Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 82 След.
аппараты 8029S, 8039S, в чем отличие от 8029 и 8039?
 
Все проверяется достаточно просто - смотрите в mgr список терминалов.
Максимум что грозит -это несоответствие кнопок.
аппараты 8029S, 8039S, в чем отличие от 8029 и 8039?
 
Кнопки у дисплея с подсветкой и нужно смотреть на релиз станции - не везде, где работают 8029 будут работать 8029S.
Не поднимается GD-3
 
Посмотрите внимательно на флешку - возможно случайно на ней установили переключатель в режим запрета записи.
Уточните какой релиз на станции - PC Installer входит в комплект станционного ПО.
Не могу создать новый номер
 
Пойдем стандартным путем. Пришлите OPS файлы и лог команд config all и spadmin пункт 2 на почту avk_tmc@mail.ru
Посмотрим где не стыковка.
Remote extension, Remote extension
 
Нужна лицензия.
Начало., Попала в руки станция. Как законектица? нет ни паролей ни явок. )))
 
Собственно бэкап состоит минимально из двух файлов database.omc и с расширением *.cdb.
Если есть комп с которого администрировали станцию, то возможно найти и бэкап.
По умолчанию список абонентов начинается с номера 110. Чтоб на станции была нумерация с номера 100 - нужно постараться. :)
Как писали на форуме -
На самой АТС всего один бэкап. Если ничего не настраивали, то ОХО сама сохраняет раз в год 1 января. Путь для восстановления из ранее сохраненного бэкапа:
Data saving & swapping/ Commands/ Restore Immediate.
Изменено: TMC - 14.01.2019 21:03:31
Начало., Попала в руки станция. Как законектица? нет ни паролей ни явок. )))
 
Как определили что станция обнулилась? В списке абонентов есть хоть одно имя абонента? После коннекта к станции что в корне дерева написано - "Сведение о клиенте/поставщике"? Если поля заполнены то станция не обнулилась, просто установщик оставил заводские IP, password.
С телефона 4029 ничего программировать нельзя, кроме самого аппарата. Поэтому и указали конкретные модели с которых можно зайти в настройки станции.
Для бэкапа нужно произвести две операции - "Читать всё из РВХ" (установить галку на голосовых сообщениях") и "Сохранить как" (назначить имя файла). Файл будет сохранён в папку указанную в параметрах ОМС. Избегайте русских названий файлов.
Начало., Попала в руки станция. Как законектица? нет ни паролей ни явок. )))
 
Напишите тип процессора - тогда можно будет примерно установить релиз станции и определиться с дальнейшими действиями.
Есть ли на станции телефоны типа 4035, 4039? Пробовали зайти на станцию с телефона под паролем оператора? Как правило его редко меняют.
установка новых ключей и файл .hw
 
Достаточно залить файл swk.
Голосовой шлюз
 
Цитата
Lei написал:
Начальство хочет именно поставить цифровой аппарат в удаленном офисе
"Родной" IP телефон функционально и внешне неотличим от цифрового, за исключением наличия встроенного 2-х портового коммутатора.
Подскажите пароль по умолчанию какой?
 
Отправил ссылку в л/с.
Проблемы с запуском телефонии после установки Rel12.1
 
Попробуй создать новую базу и запустить телефонию. Если заработает - проблемы в сохраненной базе, если нет - ошибка при загрузке софта.
Лицензии DECT абонентов, ОХО R7, в ключах 10 лицензий, реально работают 14 трубок.
 
Да,именно так.
Собственно зачем вам документ? 7-й релиз уже давно не поддерживается, поэтому что-то докупить в части лицензий не получиться, а при миграции на платформу Connect все абонентские лицензии покупаются заново. Единственный плюс - лицензии универсальные, то есть сам заказчик определяет в процессе эксплуатации какие телефоны ему использовать - DECT, Wi-Fi, IP, аналоговые или цифровые.
Лицензии DECT абонентов, ОХО R7, в ключах 10 лицензий, реально работают 14 трубок.
 
Был документ ALU по которому допускается превышение лицензий на 5 абонентов. Потом при регистрации новой трубки перестает работать какая то из зарегистрированных трубок.
AutoAttendant, AutoAttendant
 
Если речь о количестве номеров в АА, то при наличии лицензии Multi-Companies может достигать 1000.