Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Подключение SIP-терминала Thomson ST2022-EU-S, проблема регистрации
 
Добрый день!

Есть ли у кого опыт подключения к Alcatel OXE с версией ПО 8.1 SIP-терминала Thomson ST2022-EU-S.
Имеется в наличии SIP-терминал Гринлайт Атом, который я подключил без каких-либо особых усилий.
Но с этим аппаратом никак не могу зарегистрироваться на АТС. Мигает звездочка и все.
Подскажите пожалуйста какие надо установить настройки на этом терминале.
 
По идее - все тоже что и для любого другого аппарата - адрес SIP шлюза и регистратора (адрес SIP gateway прописанного на ОХЕ), номер, имя/пароль, предпочитаемые кодеки.
 
У нас работает некоторое количество таких аппаратов со станцией.
Помнится, были версии ПО этих аппаратов которые никак не хотели работать со станцией.
Версия по умолчанию:
Hardware Information
HW version V2
Software Information
Boot Code version V3.03
DSP version V3.00  
App version V3.56
Работает нормально.
Изменено: Виктор - 16.02.2016 14:05:09
 
Виктор,
Добрый день! Если Вас не затруднит, пришлите пожалуйста в л/с скриншот активного профиля базовых настроек (Basic Setup) для сравнения.
 
Чет сайт картинки подключать хочет через URL. непонятно.
В принципе там все по умолчанию практически.
Profile Name : Profile 1
Telephone Number : 7257
V SIP Unregister
SIP Transport  UDP
Service Domain:   пусто
Registrar Server Address: 172.16.235.64   5060
Proxy Server Address: 172.16.235.64   5060
SIP Local Port: 5060
Registration Timer: 3600
Register Frequency: 600
Ring Tone Default
User Accounts :
Phone Number 7257
Phone Name 7257
Authentication ID 7257
Password ****
Изменено: Виктор - 18.02.2016 22:51:55
Страницы: 1
Читают тему