NDDI, декадик на тон
 
После занятия NDDI линии номер набирается декадиком с цифрового аппарата. Как сделать чтобы набор шёл в тоновом режиме?
 
External services/ Trunk COS - прописаны категории сигнализации - тип набора, таймера и пр.
В вашем транке укажите правильную Trunk COS (обычно просто надо указать 0 или 1).
 
набирается или ДОНАБИРАЕТСЯ? если второе - та переключить аппарат в режим тонального набора через меню во время разговора или суффиксом. если первое - поставить в trunk goups > trunk group > trunk COS в "1"
У Дарта Вейдера в столе всякого навалено: карты разные галактик и портрет Гагарина.
 
спасибо, поменял trunk COS на 1 и пошел тоналный набор