Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Обновление платформы, смена WM на АСТ28
 
Доброго времени суток!

Коллеги, есть у меня возникла задача - старый(аппаратно) но с обновлённым до R10.0 релизом WM, перенести в большой кабинет АСТ28, для расширения. К тому же добавить второй процессор для повышения отказоустойчивости.
Железо и OPS новые получил, там в hardware.mao уже новый кабинет АСТ28, и 2 проца. Плату процессора меняю с 6 на 7-2.
В связи с этим возникли вопросы о порядке действий, хотя на первый взгляд было всё ясно, пока не начал )))
В существующей конфиге много специфичных настроек (CCD, RSI, CTI), станция сетевая (подключена по ISDN) и транзитная для SIP транков Контакт Центра.
С нуля набивать крайне не хотелось бы, т к нет столько времени на простой и отладку, да и обязательно что то упустишь.


самостоятельно столкнулся - если на чистый проц заливаешь старую базу, после меняешь тип шелфа с WM на АСТ28, все платы остаются на старых местах. что вначале сделать, расставить платы или залить новый OPS?

Подскажите в каком порядке лучше действовать?


инфа по станции:

CPU type           : cpu6
Linux version      : 72.4

Delivery software version : j1.410 ;
Patch version             : 38 ;
Dynamic patch version     : c ;

MAO software version      : J1.410.38 ;
Software Version Name     : R10.0 ;
System Country            : RUSSIA_CIS (19);
System for Large Config   : no;

Node number       : 1 ;
Network number    : 0 ;

Crystal 0 :

  +-------------------------------------------------------------------+
  | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID     |
  |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
  |  0 |  0 |       MMSFD|---------- |ONLY MAO FILE |   BAD PCMS CODE |
  |  0 |  1 |        CPU6|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE |
  |  0 |  2 |        GPA2|---------- |   IN SERVICE |  3BA23241AAAC05 |
  |  0 |  3 |        PRA2|---------- | REG NOT INIT |   BAD PCMS CODE |
  |  0 |  4 |         GPA|---------- |   IN SERVICE |  3BA53097AAAA04 |
  |  0 |  5 |        VPU5|---------- | REG NOT INIT |   BAD PCMS CODE |
  |  0 |  6 |       NPRAE|---------- |   IN SERVICE |  3BA23254ABJE02 |
  |  0 |  7 |       NPRAE|---------- |   IN SERVICE |  3BA23254ABJE02 |
  |  0 |  8 |        RT2A|---------- |   IN SERVICE |  3BA23077ABAA04 |
  |  0 |  9 |      INTIPA|    INT-IP |   IN SERVICE |  3BA23193ACAF07 |
  +-------------------------------------------------------------------+

  --- Inter Crystal Topology ---

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | CR | CPL Type    Role          Free/Tot         Role    Type   CPL | CR |
  |-------------------------------------------------------------------------|
  |000 | 08 -RT2A    (INT_A  )  ===  30/30 ===  (   MAIN)    RT2B - 01 |002 |
  |-------------------------------------------------------------------------|

> Reference rack not set


Crystal 1 :

  +-------------------------------------------------------------------+
  | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID     |
  |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
  |  1 |  0 |   UA_FICTIF|           |   IN SERVICE |    NO PCMS CODE |
  +-------------------------------------------------------------------+


Crystal 2 :

  +-------------------------------------------------------------------+
  | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID     |
  |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
  |  2 |  1 |        RT2B|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE |
  |  2 |  2 |        UA16|---------- |   IN SERVICE |   BAD PCMS CODE |
  +-------------------------------------------------------------------+

  --- Inter Crystal Topology ---

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | CR | CPL Type    Role          Free/Tot         Role    Type   CPL | CR |
  |-------------------------------------------------------------------------|
  |002 | 01 -RT2B    (MAIN   )  ---  30/30 ---  (  INT_A)    RT2A - 08 |000 |
  |-------------------------------------------------------------------------|

Crystal 19 :

  +-------------------------------------------------------------------+
  | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID     |
  |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
  | 19 |  0 |      FICTIF|           | REG NOT INIT |    NO PCMS CODE |
  | 19 |  1 |      INTIPA|           |   IN SERVICE |    NO PCMS CODE |
  | 19 |  2 |      INTIPA|           |  OUT OF SERV |    NO PCMS CODE |
  +-------------------------------------------------------------------+
 
заливаешь конфиг атс на новый проц (слот 20), запускаешь телефонию, ставишь новый OPS, меняешь shell
а далее по ходу пьесы как вам удобно платы раставлять
Пути IP-пакета неисповедимы
 
Абонентские платы свободно передвигаются вместе с абонентами опцией MOVE. А вот транковые и сетевые (ABC-F) - только через удаление транков и создание заново.
 
