Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
CPU6 и 160Гб-ый диск
 
Добрый день!
OXE R8.0.1 g1.503.35

Установил на CPU6 диск на 160Гб. При установке софта, система сругнулась что диск слишком большой, и урезает его до 80Гб. Ок, софт установился успешно. Накатил базу с рабочей станции для тестов. Но только время от времени на терминал выводит сообщения:

hda: status timeout: status=0xd0 (Busy)
hda: no DRQ after issuing WRITE
ide0: unexpected interrupt, status=0xd0, count=1
ide0: reset:success

В инете говорят, мол система захотела записать данные, но контроллер не распознает IDE-шные ответы.
Рекомендуют поиграться с параметрами диска, в частности с "MaxMultSect". Но мне это не помогло.

По команде smartctl -a /dev/hda выдает:

[root@xa000000 mtcl]# smartctl -a /dev/hda
Device: SAMSUNG HM160HC  Supports ATA Version 8
Drive supports S.M.A.R.T. and is enabled
hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
Smart Values Read failed: Input/output error
Smartctl: Smart Values Read Failed

Подскажите в чем причина может быть?
 
У нас на Самсунгах (дисках) пишет также. Либо необращать внимания до выхода из строя/ очередной замены, либо использовать диски других производителей.
 
сегодня готовился к переходу на 10-й релиз.Думал индусы поправили свой линукс (ограничение на винты не более 80Гб), ан нет, все равно инсталлятор ругается, типа юзайте HDD правильные до 80Гб.Сделал по старинке- подключил к компу, MHDD в зубы - обрезал до 80Гб HPA (выставляю LBA 156 301 488) и все нормально, накатил на два винта для двух процов 10-й релиз , побаловался с восстановлением баз от 7-го релиза на десятку.Никакой ругани на жесткие диски от системы не было.Винты Samsung HM160HC( были куплены с десяток пару лет назад про запас).
P.S. также всегда отключаю на винтах AAM чтобы головки не парковали без толку, в ноутбуках это может быт и критично, но после 300 тыс парковок винту приходит пушистый зверек.
Изменено: fedoseevka - 15.10.2012 21:58:13
 
Вчера ночью переехала станция с R7.1 на 10-ю версию софта.Переехала практически без проблем.Вернее она была единственная.Так как заменялись оба HDD(обрезанные до 80Гб Samsung HM160HC), на одном из процессоров слетело время на 25.04.2002.Скорее всего из-за разряженной батарейки СR2032.Кстати было предчувствие их заменить, но как всегда что-нибудь да забудешь,  тем более что из дома уходил в час ночи.

SMART  двух винтов если  кому нужен

Hard Disk #0 : SAMSUNG HM160HC                         76319 Mo
Parameters :
       Type                3
       Extended Type     255
       Sectors / track    63
       Landing Zone        0
       Control Byte        0
       Write Precomp       0
       Heads              16
       Nb of Cylinders 16383
       HD size(cyl*sec by track*head*sector size)    8455 MO(decimal)


CPU7 informations :
       Memory Detected : 262144 Ko
       Flash Not Detected
       DaughterBoard Not Detected
       XILINX Detected
               XILINX Chip Initialization OK
               Ethernet Found : 1
               Ethernet Chip Initialization OK
       Hard Disk Detected
               Hard Disk Found : 1



[root@xa001002 mtcl]# smartctl -a /dev/hda
Device: SAMSUNG HM160HC  Supports ATA Version 8
Drive supports S.M.A.R.T. and is enabled
Check S.M.A.R.T. Passed

General Smart Values:
Off-line data collection status: (0x00) Offline data collection activity was
X never started

Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
X without error or no self-test has ever
X been run

Total time to complete off-line
data collection:                 (  13) Seconds

Offline data collection
Capabilities:                    (0x5b) SMART EXECUTE OFF-LINE IMMEDIATE
X Automatic timer ON/OFF support
X Suspend Offline Collection upon new
X command
X Offline surface scan supported
X Self-test supported

Smart Capablilities:           (0x0003) Saves SMART data before entering
X power-saving mode
X Supports SMART auto save timer

