Уважаемые дамы и господа! Для вас сохранен старый форум по адресу http://forum.intersyst.ru

Страницы: 1
RSS
Проблема с ABC-F
 
Господа, у меня такая проблема.
2 Станции.R9.0-h1.301-25-a-ru-c7s2.
На базе Кристал оборудования.
Платы соединения NPRAE

Я создал между ними логич линк.
Когда станции были у меня в офисе и я их конкретно друг к другу соединял.Работало все отлично.
Проходили звонки и тд.Но стоило их друг от друга отстранить и соединить с помощью SDH 2 мб канала.
Они друг друга перестали видеть.

В suproutage пишет

x  3 x  27 xR 1x  0  x  CONNECT2  x  018  0x  0 x   0  x   0 x

как я понял линк в порядке на 2 уровне.в инцидентах пишет след.

22/08/10 18:45:48 000037M|000/18/0/000|=3:2840=PH:Estab Req for PLL 0 on access
(0 18 0)
22/08/10 18:45:48 000037M|000/18/0/000|=5:2838=PH:PLL 0 is up on access (0 18 0)
22/08/10 18:45:48 000037M|000/18/0/000|=3:2839=PH:PLL 0 is down on access (0 18
0)
22/08/10 18:45:48 000037M|000/18/0/000|=3:2839=PH:PLL 0 is down on access (0 18
0)
22/08/10 18:45:51 000037M|---/--/-/---|=0:1609=470 incidents sent by coupler (0,
17)
22/08/10 18:45:51 000037M|000/17/-/---|=0:3773=Bad frame Acc 0 (S=0x82) ABT=0 TO
T=0x0000 Nok=0xc14b
22/08/10 18:45:58 000037M|000/18/0/000|=3:2840=PH:Estab Req for PLL 0 on access
(0 18 0)
22/08/10 18:45:58 000037M|000/18/0/000|=5:2838=PH:PLL 0 is up on access (0 18 0)
22/08/10 18:45:58 000037M|000/18/0/000|=3:2839=PH:PLL 0 is down on access (0 18
0)
22/08/10 18:45:58 000037M|000/18/0/000|=3:2839=PH:PLL 0 is down on access (0 18
0)
22/08/10 18:46:08 000037M|000/18/0/000|=3:2840=PH:Estab Req for PLL 0 on access
(0 18 0)
22/08/10 18:46:08 000037M|000/18/0/000|=5:2838=PH:PLL 0 is up on access (0 18 0)
22/08/10 18:46:08 000037M|000/18/0/000|=3:2839=PH:PLL 0 is down on access (0 18
0)
22/08/10 18:46:08 000037M|000/18/0/000|=3:2839=PH:PLL 0 is down on access (0 18
0)
22/08/10 18:46:18 000037M|000/18/0/000|=3:2840=PH:Estab Req for PLL 0 on access
(0 18 0)

не подскажете в чем может быть дело?
Это инц одной станции.На другую отсюда зайти немогу.Но если надо поеду и возьму данные.
Линк физически сидит на 0 18 0.

Заранее спасибо
 
Когда ушли за SDH - могут быть проблемы с синхрой.
Опять же как и в других случаях - не должно гореть ничего красного - NOS, LOS, AIS, RAI.
Если горит - проблема с физикой - провода, пары, симметричность, CRC-4.

Если с обеих сторон все ОК - trkstat 0 18 0 (если NPRAE, 0 18 если PRA2). С обеих сторон должно быть написано CONNECT2 (Level2).

Все смотрим с обеих сторон!!! Всякие LOS, AIS, RAI не должны гореть, моргать и т.п.

Было бы интересно увидеть вывод по "infocs".
С SDH иногда бывают проблемы если вы пытаетесь брать от этих потоков синхру (а на кольце она не реализована, нет ретайминга).
Просто есть инцидент:
22/08/10 18:45:51 000037M|000/17/-/---|=0:3773=Bad frame Acc 0 (S=0x82) ABT=0 TO
T=0x0000 Nok=0xc14b
Это проблемы (как правило синхры)
 
Mon Aug 23 15:58:35 AZST 2010


+----------------------------------------------------------------------+
| N_CR | N_CPL |   TYPE       | N_ACCES | PRIO | SYNC_CLOCK  |  TG/LK  |
+----------------------------------------------------------------------+
|    0 |  18   |       NPRAE  |     0   |   0  |     SYNCHRO | LK:2001 |
+----------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
| Synchronization on global domain X |
+---------------------------------------------------------------------+


+========================== Synchro DECT ==================================+

+--------------------------------------------------------------------------+
| N_CR | N_CPL |   TYPE       | DECT_CLOCK   | Depending Crystals          |
+--------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+


+========= campus synchronization via INTOFS ====================+

this node 37 is SLAVE of campus synchronization (master node = ?)
synchro = PHASE_NO_OPERATION (phase shift values = 0,0)
info1=0 info2=0 info3=0 info4=0
 
ни один из Алармов на плате не горит с обеих сторон.вот infocs
 
Если это линк между станциями - но при этом есть еще и цифровое подключение к городу - я бы предложил убрать синхронизацию от 0-18-0. Синхру по жизни берут от города.
 
Cifrovogo podklyuceniya k gorodu net.
Mojet li eto bit izza togo cto u menya na obeix stanciyax synch priority stoyalo 255?
 
Это скорее всего из-за синхронизации, но какая сторона от кого должна синхронизироваться - вопрос к SDHникам. Поскольку поток у вас не единственный, в 0-17 ведь что-то стоит?
 
Ребята, всем спасибо за помощь.
Так как не мог проверить физичесски станцию на другой стороне, а меня уверили что все ок...То исключил
вероятность физики.
Но поехав и сам проверив, понял что зря.
Линки перепутали местами!вместо "А" посадили "Б" а вместо "Б" , "А".
Соответственно...

Извините за то что зря стучали по клаве)