundancy depth : 2
- T4 Redundancy depth : 0
- Fax Relay Max Rate + 9.6 Kbits/s
- V21 JitterBufferLength : 0
- T38 only + True
- Local T38 port number + RTP port number

Конечно, хотелось бы отсниферить это дело, но подобраться пока нет возможности...
...а простая трассировка здесь ни как не помогает :(

Вот я и решил, грешным делом, что может быть кто-нибудь увидит в моих настройках очевидные ошибки,
или подскажет в каком еще месте порытся нужно?

ЗЫ
после изменений INT-IP рестартовал...
Ищем GD (GD-2)
 
Вопрос решен.
Спасибо всем отозвавшимся!
С кем не получилось посотрудничать, - простите..
С уважением!
Отличие корпусов ОХО и ОХЕ
 
Цитата
etc пишет:
GD-3 выключается (сворачивается) 2-3 минуты. Если питание снять раньше, то, есть вероятность получить трупик. Несколько таких уже отправили поставщикам.
Да, об этом я не подумал...
Спасибо большое, etc!
Блок с батарейками у меня есть, - установлю...
Еще раз, спасибо!!!
Отличие корпусов ОХО и ОХЕ
 
Цитата
etc пишет:
На железо хватит. Хватит ли на базы IBS? сколько у вас их?
Там будет: GD-2 (в последствии возможно GD-3), SLI-16(2шт), UAI-16(2шт), IBS - 3шт.

А батарейки понадобиться не должны, мы там на мощный УПС (220В) рассчитываем, - нам там минимум 4 часа обещают (с учетом уже поддерживаемого им оборудования)...
Отличие корпусов ОХО и ОХЕ
 
Привет, Дима,
Т.е., по сути, корпуса ОХО и MG-ОХЕ - это одно и то же?
Единственное, в чем надо убедиться, что мощности корпуса на 220В хватит на железо MG-OXE?

Я правильно понял?
Отличие корпусов ОХО и ОХЕ
 
Здравствуйте!
Есть ОХОшка в корпусе "L" на 220В и есть MG ОХЕ в корпусе "L" на -48В.
По соображениям более надежного резервирования питания появилась идея поменять корпуса местами.
Это возможно?
Отличаются ли они между собой, кроме как питанием?

PS
Попробовать, увы, не могу, - не начем.
А что б затевать работу, - хотелось бы знать наверняка.

Спасибо!
Ищем GD (GD-2)
 
Цитата
TMC пишет:
В каком городе находитесь?
...в Омске
Ищем GD (GD-2)
 
Цитата
error пишет:
есть GD-2, вам какую надо с MADA1 или с MADA3 ?
...MADA3 - оно, конечно, лучше...
но мне сейчас на безрыбье и MADA1 - рыба.... :)
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 След.