Error logging capability:        (0x01) Error logging supported

Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) Minutes

Extended self-test routine
recommended polling time:        (  13) Minutes

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
Revision Number: 16
Attribute                    Flag     Value Worst Threshold Raw Value
(  1)Raw Read Error Rate     0x000f   100   100   051       000000000000
(  3)Spin Up Time            0x0007   252   252   025       00000000084d
(  4)Start Stop Count        0x0032   100   100   000       000000000009
(  5)Reallocated Sector Ct   0x0033   252   252   010       000000000000
(  7)Seek Error Rate         0x000e   252   252   051       000000000000
(  8)Seek Time Preformance   0x0024   252   252   015       000000000000
(  9)Power On Hours          0x0032   252   252   000       000000000002
( 10)Spin Retry Count        0x0032   252   252   051       000000000000
( 12)Power Cycle Count       0x0032   100   100   000       000000000007
(191)Unknown Attribute       0x0032   252   252   000       000000000000
(192)Unknown Attribute       0x0032   100   100   000       000000000004
(194)Unknown Attribute       0x0022   130   109   000       002b00150024
(195)Unknown Attribute       0x001a   100   100   000       000000000000
(196)Reallocated Event Count 0x0032   252   252   000       000000000000
(197)Current Pending Sector  0x0012   252   252   000       000000000000
(198)Offline Uncorrectable   0x0030   252   252   000       000000000000
(199)UDMA CRC Error Count    0x0036   200   200   000       000000000000
(200)Unknown Attribute       0x000a   100   100   000       000000000000
(201)Unknown Attribute       0x0032   252   252   000       000000000000
(223)Unknown Attribute       0x0032   252   252   000       000000000000
(225)Unknown Attribute       0x0032   100   100   000       000000000126
SMART Error Log:
SMART Error Logging Version: 1
No Errors Logged
[root@xa001002 mtcl]#







[root@xb001002 mtcl]# smartctl -a /dev/hda
Device: SAMSUNG HM160HC  Supports ATA Version 8
Drive supports S.M.A.R.T. and is enabled
Check S.M.A.R.T. Passed

General Smart Values:
Off-line data collection status: (0x00) Offline data collection activity was
X never started

Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
X without error or no self-test has ever
X been run

Total time to complete off-line
data collection:                 (  14) Seconds

Offline data collection
Capabilities:                    (0x5b) SMART EXECUTE OFF-LINE IMMEDIATE
X Automatic timer ON/OFF support
X Suspend Offline Collection upon new
X command
X Offline surface scan supported
X Self-test supported

Smart Capablilities:           (0x0003) Saves SMART data before entering
X power-saving mode
X Supports SMART auto save timer

Error logging capability:        (0x01) Error logging supported

Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) Minutes

Extended self-test routine
recommended polling time:        (  14) Minutes

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
Revision Number: 16
Attribute                    Flag     Value Worst Threshold Raw Value
(  1)Raw Read Error Rate     0x000f   100   100   051       000000000000
(  3)Spin Up Time            0x0007   252   252   025       00000000080e
(  4)Start Stop Count        0x0032   100   100   000       000000000010
(  5)Reallocated Sector Ct   0x0033   252   252   010       000000000000
(  7)Seek Error Rate         0x000e   252   252   051       000000000000
(  8)Seek Time Preformance   0x0024   252   252   015       000000000000
(  9)Power On Hours          0x0032   252   252   000       000000000005
( 10)Spin Retry Count        0x0032   252   252   051       000000000000
( 12)Power Cycle Count       0x0032   100   100   000       00000000000d
(191)Unknown Attribute       0x0032   252   252   000       000000000000
(192)Unknown Attribute       0x0032   100   100   000       000000000009
(194)Unknown Attribute       0x0022   124   115   000       002900150026
(195)Unknown Attribute       0x001a   100   100   000       000000000000
(196)Reallocated Event Count 0x0032   252   252   000       000000000000
(197)Current Pending Sector  0x0012   252   252   000       000000000000
(198)Offline Uncorrectable   0x0030   252   252   000       000000000000
(199)UDMA CRC Error Count    0x0036   200   200   000       000000000000
(200)Unknown Attribute       0x000a   100   100   000       000000000000
(201)Unknown Attribute       0x0032   252   252   000       000000000000
(223)Unknown Attribute       0x0032   100   100   000       000000000001
(225)Unknown Attribute       0x0032   100   100   000       0000000002b1
SMART Error Log:
SMART Error Logging Version: 1
No Errors Logged
[root@xb001002 mtcl]#
Страницы: 1