IP MG
 
Зависит от доступности выносов, хотя можно предложить следующее:
- с процессоров main заходите на GD, делаете mgconfig (по 5 минут на вынос), но НЕ ПЕРЕГРУЖАЕТЕ GD.
- меняете адреса процессоров (по 5 мин на проц).
Рестартуете станцию - еще минут 15.
А вот с IP абонентами - надо заходить в каждый аппарат и править (если IP адреса статичные) - это долго и нудно.
Правда если адреса получаете по DHCP со станции - перед рестартом процессоров правите настройки DHCP и правите файл lanpbxbuild (если используете).
call your fitter, Надпись на телефоне
 
Цитата
RImer пишет:
сегодня ночью перезагружал станцию. С утра всё работало как надо.

Цитата
RImer пишет:
изменений ни каких не делалось..
Да вроде как апгрейд (в смысле рестарта) не причем. Кроме того навевает мысли соотношение:
Z Migrated Users : 23/24
Analog Users : 2/0
Что вызывает ощущение - было 24 абонента на плате Z24, порт сдох, абонента переключили на новую плату, а под рукой была только eZ. Причем верю, что создать абонента станция бы не позволила, а поменять номер порта - запросто. Соответственно через 8 часов после рестарта - вылезла надпись.
Прерывание разговора тишиной в линии
 
Все равно - с одной стороны должно стоять "брать синхру" с другой нет. А кроме того имеет смысл пара экспериментов:
- абоненты Панаса - проблем с выходом в город нет?
- связь абонентов ОХО и Панаса - работает с проблемами?
Т.е. надо искать место возникновения проблем:
- моргают ли светодиоды на PRA-DLT2,
- есть ли чего-то в аномалиях.
Проверьте кабель - должна быть ПАРА прием и ПАРА передача (не разнопарка), кабель хорошо заделан.
Прерывание разговора тишиной в линии
 
насчет ВЫШЕ - вопрос не правилен, Панас ДОЛЖЕН БРАТЬ синхру от потока из города, ОХО от Панаса. Это вопрос физики, первого уровня. Мастер - это вопрос второго уровня. Правильнее наверное чтоб мастером был Панас, но это вообще разговор о разных уровнях. Синхра синхрой, мастер мастером. Просто есть станции которые не могут быть мастером, если от данного интерфейса БЕРУТ синхру.
Т.е. вы ставите в ОХО брать синхру и некий приоритет. Вопрос уровня приоритета имеет смысл только ВНУТРИ станции ОХО - например если есть несколько потоков от РАЗНЫХ станций, вы можете запрограммировать предпочтение (приоритет синхронизации).
Прерывание разговора тишиной в линии
 
А так-же - на ОХО пишет ли чего-то в History в аномалиях (аналогично ругается ли на что-то Панас)
Прерывание разговора тишиной в линии
 
А clock priority в двух мегабитном потоке поставили?
Поток в панас воткнут прямо или через какие-нибудь SHDSL модемы? Если да - что там насчет синхронизации?
Т.е. панас должен брать синхру от города, ОХО от Панаса.
call your fitter, Надпись на телефоне
 
По идее надо удалять аналоговых абонентов с плат eZ(SLI). Z Migrated - это абоненты на Z24/Z32. Вы наверное переселили кого-то с Z24/Z32 на eZ32/SLI - отсюда и проблемы.
Удаляйте/ переселяйте обратно (может быть после рестарта, если так не даст). Если через менеджмент не дает - можно попытаться на аппарате через набор префиксы Set in/ out of service.
call your fitter, Надпись на телефоне
 
интересно смотреть еще меню 1, для рефлексов более интересна строка total reflexes user (главное чтоб сумма advanced и standart не превышала total), а с аналоговыми да, как-то плохо. По идее без лицезий дает создать одного, но не двух.
Обычно такое бывает когда ставят "левые" ключи, что-то тестируют, а потом возвращают назад родные.
Когда заходили на станцию - не писало "осталось 30 дней", потом 29, 28 и т.д.?
Просто в зависимости от этого и поступаем. Например восстановить базу за несколько дней назад.
call your fitter, Надпись на телефоне
 
Это означает что ваши лицензии не совпадают с менеджментом.
Смотрите spadmin меню 1 - увидите Panic flag=1. Кроме того просмотрев меню 1 и 2 как правило удается понять, какие лицезии превышены.
Softphone 4068 в Интернете
 
Чаще всего на крайних маршрутизаторах надо смотреть политики безопасности. Скорее всего просто tftp порт прикрыт (для доступа извне).
INT-IP2
 
в обшем в такой ситации плата ставится в процессорный слот, прописывается как INT-IPB, в менеджменте указывается МАС адрес, а с морды платы задаются через ком порт IP адрес, маска, шлюз, TFTP сервер
INT-IP2
 
Вопрос собственно - это единственная полка, или нет?
Вообще все странно, если ваша станция посчитана в Актис - там должно быть все написано, какой кристал, INT-IPA или INT-IPB.
Помогите найти программу Lola
 
Цитата
Прислали Апгрейт, лицензию и софт но без лолы только дистр OmniPCX MC
Всетаки есть системный софт? или OmniPCX MC (усеченная программа менеджмента, без режима эксперт)
Помогите найти программу Lola
 
Вообще всеобщая рекомендация - трясите плотнее поставщиков. Хотя на мой взгляд LoLa они поставлять не обязаны. Часто бывает как - заказвается что-то и говорится "мы и сами с усами", а потом выясняется, что чего-то нет - софта, информации, квалификации.
Вы бы ради интереса написали - если вам дали собственно софт, то чего не поделились Лолой?
залить софт на CPU7 -2
 
Если выбираете Alize - все указываете в PC Installer - h130138c, страна ru.
Если выбираете 4400 - то в ком порту говорите - стандартная инсталляция, версия h130138c.ru
Про адреса сервера и станции - Enter (ничего не указываем), новый файл %62.0
Все лежит в /dhs3mgr где должны быть папки h1301, h130138, h130138c.
62.0 - это имя папки /dhs3mgr/h1301/pcmao/boot_res/bootp/linux/62.0