доброго дня!
не получается удалить плату PRA2 (0-3). физически её нет уже давно. что на ней было не знаю, до меня ещё конфигурили.
ни в транк группах, ни в ABC-F линках, она не учавствует, где ещё может быть?
 
что показывает trkstat 0 3

смотрите в этой tg  что интересное связанное с call-center
Пути IP-пакета неисповедимы
 
error,
спасибо! действительно какая то 16я ТГ (при фильтре все ТГ этого узла, её почему то не видно :| )
+------------------------------------------------------------------------------+
| T R U N K    S T A T E     -     PRA2 Coupler               Crystal_nbr = 0  |
| X REGISTERED NOT INITIALIZED  Coupler Nbr = 3  |
+------------------------------------------------------------------------------+
| Access 0  Type : T2   access : DISABLE           level2 : INIT_T2            |
| X |
| Trunk Grp       16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16    |
| Channel          1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12    |
| State           hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs    |
| X |
| Trunk Grp       16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16    |
| Channel         13   14   15   17   18   19   20   21   22   23   24   25    |
| State           hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs   hs    |
| X |
| Trunk Grp       16   16   16   16   16   16 X |
| Channel         26   27   28   29   30   31 X |
| State           hs   hs   hs   hs   hs   hs X |
+------------------------------------------------------------------------------+
|  F:  Free   |    B: Busy   |   Ct: busy Comp trunk   |  Cl: busy Comp link   |
|  WB: Busy Without B Channel|   Cr: busy Comp trunk for RLIO inter-ACT link   |
|  WBD: Data Transparency without chan.| WBM: Modem transparency without chan. |
|  D: Data Transparency      |   M: Modem transparency                         |
+------------------------------------------------------------------------------+
|                        ALARM                COUNTERS                         |
+------------------------------------------------------------------------------+
|       NOS      |      AIS      |      LOS      |     FEC/CEC  |      RAI     |
|      0         |     0         |     0         |    0         |    0         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| NOS   :   no signal               |  LOS     : loss of synchronization       |
| AIS   :   alarm indication signal |  FEC/CEC : Frame/Checksum error counter  |
| RAI   :   remote alarm indication | X |
+------------------------------------------------------------------------------+

удалить access не даёт
OBJECT -1: Physical Address: Enabled cluster: change forbidden

ищу где отключается, как то встречал, но позабылось...
 
Если в Омнивисте, то на транковой группе - Action - X25 cluster Disable.
 
etc,
спасибо, нашёл в MGR, смущал статус дизабл
 
доброго дня.
подскажите почему 2 гибридных шелфа, 1 и 19?
Crystal 1 :

  +-------------------------------------------------------------------+
  | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID     |
  |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
  |  1 |  0 |   UA_FICTIF|           |   IN SERVICE |    NO PCMS CODE |
  +-------------------------------------------------------------------+

Crystal 19 :

  +-------------------------------------------------------------------+
  | Cr | cpl| cpl type   | hw type   |  cpl  state  |  coupler ID     |
  |----|----|------------|-----------|--------------|-----------------|
  | 19 |  0 |      FICTIF|           | REG NOT INIT |    NO PCMS CODE |
  | 19 |  1 |      INTIPA|           |   IN SERVICE |    NO PCMS CODE |
  | 19 |  2 |      INTIPA|           |  OUT OF SERV |    NO PCMS CODE |
  +-------------------------------------------------------------------+


появляется такой инцидент:
24/09/14 10:31:45 000001M|---/--/-/---|=3:2685=MAO error by call-handling: obj UA_FICTIF op MAO_SAVE inst 1 err -7 6 -1

платы в 0 шелфе не поднимаются, моежет нужно перенести UA_FICTIF из 1 в 19й ?
 
