Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
V24 metering on fly
 
Коллеги, выручайте. Есть станция с Hotel. Настроил тарификацию на ней, тикеты появились, а V24 metering on fly (на Барсум) не работает.
Что сделано:
Internal Accounting + YES
Real Time Tickets Output + V24
Real Time Printer V24 + /dev/ttyS3 (3)
Printing format + Reduced
Настроены фильтры


В системе, параметрах порта /dev/ttyS3:
V24 No. : 3
Dynamic + False
TA Directory No. : --------
Parity + None
Data bits + 8 bits
Stop Bit + 1 Bit
Terminal Type + Printer
V24 Application + Other Application
Parameters :
Port Dir.No (Static) : --------
RTS/CTS protocol + False
Transmission speed + 9600 b/s

Подключаю кабель(кабель исправный, проверял) от барсума к порту D на CBRMA.
Подскажите пожалуйста, что сделано не правильно?
 
Имеет смысл включить RTS/CTS.
Кроме того проверить фильтры (для внешней тарификации и on-line они задаются раздельно).
 
Фильтры то уже настроил.
А остальное все правильно?
 
Штирлиц знал, что в памяти остается последняя фраза  :)
про RTS/CTS писал еще - как вы планируете контролировать присутствие принтера.
Ну и тип терминала обычно не меняли (TTY или VT100).
 
Менял тип терминала. Включал RTS/CTS, ничего не помогает. :(
В доке пример только с принтером, а если вместо принтера COM порт компа... Как вообще правильно настроить этот порт?
Изменено: Антонио - 15.07.2010 18:18:43
 
а если посмотреть на проблему более пристально? у вас данных нет в тарификаторе или в коллекторе? может быть они оседают в error.log?
разница между принтером и компортом ПК - первое устройство DCE, компьютер - DTE. соответственно соединять два DTE устройства надо нульмодемным кабелем (перекрещеным RX-TX и т.п.)
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
полная распайка кабеля
1 - 1
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7

рабочий пример

Port + /dev/ttyS3 (3)
V24 No. : 3
Dynamic + False
TA Directory No. : --------
Parity + None
Data bits + 8 bits
Stop Bit + 1 Bit
Terminal Type + TTY
V24 Application + None
Parameters : ---------------
Port Dir.No (Static) : --------
RTS/CTS protocol + True
Transmission speed + 9600 b/s
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Все равно не идет ничего в COM порт. Перепробовал все,направлял вывод и на /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS2, результат нулевой.
Буду переливать софт.
 
вопрос для интереса - RMA есть в наличии?
Пути IP-пакета неисповедимы
 
RMA - нет, но есть связь со станцией по IP.
Страницы: 1