Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Отваливается UA
 
Здравствуйте
поскажите  что смотреть куда копать?
01/04/21 09:29:03 000001M:00/24/-/---:=5:2019=UA coupler commissioning
01/04/21 09:44:54 000001M:00/28/-/---:=3:3001=IO transm. fault 0 3 24 4 0 0
01/04/21 09:44:53 000001M:00/28/-/---:=3:3001=IO transm. fault 0 3 24 8 0 0
01/04/21 09:44:53 000001M:00/28/-/---:=3:3001=IO transm. fault 0 3 24 12 0 0
01/04/21 09:44:54 000001M:00/24/-/---:=2:2042=Loss of a UA tupe cpl
01/04/21 09:45:02 000001M:00/24/-/---:=3:3516=Stack 10 error
01/04/21 09:45:02 000001M:00/24/0/254:=4:3753=UA: More info UA ano : Sub Tupe: 128 {Args..:15 10 0 0 0}
01/04/21 09:46:08 000001M:00/24/-/---:=5:2019=UA coupler commissioning  
 
Возможно, в сторону ремонта или замены платы. Если есть запасная плата, попробуйте поменять, понаблюдать.
 
а 0-28 что установлено? 3516-й инцидент никогда на моих нодах не выпадал. Может первоапрельская шутка?
 
Здравствуйте, очень приятно что откликнулись!

Instances: Board
0
2
4
9
11
12
14
15
17
20
22
24
26
27
Instances: SHelf
0
1
19
Shelf
Node Number (reserved) :1
Shelf Address : 0

Shelf Type +ACT-28 Interfaces
Name of rack : --------------
Virtual Crystal +No
ACT Type + Main ACT Shelf
Standby CPU + False
Signaling Mode + N46
Signaling Channel N64 Size : 4
Incidents Teleservice + Yes
PARI Number + No PARI
Remote Location + NO
Reference + NO
Shelf
Node Number (reserved) :1
Shelf Address : 1

Shelf Type + Media Gateway Large
Name of rack : -----------
Virtual Crystal + NO
PARI Number + No PARI
Shelf role + Main (Master)
Main Shelf Address : 1
Law + Default
Reference + NO
Shelf
Node Number (reserved) :1
Shelf Address : 19
Shelf Type + Hybrid
Name of rack :--------------
Virtual Crystal + Yes
ACT Type + Periphereal ACT Shelf
Standby CPU + Falce
Signaling Mode + N64
Signaling Channel N64 Size : 4
Incidents Teleservice + Yes
Remote Location + NO
02/04/21 09:11:56 000001M:00/28/-/---:=3:3001=IO transm. fault 0 3 24 4 0 0
02/04/21 09:11:56 000001M:00/28/-/---:=3:3001=IO transm. fault 0 3 24 8 0 0
02/04/21 09:11:57 000001M:00/28/-/---:=3:3001=IO transm. fault 0 3 24 12 0 0
02/04/21 09:11:57 000001M:00/24/-/---:=2:2042=Loss of a UA type cpl
02/04/21 09:12:05 000001M:00/24/-/---:=3:3516=Stack 8 error
02/04/21 09:12:05 000001M:00/24/0/254:=4:3753=UA: More info UA ano : Sub Type : 128 {Args..:15 8 0 0 0}
02/04/21 09:13:11 000001M:00/-/---:=5:2019=UA coupler commissioning
Вот так как
 
config 0 покажет листинг плат в 0-м шельфе
 
Цитата
fedoseevka написал:
а 0-28 что установлено? 3516-й инцидент никогда на моих нодах не выпадал. Может первоапрельская шутка?
В 28-м слоте ничего не установлено, т.к. последний - 27-й  :)
А куда копать - смотреть возраст станции, возможно это старость.
Переместить плату в соседний слот (если инциденты более менее регулярно происходят).
Поменять пару плат местами (если их более одной).
Посмотреть - какие еще инциденты в это время есть...
 
Цитата
vad написал:
В 28-м слоте ничего не установлено
Я ж и говорю, первое апреля наверное )), спасибо за подсказку. А так да, достать и посмотреть на предмет вздувшихся электролитов это первое дело, особенно если возраст станции почтенный.
 
Спасибо,
чтобы платы менять местами нужно удалять в программе (mgr) их или нет?
 
Зачем удалять? Если две одинаковые платы (типа UA) - просто вынимаете (не останавливая станцию и не выключая) и вставляете (поменяв их).
Нельзя дергать платы с дисками (процессора), не рекомендуется дергать платы межкристальных интерфейсов (отпадет весь кристалл), а абонентские/линейные - запросто вынимаются и вставляются обратно.
 
Спасибо,
про это ясно. Местами поменял- плата не рабочая в другом слоту также стала отваливаться. Инциденты те же по другому адресу.    
Сейчас станция работает без больной платы. инцидентов нет.
Страницы: 1
Читают тему