Ищем GD (GD-2)
 
Здравствуйте, коллеги!

Прошу помочь советом и делом...

В чем суть.
Пришли (были закуплены) два IP MEDIA GATEWAY.
Должны были купить с платами GD-2, но купили с платами GD-3 (почему, - это отдельный вопрос к снабженцам).
Сейчас мы имеем R9.0, т.е. платы GD-3 работать у нас не будут.
Обновление релиза у нас запланировано, но получим мы его, скорее всего, не раньше начала лета,
а запустить вышеуказанные полки необходимо уже через месяц, - край...

Вопрос первый..
Не завалялись ли у кого платы GD-2? Если есть, - то мы можем:
- взять за спасибо на время, до поступления нового релиза (понимаю, что это маловероятно, но вдруг  :) );
- поменять на GD-3;
- поменять на что-нибудь из имеющегося у нас ЗИПа (его не много, но кой-чего есть);
- купить, если не будет сильно дорого...

Вопрос второй...
Был ли у кого-нибудь реальный опыт переделки ОХОшной ЦПУшки в GD?
Если да, то на каком процессоре это получалось (у меня сейчас есть CPU-3m и CPU-4)?
Конечно, не сложно попробовать, скажете вы, но что бы попробовать, мне нужно найти еще и MADA :(
А искать/покупать MADA без маломальской гарантии того, что ОХОшная ЦПУшка заработает, в моей ситуации, наверное, не совсем разумно...

За любую помощь, заранее спасибо большое!
Шнурок питания на -48В
 
Здравствуйте,
Пришла новая полка (размер L)
с ней кабель питания на -48В.
Кабель черный, с одной стороны трехпиновый разъем в сторону АТС, с другой два провода: черный и белый - в сторону БП.
На проводах (черном и белом) явно были прилеплены наклейки 0В и -48В, но наклейки слиплись друг с другом и отвалились от кабеля.
И я теперь не могу понять, где там плюс, а где минус.
Доку перерыл - не нашел :(
Ни на корпусе АТС, ни на кабеле, ни на разъеме обозначения полярности тоже нет. :(

Если кто знает наверняка(!) правильную полярность этого кабелька, подскажите, пожалуйста.
Может у кого он есть "под боком", что-б глянуть?

Спасибо!
Некорректно удаляется INTIP
 
Здравствуйте,

помогите, пожалуйста, решить проблемку...

Стояла плата INTIP-A (в позиции 4-4) - работала - все было хорошо...
Решил перенести в нулевой кристалл.
Создал там новую (дополнительную, с новым IP) плату прописал, подключил, заработала, все ОК.

Отцепил линк от старой платы INTIP, посыпались инциденты (парами):
29/10/14 12:13:27 000001M|004/04/-/---|=3:0747=Config error or Loss of IP connection: 4,(4,4),Unused,00:80:9f:5c:fb:ee
29/10/14 12:13:27 000001M|004/04/-/---|=2:4405=IP Parameters given by CPU are invalid (error 1)


Удалил плату, - стало еще хуже, - посыпались другие инциденты (тоже парами):
29/10/14 11:48:34 000001M|---/--/-/---|=0:1603=IO1 driver error, wrong telephone msg received, line 6218, position (4,4,254)
29/10/14 11:48:34 000001M|---/--/-/---|=3:1607=01.00.62.00.00.00.04.04.04.fe.15.00.80.9f.5c


Снова вписал в 4-4 плату INTIPA, - 1603 и 1607 пропали, - а 0747 и 4405 вернулись... :)

incinfo - понимания не добавило... :(

Помогите, пожалуйста, корректно удалить эту плату...
Изменено: Geka - 29.10.2014 13:34:37
IPEI на терминале 8232
 
Здравствуйте,
Появился у меня аппарат DECT 8232.
Без проблем работает с Алкателем.

Но вот к другой системе подключить его не могу, т.к. не могу разобраться с IPEI.

Если смотрю в аппарате (в "Status"), то там IPEI обозначается каким-то шестнадцатиричным способом,
формат типа - "IPEI: 1A:2B:3C:4D:5E".

То что показывает АТСка в "dectsets" у меня тоже доверия не вызывает.
Т.к. я подключал к Алкателине трубку от Эрикссона и от Аскома и в обоих случаях номер IPEI в "dectsets" отличался от IPEI, прописанного в трубке.

В общем, вопрос у меня простой, как таки узнать наверняка IPEI на телефоне Alcatel 8232?
Подскажите, пожалуйста!
Запись разговоров по IP-телефонам
 
Здравствуйте,
отрекомендуйте, пожалуйста, железку/софт для записи алкателевских ip-телефонов.
Но только желательно что-то проверенное...

Заранее спасибо большое...
INTIP standby
 
Здравствуйте,

Ответ на мой вопрос, вероятно, прост и однозначен.
Но по документациям, к сожалению, я ничего такого найти не смог,
а сделать стенд не могу - железа свободного нет...  :(

В общем, есть Alcatel OXE R9.1 вся на АСТах.

