Добрый день. столкнулся с такой проблемой. Есть станция ОХЕ, к ней по сипу подключена станция ОХО и аналоговый шлюз Vega 5000. Так вот, при звонке с ОХО на Vega, кпв есть, если звонить с Vega на ОХО, кпв нет. при звонке с Vega на ОХЕ кпв присутствует. Уже все перерыл, не могу понять в чем дело.
Ссылка на логи, там логи по звонку с веги на ОХО и налборот.
Есть недопонимание: 1. Vega -192.168.4.50. Это так? 2.Если это так, то в файле "tracerd_vega_to_oxo" показано, что вызывной сигнал идет нормально (180 ringing), при звонке с 202 на 471. Это не вяжется с вашей проблемой. 3. Более интересная ситуация, если смотреть файл "tracerd_oxo_to vega". Здесь при звонке с номера 471 на 202 (а 202 это номер за VEGA), приходит сообщение 183 session Progress вместо классического 180 Ringing. Это сообщение (183) генерирует Vega.
Спасибо Андрею. Подсказал, проблема была в том, что в веге при звонке подставлялся под From, IPшник ОХЕ. 192.168.64.1, подставил от веги IP, КПВ появилось. Так же в веге требовалось поставить Tones.net.ring=1 и _advanced.sip. progress_if_media=1, для генерации 180 локально.