когда пытаешься просмотреть плату FICTIF 19 0 выдаёт
┌─Review/Modify: Board─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ X │
│             Node Number (reserved) : 1 X │
│                      Shelf Address : 19 X │
│                      Board Address : 0 X │
│ X │
│                      Virtual board + NO X │
│                      Serial number : --------------                          │
│              Administrative status + Enabled X │
│                        Usage State + Unknown X │
│                  Operational State + Disabled X │
│                 Main/Standby State + Main (Master)                           │
│           Number Of Sets Connected : 0 X │
│               Remote Shelf Address : 255 X │
│               Remote Board Address : 255 X │
│           Synchronization Priority : 255 X │
│                  AUXU Parameters 1 + None X │
│                  AUXU Parameters 2 + None X │
│                  AUXU Parameters 3 + None X │
│                  AUXU Parameters 4 + None X │
│ X CRC4 + NO X │
│                            Country + Default X │
│ X │
│ X Time Slots X │
│ X │
│ X 0 : 0 X │
│ X 1 : 0 X │
│ X 2 : 0 X │
│ X 3 : 0 X │
│ X 4 : 0 X │
│ X 5 : 0 X │
│ X 6 : 0 X │
│           ┌─Error:──────────────────────────────────────────────┐            │
│           │ X │            │
│           │ CANCEL to close this window                         │            │
│           │ X │            │
│           │ Board: Interface Type: Illegal attribute value (-1) │            │
│           │ X │            │
│           └─────────────────────────────────────────────────────┘            │
│ X 14 : 0 X │
│ X 15 : 0 X │
│ X 16 : 0 X │
│ X 17 : 0 X │
│ X 18 : 0 X │
│ X 19 : 0 X │
│ X 20 : 0 X │
│ X 21 : 0 X │
│ X 22 : 0 X │
│ X 23 : 0 X │
│ X 24 : 0 X │
│ X 25 : 0 X │
│ X 26 : 0 X │
│ X 27 : 0 X │
│ X 28 : 0 X │
│ X 29 : 0 X │
│ X 30 : 0 X │
│ X 31 : 0 X │
│ X │
│                    Voice-->Data TS + NO X │
│                      SU shelf Type + 2 PCM URAD X │
│      PWT/DECT Location area number : 0 X │
│              Send Init Dynamic Msg + False X │
│                     Default Param  + True X │
│                         Clock Mode + Internal X │
│  CPU w/ Optimized B Channel Access + NO X │
│                     Board with DTM + False X │
│              Incidents Teleservice + YES X │
│            DASS2 Simulated Network + NO X │
│              DPNSS Layer 2 Address + B X │
│ X │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

19 0 не удаляется
Изменено: ahvel - 24.09.2014 20:32:50
 
1-й шелф нужен, он для фиктивной платы UA для IP телефонов. 19-й шелф для фиктивных плат INTIP.
18-й шелф для речевой почты.
 
etc,
спасибо, не подскажите с чем тогда связан инцидент?
25/09/14 13:11:23 000001M|---/--/-/---|=3:2685=MAO error by call-handling: obj UA_FICTIF op MAO_SAVE inst 1 err -7 6 -1
появляется 1 раз при загрузке, платы в 0 шелфе не грузятся, хотя стоят на месте.

чуть позже выскакивает 25/09/14 13:12:05 000001M|---/--/-/---|=4:0618=AFE_MAIN: 2
(E)xa000000> incinfo GEA 0618

Decompressing /tmpd/incid_GEA.txt

INCIDENT NUMBER:     618
Network indicator:   Alcatel 4400
OBJECT CLASS:        Dhs3x_node
EVENT TYPE:          ProcessingErrorAlarm  (10)
PROBABLE CAUSE:      Unknown  (0)
SEVERITY:            Warning

"AFE_MAIN: P1"
"P1 : Number of sub-incident."
"1   control_class"
"2   fopen"
"3   fread"
"4   fwrite"
"5   addKey_overflow"
"Error on main AFE object describing common objects"
"no reaction of the system."
"Note the incident with all its information on an observation sheet"
"(problem report), specifying if possible the error context.";
Изменено: ahvel - 25.09.2014 13:59:44
 
excvisu показывает что нибудь анормального
Пути IP-пакета неисповедимы
 
xa000000> excvisu

Thu Sep 25 15:48:12 ALMT 2014

DELIVERY j1.410
38
dyn c

Thu Sep 25 13:10:21 2014
(001444) btracer message to get monitel time base
 
Цитата
ahvel пишет:
19 0 не удаляется
Только сейчас увидел. Не стоит что-то делать с 18, 19 шелфами вручную. Если что-то делали/удаляли, то лучше восстановить базу, сохраненную до манипуляций, и заново проводить изменения, не трогая 19 шелф. Инцидент 2685 у вас про фиктивную UA плату, скорее всего из 1-го шелфа.
Страницы: 1
Читают тему