проблема с UA32
 
суть проблемы в следующем, при отключении, а потом включении телефонного аппарата на ту же телефонную точку или на другую, сгорает equipment на плате, с цифровыми телефонами работаю недавно и никак не могу понять в чем проблема. подскажите каким образом проверить можно проверить плату или еще что можно сделать, увидеть, посмотреть, с чем может быть связанна эта проблема, каким образом ее можно решить?

p.s. телефонные аппараты 4029, 4039, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой(сгорело уже почти две платы полностью)
 
допускаю что дело даже не в подключении/отключении телефонов, но факт на лицо

p.s.заранее извиняюсь, наверно не в том разделе создал тему
 
Были когда-то проблемы (не помню точно) когда включали то-ли аналоговый телефон на цифровой порт, то ли наоборот. А чтоб массово горело что-то на порту при подключении телефона - не сталкивались.
Там же вроде стоит ограничитель тока. Были проблемы с портами - когда кабель шел воздушкой и не стояло защиты на кроссе - тогда да, сгорало - мама не горюй.
А так - смотрите в кабелях - нет ли посторонних напряжений (если особенно бегает воздушкой). Может у вас стоит размыкатель на кроссе, вы подключаете аппарат (а там замыкание на аналоговый порт), снимаете размыкатель, а тут у вас с аналоговой линии вызов летит.
 
абсолютно никакой защиты к сожалению никто никогда здесь не ставил, уже пытаюсь решить этот вопрос, проблема только с цифровыми линиями, кабеля телефонные(аналоговые и цифровые) вместе с кабелями по которым идет интернет лежат, возможны ли какие либо накладки, но опят же проблема появилась недавно, до этого, судя по рассказам тех людей кто тут давно работает, такой проблемы не было.

p.s. размыкатель это и есть защита??или что то другое?
на прошлом месте работы мы ставили защиту(как правильно назвать не знаю, одевается на плинт) только на аналоговые линии, на цифровые можно ее ставить?если поставить защиту возможно решение проблемы?
 
Размыкатель - это непроводящая пластина размыкающая линейную и станционную часть плинта.
Защита - это разрядники втыкаемые в плинт.
На 100 процентов естественно не спасают. Если проблема появилась недавно - смотрите чего делали. Например системы абонентского уплотнения ставили (с дистанционным питанием), там приличное напряжение может быть. Если на кроссах (промежуточных шкафах) монтажники работают как попало - могут быть проблемы.
Если кабеля воздушкой (особенно) идут и были грозы - может не плохо погореть. Как там у вас в Казахстане с грозами?
 
Гроз у нас практически не бывает, за редким исключением и то летом)
ладно, буду пытаться найти причину, спасибо за советы)
 
"суть проблемы в следующем, при отключении, а потом включении телефонного аппарата на ту же телефонную точку или на другую, сгорает equipment на плате"
Есть смысл выполнить измерения линии - соппротивление изоляции( более 20 кОм), напряжение  между проводами, относительно земли.
Страницы: 1