Проблема с broadcast, Ошибка после получения информации с удаленного узла
 
Здравствуйте, Коллеги!

В очередной раз обращаюсь к Вашей помощи. Стал разбираться с включенным, но не работающим broadcast.
Ситуация следующая - имеем один центральный узел (3) и несколько филиалов. Везде включен broadcast.
Код

(4)ri_06> mao -a
BROADCAST is on
MAOAGENT running process 0
MAO is on
MAO trace  : off
Trace on BRODCAST is off
Synchronization 4400-47xx is on
(4)ri_06>

(3)xa000000> mao -a
BROADCAST is on
MAOAGENT running process 0
MAO is on
MAO trace  : off
Trace on BRODCAST is off
Synchronization 4400-47xx is on
(3)xa000000>


Обратил внимание, что на удаленных узлах, после, например, создания префикса в центре, регистрируются инциденты
Код
24/02/14 14:44:49 000004M|---/--/-/---|=2:2777=Network mgt : from node 3, error CREATE PREFIX : 3 1 7570
24/02/14 14:44:49 000004M|---/--/-/---|=2:2767=Network mgt : creation on a file *RLOG.3.515


Попробовал открыть создаваемый log-файл в текстовом редакторе - сплошная неразбериха, видимо не для просмотра он предназначен.

Правильно ли я понимаю, что ситуацию спасет только приведение все в консистентное состояние с помощью аудита?

Спасибо.
Изменено: Vladimir Shushkov - 25.02.2014 23:22:11
 
Самое правильное - сделать аудит.
Но если его не делать, можно рекомендовать следующее:
- system/ broadcast/ broadcast object - проверьте, что у вас одинаково указано на станциях, что рассылать и что принимать.
- рестартуйте броадкаст через cleanbroad (рестарт броадкаста, последовательности начнут нумероваться заново).

Проверка состояния броадкаста и пр. - prog_diff

Если что-то не создается (например префикс 7570) - проверьте, что этому ничего не мешает (например speed dial 7, 75, 757).