Ошибка 1602=IO1 driver error, Чем может грозить?
 
Время от времени сыпятся ошибки:

06/02/17 10:41:23 001001M|---/--/-/---|=2:1608=No more room to store signalling messages, param. : 6 10848 10848 1024
06/02/17 10:41:23 001001M|---/--/-/---|=0:1602=IO1 driver error, full output link 6

Перешли на резервный Процессор, снова появились через какое-то время.

Подскажите в чём проблема может быть и чем может грозить?
Стоит пробовать перезалить релиз(10.0)?
Изменено: JKS - 06.02.2017 09:41:20
 
Грозит тем, что базы на процессорах разбегутся. Требуется менеджмент в 0-м шелфе с рестартом.
Если CPU+IO2 - Signalling mode - IO2 (и указываете 8-мь каналов).
Для CPU7 - рекомендуется Signalling mode - Ethernet (естественно процессора должны общаться между собой по Ethernet).