В нулевом АСТ установлены две INTIP-А, которые смотрят в разные сети, назовем эти сети "А" и "В".
В удаленном АСТ устанавливаем также две INTIP-B, первая (main) смотрит в сеть "А",
а вторая (standby), соответственно, смотрит в сеть "В".

Вопрос простой, как между этими сетями будет распределяться трафик?
1) Равномерно, как в случае с INTOF-ами?
2) Или же, при наличии сети "А", трафик будет идти по ней, и лишь при падении сети "А", трафик перераспределиться на сеть "В"?

В случае равномерного распределения есть ли какая нибудь возможность осуществить второй вариант, который, собственно, и представляет интерес?

Спасибо... :)
После подгрузки софта пропала плата аналоговых транков
 
Здравствуйте,
прошу совета, что можно сделать?

В общем, есть ОХО-шка с CPU-3m и софтом 6.10
(платы: SLI16-1 - 2 шт, SLI8-1 - 1 шт, UAI4 - 1шт., APA8 - 1 шт.)

Все было прекрасно работала себе и работала.
Но тут заказчик раздобыл плату VoIP и лицензии.

С помощью "ОМС/Инструменты/Загрузка программного обеспечения" долил в ОХОшку пакет с VoIP.
После чего перестала работать плата APA8.

В "Аппаратура и предельные значения/Главный шкаф" вот что:
- Номер слота - 8
- Тип платы - Analog Trunk
- Вариант платы - APA8
- Наличие платы - присутствует, отклонено(!!!)

Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Совсем не хочется полностью софт переставлять... опять же, не факт что поможет...
Как послать имя в транк в UTF-8
 
Здравствуйте,
Есть соединение ОХЕ с CUCM по H323.
При помощи добрых людей получилось таки настроить и все работает достаточно корректно...
Но, как говорится, нет предела совершенству...  :)
CUCM легко посылает имя в UTF-8 и ОХЕ легко его распознает, - на цифровиках светится кириллица.
(при этом возникает маленькое недудобство в том, что на DECTах, при входящем вызове с CUCMа, светится абра-кадабра, но с этим я готов мириться, - вопрос у меня немного другой)
Никак не могу заставить ОХЕ посылать UTF-8.
Может кто знает какой секрет, как этого добиться?
Подскажите, пожалуйста.
Изменено: Geka - 16.12.2013 09:20:49
Таймер отображения инфы на дисплее при веншнем вызове
 
Здравствуйте,
не скажу, что это проблема, но хотелось бы повысить удобства для пользователей...

В общем, так:
Мы делаем исходящий звонок с цифровика (4029/4039) по DSS или IP, - встречный абонент отвечает и устанавливается разговор.
На дисплее высвечивается имя транковой группы и таймер разговора и все (больше ничего).
И только через пять секунд (судя по таймеру) высвечивается встречный номер абонента и его имя(в случае IP), а также становятся активными функциональные клавиши ("Новый вызов", "Ожидание вызова", а главное, "Отправить DTMF").

В случае, если транковая группа настроена, как ABC-F, - то здесь все замечательно, - информация появляется сразу после набора, а функциональные клавиши подсвечиваются сразу после ответа встречного абонента.

Основное неудобство всего этого в том, что, когда абоненты звонят в места, где требуется DTMF-донабор, - абоненту приходится ждать аж 5 секунд до того, как появляется возможность переключиться на DTMF.
Жалуются, одним словом...  :)

Подскажите, пожалуйста, куда копнуть...
Изменено: Geka - 13.12.2013 10:37:22
Перейти с 4760 на 8770
 
Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, существует ли какая либо программа миграции из 4760 в 8770?
Или придется ее покупать за полную стоимость?
Лицензии на IP-транки
 
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста...
стояла ОХОшка с платкой IP, но лицензии отсутствовали.



Нынче купили лицензии на четыре H.323, я установил , - и вот что получилось...
(горячий ресет делал)

Здесь, вроде как, нормально...


А вот здесь хрень какая-то...
Что это за "n.a." в пункте "VoIP каналы"?
Куда копнуть, подскажите, пожалуйста...
Изменено: Geka - 25.06.2013 13:41:10
Выбор для абонента VG или Тон
 
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, решить следующую задачу...

При звонке на занятого внутреннего абонента у меня звучит подсказка ("Абонент занят и бла-бла-бла").
Как сделать для одного определенного абонента так, что бы он, попадая на занятого внутреннего абонента слышал не подсказку, а обычные короткие гудки?
Сохранив, при этом, голосовые подсказки для остальных абонентов...

Спасибо...
Трубка bluetooth для телефона 4068
 
Здравствуйте,

заказчик где-то раздобыл блютусную Трубку 4068EE
и просит ее подключить.

Ни какой инструкции в коробке не было.
В инструкциях для телефона 4068 про подключение блютусной трубки мало чего есть.

Если кто знает тайну подключения такой трубки, подскажите, пожалуйста.
Или может кто даст наводку на инструкцию для этой трубки...

Спасибо.
Потерялся DECT на одной из полок
 
Здравствуйте,
опять прошу помощи...

