Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Не добавляется аналоговый номер
 
Подключаем аппарат к порту для регистрации. Начинаем набирать номер и идет сброс. Зашли в настройки станции там номер добавлен, но порт не привязан. Когда вручную пробуем добавить порт, то выходит ошибка

CANCEL to close this window                  x

               x                                              x

               x Processing Failure                           x

               x OBJECT -1: ATTRIBUTE 0: Address already used

Проверили все существующие номера - нигде порт не занят по ними. Что еще можно сделать? Как понять чем занят порт? Почему станция выдает такую ошибку?

 
Команда в телнете listerm кристал плата . Покажет какие номера на данной плате.
 
Получается информация в mgr user отображается неправильная по портам?
 
Это мало вероятно. Наверно какая-то ошибка в задании параметров. Лучше приводите экраны ваших действий.
Возможно у вас дублированный процессор и имеет место расхождение баз данных.
Изменено: TMC - 18.09.2025 15:02:02
 
В итоге не стал проверять информацию по расхождению баз данных. В приоритете получается необходимо смотреть информацию по портам в listerm. Только оттуда брали данные по свободным портам, которые 100% совпадали и дали возможность подключать аналоговые аппараты
Страницы: 1