Не сохраняются параметры при изменении терминала
 
У абонента стоял IP 4028 заменили на 8028 в ОМС при смене терминала с 4028 на 8028 настройки не сохраняются. В карточке абонента так и остается 4028. Подскажите в чем может быть беда?  
 
Возможно это следствие ошибок в базе данных. Лечится достаточно трудно. Единственный действенный способ, который я нашел, это "Читать все из PBX", сохранить конфигурацию, сделать "Холодный сброс", загрузить сохраненный конфиг.
 
Версия какая в станции?
 
ОМС 820/16.1а А от куда ошибки в базе данных берутся?  
Изменено: Lei - 11.05.2018 04:02:28
 
В вашей версии эти аппараты видно в программе как 4028. В виде 8028 их видно с версии 9.2.
 
Цитата
Lei написал:
ОМС 820/16.1а А от куда ошибки в базе данных берутся?  
В данном случае это версия ОМС. Версия станции может быть гораздо древнее.  
 
Версия станции ALZRU820/090.001
Страницы: 1