Easy e-Reflexes, Требования к проводам.
 
Столкнулся с неожиданной проблемой. Станция 8.1 релиза. Попытался подключить старый телефон 4010 Easy e-Reflexes - два раза пискнул, моргнул светодиодами - дисплей пустой, ответ станции есть. Включил аппарат напрямую к станции - все нормально, на дисплее информация о ночном режиме (дело было по окончании рабочего дня). Кабель FTP, экран в воздухе, длина около 50м. Пробовал на разных парах - эффект тот-же. Аналоговый телефон на этом кабеле работает без проблем (порт естественно использовался другой - аналоговый).
 
На таких расстояниях работало все (за исключением группового повива и групповой лапши).
Встречал один раз (выглядело примерно так-же). Но кабель был разных цветов и ПАРА бралась или провода из разных пар (группового повива) было неизвестно.
Тупо брошенный по коридору кабель (40 м) заработал. Поэтому заказчику посоветовал плменять кабель и не стал разбираться.

Т.е., резюме - или у вас не пары (а провода из разных пар), или там еще чего-то веселое передается (особенно если кабель четверочный и не правильно разобран).
 
Была похожая проблема.
Аналоговые аппараты (штуки 4) работали, а цифровые отказывались.
Оказалось что перепутаны провода в парах.
Пришлось кабель новый бросать.
 
А можно на тему пустого дисплея и ответа станции? У вас может ВСЕ хорошо, просто втыкаете не в тот порт (туда где прописан First)? Соответственно - на дисплее ничего, а ответ станции есть (тогда и набор номера и разговор).
Может дело вовсе на в бобине, а разгильдяй сидел в кабине?