В первом здании стоит АТС с доп.корзиной, второе здание находиться в 3 км. можно ли доп. корзину переместить во второе здание по средствам Ethernet или по E1????
 
можно через Ethernet если есть intipA+intipB, можно и оптикой
Пути IP-пакета неисповедимы
 
разговор я так понял о ОХО  :)
 
да разговор про ОХО, intipA+intipB это доп. платы?
 
INT-IP (или оптика - INTOF) - это для Enterprise (4400).
В ОХО дополнительный ящик включенный через плату MEX - длина кабеля упомянутая в документации - 5 м.
Если предположить, что там оборудование (микросхемы) на базе Ethernet - то разговор может идти о 100 м (вроде как-то пробовал народ такие длины). На 3 км - надо ставить самостоятельную ОХО (с процессором) и объединять их по IP или Е1.