Столкнулся с неожиданной проблемой. У Заказчика станция ОХО с 8-м релизом. Actis посчитал 24 шестиканальных базы в одном кабинете Large с дополнительными источниками к платам UAI16.
Начали подключать. Начиная где-то с 15-ой базы перестали определяться автоматически, приходилось ручками в ОМС указывать тип. Последнюю, которую подключили (не 24-ая), вообще не подавала признаков жизни, то есть светодиод вообще не горел. Путем перевода порта в состояние UA, а затем Master и включения базы в карточке (No в поле Out of service). База все-таки загрузилась. Процесс еще не окончен. Чувствую еще предстоят проблемы.
Вообщем - толи Actis врет, толи французы не проверяли станцию на режимах с большой нагрузкой.
Начали подключать. Начиная где-то с 15-ой базы перестали определяться автоматически, приходилось ручками в ОМС указывать тип. Последнюю, которую подключили (не 24-ая), вообще не подавала признаков жизни, то есть светодиод вообще не горел. Путем перевода порта в состояние UA, а затем Master и включения базы в карточке (No в поле Out of service). База все-таки загрузилась. Процесс еще не окончен. Чувствую еще предстоят проблемы.
Вообщем - толи Actis врет, толи французы не проверяли станцию на режимах с большой нагрузкой.