Уважаемые коллеги!Нужна Ваша помощь, возможно, у кого-то есть опыт разрешения подобных траблов.
Столкнулись со следующей проблемой: Имеется OXE R9.1 Crystal, 2 Appliance Servers IBM Maokong, 1GB of memory. Всё это железо в коробках, т.е. только от поставщика прехало и ранее не включалось. При включении сервера, похоже, не загружается Linux. На монитор выводится сообщение
RGUB Loading stage2.Output on the SERIAL line...
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.
_
Модель серверов: IBM x3250 M3. Мы, похоже, вытянули "счастливый билет",ибо пришла именно та модель сервера, с которой есть проблемы (так написано на сайте Alcatel Lucent в разделе Technical Support)
В соответствии с технической документацией по инсталляции системы была запущена стандартная процедура инсталляции при помощи приложения Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise CS PC INSTALLER. Версия ПО R9.1 I60529. Однако после того, как программа отрабатывает, и сервер перезагружается, загрузка всё же не происходит либо происходит некорректно
RGUB Loading stage2.Output on the SERIAL line...
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.

На сайте Alcatel Lucent описана проблема, существующая с поставленной Заказчику моделью серверов приложений: PROBLEM OF SERIAL PORT ON IBM X3250-M3 APPLIANCE SERVER. Описанная проблема связана с некорректной работой серверов приложений. Однако образ диска, без которого невозможно сделать downgrade BIOS до версии 1.2 отсутствует по указанному пути Software Download > Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise > Release 9.1 > Problem of serial port on IBM X3250-M3 Appliance Server.
Если кто-нибудь сталкивался с проблемой помогите, пожалуйста, буду вам очень признателен. Заранее спасибо.
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Цитата
Dmitry Ryzhakov написал:
оказывается информация есть, а софта нет.... порылся у себя и нашел следующее:
даунгрейд больше не требуется, в версии 1.07 надо:
1. Включить сервер зайти в настройки по F1
2. Выбрать System settings и затем Devices and I/O ports
3. выбрать console redirection settings
4. сменить Serila port access mode на Preboot (Disable - по-умолчанию)
5. сменить Serial port sharing на Enable (disable - по-умолчанию)
6. выставить baudrate на 9600 (115200 по-умолчанию)
7. сохранить и перезагрузить
Дмитрий, спасибо большое.  