Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22 След.
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
vad написал:
Это говорит - что приоритет синхронизации задан, но синхронизации не происходит.
При наличии активного соединения (когда разговаривает кто-то) - вывод такой же?
Да, при разговоре строка
***************************************************************
*           warning : system not synchronized                 *
***************************************************************  
не пропадает.
Уже есть мысль попробовать поменять железо...
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
vad написал:
если ОХЕ синхру от Циски берет
дскажите, а
***************************************************************
*           warning : system not synchronized                 *
***************************************************************
не говорит об отсутствии синхронизации?

+----------------------------------------------------------------------+
| N_CR | N_CPL |   TYPE       | N_ACCES | PRIO | SYNC_CLOCK  |  TG/LK  |
+----------------------------------------------------------------------+
|    0 |   3   |        BRA2  |     2   |   1  |    NOT SYNC | TG:202  |
+----------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
| Synchronization on global domain                                    |
+---------------------------------------------------------------------+

***************************************************************
*           warning : system not synchronized                 *
***************************************************************  
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
vad написал:
Как все запущено.
Синхронизацию от BRA станция брать может.
В crystal с CPU - синхронизацию ставим от 0 до 199 (распространяется на все шелфы включенные по INTOF), в common или crystal за INTIP - ставим от 200 до 254. Если в станции это единственное подключение - нет разницы какая цифра стоит 0 или 15.
Если выход в город через Cisco - делаем ее мастером, берем синхронизацию от нее.

Проблема из-за того - что чаще всего при отсутствии разговоров устройства выключают первый уровень, если Cisco имеет настройку на постоянный первый уровень - проблем быть не должно.

DECT Pari - не имеет никакого отношения к синхронизации станции.
В  принципе всё так и сделано: Циска мастер, БРА диджитал аксесс 1 синхра.
Но разговоры продолжают рваться, при чём в трейсе ничего, Коннект аск последняя строка, а канал на циске гаснет и тишина в трубке. В это же время нельзя совершить набор новый. Сетап летит, а на циске канал не занимается (там по светодиодам видно).
Вот и подумалось, что похоже синхронизации нет между оборудованием и единицы не совпадают...
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
Владислав Хисамов написал:
когда уровень синхры выставили далеко за 200
Было дело, но на MG меньше чем 200 не даёт сделать станция. Не кристалл.
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
На стенде присутствует NPRAE. Сделал петлю, взял синхру из неё, сразу красота:


+----------------------------------------------------------------------+
| N_CR | N_CPL |   TYPE       | N_ACCES | PRIO | SYNC_CLOCK  |  TG/LK  |
+----------------------------------------------------------------------+
|    0 |   0   |       NPRAE  |     0   |  12  |     SYNCHRO | TG:300  |
|    0 |   3   |        BRA2  |     2   |  18  | POT_SYNCHRO | TG:202  |
+----------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
| Synchronization on global domain                                    |
+---------------------------------------------------------------------+


+========================== Synchro DECT ==================================+
Станция засинхронизирована от Е1.
От BRA не хочет....
На рабочей станции нет Е1, вот засада....


При приоритете с BRA станция снова теряет синхру:


+----------------------------------------------------------------------+
| N_CR | N_CPL |   TYPE       | N_ACCES | PRIO | SYNC_CLOCK  |  TG/LK  |
+----------------------------------------------------------------------+
|    0 |   3   |        BRA2  |     2   |  11  |     SYNCHRO | TG:202  |
|    0 |   0   |       NPRAE  |     0   |  12  | POT_SYNCHRO | TG:300  |
+----------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
| Synchronization on global domain                                    |
+---------------------------------------------------------------------+

***************************************************************
*           warning : system not synchronized                 *
***************************************************************



+========================== Synchro DECT ==================================+
Изменено: JKS - 07.06.2017 15:33:15
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
PARI IBS картину не изменило.
У меня идеи закончились, готов выслушать всё что угодно.
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
error написал:
тут желательно рестарт платы сделать после включения

и у вас случаем на shell 0 не стоит "no pari"

в теории если на  shell 0  поставить "pari ibs" должен задействоваться механизм dect даже если dect баз нет
TEI результата не принесло,
то что BRA нуждается в рестарте после каждого чиха это я в курсе.
PARI конечно NO стоит.
А что, может влиять?
Ну сделаю сейчас PARI IBS на стенде в качестве бреда с рестартом станции (Декта и близко тут не лежало). Мало верится в успех.
Изменено: JKS - 07.06.2017 15:16:24
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
error написал:
у клиента есть румынская балалайка с isdn-pri

если стоит TEI = off, то на ОХЕ все каналы показывает free, со стороны балалайки все в block

если стоит TEI = on, то все нормально
включить TEI предалагаете?
Кажется уже пробовал, результат не изменился.
Хорошо, ещё раз попробую.
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
Владислав Хисамов написал:
Какие варианты с синхрой вы пробовали?
Сейчас у вас стоит 15..


