Коллеги, добрый день.
Есть ОХЕ 11.1 на AS, больше никакого железа нет. К ней привязаны SIP аппараты и один 4028. С 4028 на СИПы звоню нормально (по внутренней), наоборот - нет, и между собой СИПы тоже не звонят.

Вроде все делано как обычно: есть Транкгруппа 100 для локального SIP, привязана к Network 2, она в сервисею
Настроен SIP Gateway:

                 SIP Subnetwork : 2
                SIP Trunk Group : 100
                     IP Address : 10.157.5.51
            Machine name - Host : node000001
          SIP Proxy Port Number : 5060
     SIP Subscribe Min Duration : 1800
     SIP Subscribe Max Duration : 86400
                  Session Timer : 1800
              Min Session Timer : 900
           Session Timer Method + UPDATE
          DNS local domain name : -----------
                       DNS type + DNS A
            SIP DNS1 IP Address : 10.157.0.20
            SIP DNS2 IP Address : -----------
                     SDP in 18x + False
                    Cac SIP-SIP + True
INFO method for remote extension + False
  Dynamic Payload type for DTMF : 97


В системе и на апgаратах сказано работать по G729. Аутентификация отключена. Все аппараты в сервисе.
Пробовал на другой станции с другими адресами - тот же результат. Где косяк?
Вот лог неудачного звонка с SIP 3001 на IPTouch 3000:

https://cloud.mail.ru/public/uvEZ/iGySCYRZv
(Почему-то не дает вставить лог напрямую в сообщение)
Изменено: Seller_V - 27.11.2015 16:34:16
 
Fri Nov 27 16:23:59 2015 [CMotorCallManager::onIncomingEvent] an event 10764 arr
ived on the eqt 577 1.
Fri Nov 27 16:23:59 2015 [CMotorCallManager::onIncomingEvent] an event arrived o
n an invalid eqt 577 1.

Что за 577 1 ?
 
Прошу прощения за молчание. Отобрали, блин, тестовую станцию. Вернут - продолжу.
 
Коллеги. С прошедшими вас праздниками. Продолжаем.
Проблема кристаллизовалась в следующее:
1. имеем прописанные и зарегистрированные SIP аппараты разных марок и один 4028. С SIP на 4028 звонки не идут (480 temporary not available), с 4028 на SIP все хорошо.

2. Переделываю netadmin, меняю только номер нода с, допустим, node000000 на node000001. Рестартую. С SIP на 4028 звонки идут, с 4028 на SIP - нет! При этом, если смотреть sipdict, у аппаратов прописано xxxx@node000000, то есть неверная доменная часть.

3. Удаляю SIP аппараты,создаю и регистрирую их заново, в sipdict становится xxxx@node000001, но повторяется исходная ситуация из п.1.

Что за дела? Пробовал на R10.1, R11.0, R11.1. Наверняка у кого-то есть инсталляции, где были бы SIP и H323 абоненты одновременно. В чем может быть беда?
Наверное, немного сумбурно изложил, но даже описать толком эту ситуацию трудно.
 
в настройках самого sip телефона в поле domain что прописано?
Пути IP-пакета неисповедимы
 
У SIP телефона (в web форие) нет поля Domain.
Есть SIP Server, Registration, SIP Outbound Proxy. Везде прописан IP адрес станции.
 
А что показывают команды sipgateway и sipextusers в обоих (п.1 и п.2 ) случаях ?
 
Андрей.
Вот SIP Gateway до изменения номера нода.
+-----------------------------------------------------------------------+
|                          SIP Gateway X |
+-----------------------------------------------------------------------+
Machin name            : node000000
IP Address             : 10.157.152.3

Subnetwork number      : 10
SIP Trunk Group        : 100

DNS Informations :
DNS local domain name  :

Транкгруппа 100 в сервисе.


А вот после:

+-----------------------------------------------------------------------+
|                          SIP Gateway X |
+-----------------------------------------------------------------------+
Machin name            : node000001
IP Address             : 10.157.152.3

Subnetwork number      : 10
SIP Trunk Group        : 100

DNS Informations :
DNS local domain name  :

Вот sipdict:
+----------+----+------------------------------------+----+-----+------+------+------+-----+
|     2002 |  0 |         2002@           node000000 |  3 |   1 |    0 |    0 |  --  | --  |
|     2003 |  0 |         2003@           node000000 |  3 |   1 |    1 |    1 |  --  | --  |
+----------+----+------------------------------------+----+-----+------+------+------+-----+

sipextusers пустой, все теефоны работают через локальный GW.
Изменено: Seller_V - 15.01.2016 11:27:30
 
С сипа на сип тоже не ходят ?
Если да, то sipregister и трассу такого вызова в студию.
 
Трассу желательно без загадочных переносов строки после 80 столбца, плюс с обеих сторон, т.е. и sipmotor, и call handling.
 
И еще вопрос, настройки SIP Gw и терминалов такие же, как в первом сообщении и трейсе ?
Если да, то поставьте или в аппаратах DTMF payload type 97, или в SIP Gw поставьте 101.