Есть полка (назовем ее Shelf2) подключена таким образом:

Shelf0/INTOF---(многомод)---INTOF/Shelf1/INTOF---(многомод)---INTOF/Shelf2

Базы включены в плату DECT8.

Накануне ресетил станцию.
После чего вылезла проблема, - на указанной полке перестал работать DECT.
А именно, потерялись все базы.
И с периодичностью (примерно) в одну минуту стали сыпаться четыре инцидента:

04/12/12 14:11:53 000001M|006/02/-/---|=3:1384=DECT loss of WINDI number 0 cause 4 param 255
04/12/12 14:11:54 000001M|006/02/-/---|=3:1384=DECT loss of WINDI number 1 cause 4 param 255
04/12/12 14:11:55 000001M|006/02/-/---|=3:1384=DECT loss of WINDI number 2 cause 4 param 255
04/12/12 14:11:56 000001M|006/02/-/---|=3:1384=DECT loss of WINDI number 3 cause 4 param 255


Прочтение INCINFO понимания не добавило.

INCIDENT NUMBER:     1384
Network indicator:   Alcatel 4400
OBJECT CLASS:        Dhs3Board
EVENT TYPE:          EquipmentAlarm  (4)
PROBABLE CAUSE:      Unknown  (0)
SEVERITY:            Minor

"DECT  loss of WINDI number P1 cause P2 param P3"
"WINDI number"
"failure cause"
"failure parameter"
"This WINDI is out of service"
"The maintenance will try to put this WINDI in service"
"Try with another DECT8 board";


Может кто сталкивался с такой бедой и знает как ее разрешить?
Помогите, пожалуйста...
Изменено: Geka - 04.12.2012 13:20:33
Передача "имени" в QSIGе
 
Здравствуйте,

Есть такой вот теоретический вопрос.
Есть две конструкции в одной из них имя светится на аппарате, а в другом нет.

В обоих случаях, трасса снималась на входящей ОХЕ, а кусок Router---(qsig)---OXE для обоих вариантов общий...

Хороший вариант.
PBX---(qsig)---Router---(qsig)---OXE
____________________________________________________________­__________________
| (248087:000003) Concatenated-Physical-Event :
| long: 116  desti: 0  source: 0  cryst: 0  cpl: 16  us: 0  term: 0  type a5
| tei: 0  >>>>  message received : SETUP [05] Call ref : 01 eb
|____________________________________________________________­__________________
|
| IE:[04] BEARER_CAPABILITY (l=3) 80 90 a3
| IE:[18] CHANNEL (l=3) a9 83 82 -> T2 : B channel 2 exclusive
| IE:[1c] FACILITY (l=41)
|   [91] Discriminator of supplementary service applications
|   [aa] NFE (l=6):
|         [80] Source Entity (l=1) End_PTNX
|         [82] Destination Entity (l=1) End_PTNX
|   [8b] Interpretation APDU (l=1): DISCARD (0)
|   [a1] INVOKE (l=27):
|        Invoke Ident. : 0001 (1)
|         OP:  ECMA RO_CALLING_NAME (0)
|         [80] Name presentation allowed (l=16) 'Name Test '
| IE:[1e] PROGRESS_ID (l=2) 81 83
| IE:[28] DISPLAY (l=16) `Name Test `
| IE:[6c] CALLING_NUMBER (l=10) -> 29 81 Num : 05571400
| IE:[70] CALLED_NUMBER (l=5) -> a9 Num : 3999
| [95] Locking shift. codeset : 5
| IE:[32] EI_PARTY_CATEGORY (l=1) -> EXTENSION (1)
|____________________________________________________________­__________________




Плохой вариант.
CiscoCM---(h323)---Router---(qsig)---OXE

____________________________________________________________­__________________
| (243528:000006) Concatenated-Physical-Event :
| long: 86  desti: 0  source: 0  cryst: 0  cpl: 16  us: 0  term: 0  type a5
| tei: 0  >>>>  message received : SETUP [05] Call ref : 01 d8
|____________________________________________________________­__________________
|
| IE:[04] BEARER_CAPABILITY (l=3) 80 90 a3
| IE:[18] CHANNEL (l=3) a9 83 82 -> T2 : B channel 2 exclusive
| IE:[1c] FACILITY (l=30)
|   [9f] Discriminator of supplementary service applications
|   [aa] NFE (l=6):
|         [80] Source Entity (l= 1) End_PTNX
|         [82] Destination Entity (l= 1) End_PTNX
|   [a1] INVOKE (l=19):
|        Invoke Ident. : 0075 (117)
|         OP:  ECMA RO_CALLING_NAME (0)
|         [80] Name presentation allowed (l= 8 ) 'Familiya'
| IE:[28] DISPLAY (l= 8 ) `Familiya`
| IE:[6c] CALLING_NUMBER (l=7) -> 00 81 Num : 72995
| IE:[70] CALLED_NUMBER (l=5) -> 80 Num : 3999
|____________________________________________________________­__________________



Вот, смотрю на оба эти сетапа и не могу понять, в чем разница???
Почему в первом случае имя светится, а во втором нет???

Подскажите, пожалуйста, в какую сторону двигаться???