(1)kks> infocs

Wed Jun  7 14:33:16 MSK 2017


+----------------------------------------------------------------------+
| N_CR | N_CPL |   TYPE       | N_ACCES | PRIO | SYNC_CLOCK  |  TG/LK  |
+----------------------------------------------------------------------+
|    0 |   3   |        BRA2  |     2   |   1  |    NOT SYNC | TG:202  |
+----------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
| Synchronization on global domain                                    |
+---------------------------------------------------------------------+

***************************************************************
*           warning : system not synchronized                 *
***************************************************************


Так лучше?

Картинка не меняется включен поток или отключен.
Вопрос остаётся: Алкатель брать синхру с ВРА может или нет?
Изменено: JKS - 07.06.2017 14:49:04
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
error написал:
как вариант master/slave поменять местами т.е. ОХЕ это master, циска slave
Самое смешное, что 2 потока сделали один слейв от циски другой мастер.
Синхру ставим то от алкатели (255) то от циски(<255), результат одинаков вот что обидно.
Cлипы на канале, Алкатель warning : system not synchronized
По каналу циска User наборы почему-то не проходят сразу. Потому и оставили Циска Netw. когда хоть наборы и разговоры идут.
А Алкатель не умеет синхру брать с BRA?
Изменено: JKS - 07.06.2017 14:28:31
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
Цитата
Владислав Хисамов написал:
Попробуйте поменять приоритет синхронизации на BRA доступе..
А теперь то же самое но по-русски:
Поменять 15 на 10, на 1???
Смысл???
Засыпает BRA., Cisco-Alcatel.
 
После продолжительных разборов полётов выясняется, что скорее всего вопрос к разсинхронизации сторон.
Станция должна брать синхру из Циски, но infocs пишет, что не засинхронизирована система:



+----------------------------------------------------------------------+
| N_CR | N_CPL |   TYPE       | N_ACCES | PRIO | SYNC_CLOCK  |  TG/LK  |
+----------------------------------------------------------------------+
|    0 |   3   |        BRA2  |     2   |  15  |     SYNCHRO | TG:202  |
+----------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
| Synchronization on global domain                                    |
+---------------------------------------------------------------------+

***************************************************************
*           warning : system not synchronized                 *
***************************************************************

Во время разговора стала отваливаться связь (раньше не замечали)

сконфигурировал подобную ситуацию на стенде, тоже пишет что система not synchronized  
и в трейсе время от времени проскакивает сообщение, видимо о слипах.


____________________________________________________________­__________________
| (105011:000013) 1096: Send_IO1 (link-nbr=3, sapi=0, tei=0) :
| long: 24  desti: 0  source: 15  cryst: 0  cpl: 3  us: 8  term: 2  type a5
| tei: 0  <<<<  message sent : STATUS [7d]    Call ref :  0c
|____________________________________________________________­__________________
|
| IE:[08] CAUSE (l=2) 81 9f -> [9f] NORMAL, UNSPECIFIED
| IE:[14] CALL_STATE (l=1) 0a
|____________________________________________________________­__________________

Через некоторое время связь обрывается тоже.
Кроме BRA брать синхру неоткуда.
Что можно предпринять?
Set Supervisuon на Гибридном линке, Access Denid
 
Блин. На ответной станции 108 отключено было.
Огромное спасибо!
Память совсем дряхлая стало
Точку от аксесса отличить НН смог
Set Supervisuon на Гибридном линке, Access Denid
 
Точку с аксессом перепутал.
108 включено в нулевом аксессе
Set Supervisuon на Гибридном линке, Access Denid
 
В систем б роадкаст оперейшен есть включён.
Но сйчас аудит не смог провести. На брадкаст тоже ругается.
Может внутри брадкаста что включить нужно?
Там обычно почти всё отключаю.