Здраствуйте.Вопрос от начинающего.Имеется станция R6.1.1-f2.502-12-d-ru-c6s2.Установлена в месте, где иногда пропадает питание на 3...24 часа. Несколько часов работает от батарей, затем полностью вырубается. После восстановления 220V станция поднимается, всё ОК, но! Невозможен доступ по Ethernet-порту, он даже не пингуется. Приходится подключаться по COM-порту, далее команда netadmin -m; 2. 'Show current configuration' - и вижу мои настройки: Address: 172.16.4.11; Netmask: 255.255.255.0. Т.е. настройки порта на месте, но он не пингуется. Далее делаю: 3. 'Local Ethernet interface', затем: 2. 'Update', везде подтверждаю то, что предлагает:
Update the Ethernet interface Internet parameters
=================================================
VERY IMPORTANT: If you change these values, the DHCP clients of this node may reset !
Do you want to continue now (y/n default is 'n') ? y
CPU name (default is xa000001) ?
CPU address (default is 172.16.4.11) ?
Network mask (default is 255.255.255.0) ?, затем: 17. 'Apply modifications'
Please wait, working ...
INIT: Warning: Application "NTPD" will be restarted
После этого сразу идут пинги, и можно подключаться по сети. Но! опять же до следующего полного падения питания.После восстановления питания порт перестаёт пинговаться. Что я делаю не так?
Update the Ethernet interface Internet parameters
=================================================
VERY IMPORTANT: If you change these values, the DHCP clients of this node may reset !
Do you want to continue now (y/n default is 'n') ? y
CPU name (default is xa000001) ?
CPU address (default is 172.16.4.11) ?
Network mask (default is 255.255.255.0) ?, затем: 17. 'Apply modifications'
Please wait, working ...
INIT: Warning: Application "NTPD" will be restarted
После этого сразу идут пинги, и можно подключаться по сети. Но! опять же до следующего полного падения питания.После восстановления питания порт перестаёт пинговаться. Что я делаю не так?