Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
удалить inter-node link
 

Добрый день коллеги!

Имеется станция  Релиз R 7.1 надо удалить inter-node link N60N61 чтобы удалить линк надо останавливать access cluster а access cluster не останавливается

                                 +-Review/Modify: Hybrid Link Access----------------------------+

                                 |                                                              |

                                 |             Node Number (reserved) : 60                      |

                                 |                Instance (reserved) : 1                       |

                                 |                          Link Name : N60N61                  |

                                 |                      Access number : 1                       |

                                 |                                                              |

                                 |       Physical address main access : 4-0-2                   |

                                 |                     Signaling type + IP                      |

                                 |             Main established tempo : 30                      |

                                 |                  Access Cluster ID : 1                       |

                                 |              Has StandBy Signaling + False                   |

                                 |             StandBy Signaling Type + Unused                  |

                                 |           Network Date Time Update + NO                      |

                                 | Called Number or Main CPUa IP addr : 192.168.41.3             |

                                 |               Main CPUb IP address : --------------------    |

                                 |                         Encryption + NO                      |

                                 |                                                              |

                                 +--------------------------------------------------------------+

-Review/Modify: X25 Access Cluster------------------------------+

                                |                                                                |

                                |             Node Number (reserved) : 60                        |

                                |                Instance (reserved) : 1                         |

                                |                  Access Cluster ID : 1                         |

                                |                                                                |

                                |                        Operational + YES                       |

                                |                           Function + Hybrid IP                 |

                                |                      Shelf Address : 19                        |

                                |                      Board Address : 0                         |

                                |                  Equipment Address : 2                         |

                                |                       Adjacent No. : 61                        |

                                |            Numb.of Mixed TS Q0 max : 0                         |

                                |            Numb.of Mixed TS Q1 max : 0                         |

                                |                 Routing preference : 0                         |

                                |                 Virtual preference : 0                         |

                                |                                                                |

                                +----------------------------------------------------------------+

                                   +-Error:---------------------------------------------------+

                                   |                                                          |

                                   | CANCEL to close this window                              |

                                   |                                                          |

                                   | Processing Failure                                       |

                                   | OBJECT -1: Access Cluster ID: Access cluster null (rem.) |

                                   |                                                          |

                                   +----------------------------------------------------------+

 
в Х25-X25 Access Cluster ищете нужный Internal Link на удаляемую ноду, делаете его operational NO. Затем удаляете в Internal Links-Logical Linka-Link Bus Access. И уже потом даст удалить сам линк. Примерно так.
 
делаю operational NO, выдает ощибку :
Processing Failure                                    
|   | OBJECT -1: Access Cluster ID: Access cluster null (rem.) |
 
Извиняюсь ошибся
Изменено: mtch - 07.09.2018 07:24:34
 
По моему связано с этой ошибки.


(60)xa000060> checkdb
Data base checking in progress ...
/.....ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table RACK, rack=4 Bad position of hybrid crystal=27
.......ERROR 2651 : ERROR READING RACK info3=-12055
ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table ADRFICT, function=Bad cpl type=2 nulog=0 Coupler=4
ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table HARDCONF, function=eMGD-backup Rack=1 Coupler=0
....ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table ENTITY, entity=0 invalid cdt
ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table ENTITY, entity=1 invalid cdt
.....ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table TABGUNNER, nugun=1 error=1
 
рестартовать пробовали станцию?
А так - действительно, с такими ошибками может быть связано.
 
Да рестартовали
 
Как исправить эти ошибки?
 
Как исправить эти ошибки?

/.....ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table RACK, rack=4 Bad position of hybrid crystal=27
.......ERROR 2651 : ERROR READING RACK info3=-12055
ERROR 4351 : DATA INCONSISTENCY, Table ADRFICT, function=Bad cpl type=2 nulog=0 Coupler=4
 
Через cuser конечно. Но тут процедура забавная может быть.
Поищу в записях осталось ли добрая информация (надо через fichges посмотреть названия полей в таблицах, потом через cuser удалить лишние строки).
В понедельник отпишусь в личку, надеюсь не горит.
 
Добежало сообщение? Не пробовали?
 
Цитата
vad написал:
Добежало сообщение? Не пробовали?
Добежало , не  попробовали. Но уже запланировали.
 
Здравствуйте VAD как можно удалить полностью полку (rack=4 ) через cuser
 
Тут нет универсального ответа.
Надо смотреть по checkdb - ошибки.
А потом пытаться удалить из соответствующих таблиц записи, соответствующие ошибкам. Не факт - что после этого не появятся следующие.
т.е. нужно удалить из таблицы RACK запись где rack=4 (главное смотреть количество совпадений, чтоб не удалить лишнего)
Страницы: 1