Hunt group parallel входящий вызов не на всех абонентов
 
Вопрос конечно забавный - но на хрена параллельная группа из 40 человек????
С ума сойти - если все быстро будут хватать звонки - из теории вероятности - примерно каждый 40-й получается. Это инструктора в гимнастичеком зале? Реакцию тренируют?
Прошу помощи в подключении
 
не понятно - если у вас линк Т2, при прописывании доступа обычно указывают
01111111111111110111111111111111 - т.е.0-й и 16-й тайм-слоты служебные, остальные для разговоров.

NOS - нет сигнала, перепутали прием с передачей или еще чего.

Идеология поиска - завороты - замыкаете прием на передачу - все красное должно погаснуть.
Или светодиодом встаете на пару - на передаче должен слегка гореть. Ищите.
IP MG
 
Прежде чем трогать тайм-ауты - сначала надо искать проблему:
- что в инцидентах на процессоре - видно что началась загрузка или нет, или другие инциденты есть,
- что рисует в компорте GD - если просто - не могу загрузить, а на процессоре никаких инцидентов - проблема не в тайм-аутах. Чего-то не то с параметрами, дорогой.
Когда GD доходит до ввода логина - процессор прямо с GD пингуется (не с компа с тем же адресом , а прямо с GD.
роуминг Dect
 
Делаются PARI отличающиеся в последних цифрах. И PLI отличное от 31 (например 27 - достаточно для 16-ти станций).
Абоненту (откуда человек уходит) - в User/ DECT sets - ставите ДО РЕГИСТРАЦИИ Network Mobility=yes.
На узле куда приходит абонент - создаете абонента типа 4074/Shell и в его параметрах User/ DECT sets - ставите галку в поле Shell.
Panic Flag =1
 
Конечно изменится - позвони своему инсталлятору напишет на аппаратах  :D
Доступ к ОХО через Internet, Доступ к ОХО через Internet
 
Какие вопросы с логикой - на первой вкладке - указываете действительно роутер.
А на второй вкладке - адрес процессора.

Как на компе - роутер 192.168.1.1, маска 255.255.255.0, IP адрес компа (процессора станции) - 192.168.111.246.
Panic Flag =1
 
Или временно поставить файл лицензий где этот ключ открыт, убрать галку и вернуть OPS файлы родные.
Или восстановить базу за утро предшевствовавшее установке галки
Вопрос по настройки доступа (NPRAE), Alcatel__FG-FOM4E__Difinity
 
Какое-то виртуальное оборудование закрепленное за платой, нужное для каких то софтовых нюансов.
Вам эти цифры ничего не дают.
Наберите "eqstat n 29371" увидите ссылку на вашу плату и некое фантомное оборудование.
Подключение по 128Кбт, Помогите...
 
Вы бы хоть рассказали что за канал такой - 128 КБ (бит, байт?) - IP? Как вы туда PRI собираетесь засовывать?
База для DECTа
 
1200 м по кабелю 5-й категории для IBS, 2 км для RBS.
А БП ставили когда МНОГО баз на маленьких станциях (ОХО, ОХЕ в 3-х слотовом корпусе). А так - 100 м - это вообще не расстояние.
База для DECTа
 
Слабый - это вы про радиосигнал? Нет не поможет.
База для DECTа
 
А что, питание баз со станции не устраивает чем-то? И RBS (DECT8) и IBS (eUA, UAI) могут питаться со станции.
Но формально (если надо) про БП пишется - 42V, 150 mA.
Неправильный режим работы терминала 4019, нет управления поднятием трубки
 
Менять терминал, или разбирать аппарат и менять запаянный рядом с трубкой геркон. В трубке (рядом с микрофоном) расположен магнит, а в аппарате - геркон. Соответстывенно последний просто не срабатывает.
Вопрос по настройки доступа (NPRAE), Alcatel__FG-FOM4E__Difinity
 
Если принимаете Called number 73830145ХХХ - то лучше переделать DID в 73830145000 5000 1000 (тогда Installation номер убираете, к дефолтовскому добавляете 7. Calling/Connected DID identifier (как и Called) ставите 1. (если при звонке наружу абонента 5000 надо посылать АОН 73830145000, если АОН при исходящем звонке требуется 5000 - то ставите "-1", будет просто отправляться ВНУТРЕННИЙ номер абонента).

Calling Numbering Plan Ident. : Unknow - возможно спутал, по требованиям EDSS без уточнений
Called Numbering Plan Ident. : Unknow - возможно спутал, по требованиям EDSS без уточнений

обычно не канает, обычно требуется ISDN/ National. Но это провайдер должен сказать.
Вопрос по настройки доступа (NPRAE), Alcatel__FG-FOM4E__Difinity
 
Если вы снаружи при входящем звонке получаете Called number=5XXX, то оставляете "-1".
Если вы снаружи при входящем звонке получаете Called number=3830145XXX, то в данных строках указываете номер DID транслятора, в чьих рулезах написано 3830145000 5000 1000. (по дефолту 0-й, но в каком вы написали - я не знаю).