Собрал себе 2 тестовых станции в корпусах MR1( CS+GD+MIX4/4/8) пусть будет N22 и MR3 (CS+GD+GA+MIX4/4/8+T2) нода N23.Обе одного релиза R8.0-g1.302-6-e-ru-c80s1, соединены между собой и боевой нодой N2 (железо ACT R11.1-l1.301-28-b-ru-c7 через INT-IP3 и PRA по следующей схеме:
N2----E1-ABC-F---------------------------N22(test)------------------------------!
!                                                                                             !
!                                                                                             !
!                                                                                              !
!-----IP-ABC-F(VPN overflow)--N23(test)--IP-ABC-F(VPN overflow)--!





все 3 станции в одноранговой сети, сидят в одном ethernet коммутаторе.
Поднято IP ( родные алкателевские телефоны подключены в каждую из 3-х станций,
SIP также, звонки бегают в любую строну без проблем, в любых сочетаниях. Но вылез неприятный баг.
При перезагрузке N23, которая смотрит 2-мя IP ABC-F vpn в сторону N2 и N22, на боевой N2 входят в ступор все цифровики, стоящие в
плате 2 19 (тип UA), при этом на ней нет никаких событий на эту тему, кроме падения линка N2N23:

26/12/17 20:41:23 001002M|019/00/0/001|=3:2867=PH:Hybrid Access (23 1 Main) goes down
26/12/17 20:41:23 001002M|2-23        |=2:2826=PH:Local link [2 23] is down
26/12/17 20:41:23 001002M|019/00/0/001|=3:2867=PH:Hybrid Access (23 1 Main) goes down
26/12/17 20:41:23 001002M|019/00/0/001|=3:2865=PH:PLL 0 is down on Hybrid Access (23 1 Main)
26/12/17 20:41:23 001002M|---/--/-/---|=2:2872=PH:Remote link [23 22] is down
26/12/17 20:41:23 001002M|---/--/-/---|=3:2832=PH:Node 23 is unreachable

сама плата с цифровиками:
(102)xb001002> listerm 2 19

Tue Dec 26 20:41:45 AST 2017

 -------------------------------------------------------------------------
|Coupler:  2 19 Logic type: CPL_UA    Board:UA32    State: IN SERVICE     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Cry:Cpl:ac:term|  neqt | typ term   |  dir nb   | Out of service cause  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|  2  19   0   0 | 01277 | 4035(MR2_3 |  9400     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   1 | 01278 |       4029 |  9401     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   2 | 01279 |       4039 |  9402     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   3 | 01280 |       4039 |  9403     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   4 | 01281 |       4039 |  9404     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   5 | 01282 |       4039 |  9405     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   6 | 01283 |       4039 |  9406     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   7 | 01284 |       4039 |  9407     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   8 | 01285 |       4029 |  9408     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0   9 | 01286 |       4039 |  9409     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  10 | 01287 |       4039 |  9410     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  11 | 01288 |       4039 |  9411     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  12 | 01289 |       4039 |  9412     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  13 | 01290 | 4035(MR2_3 |  9413     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  14 | 01291 |       4039 |  9414     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  15 | 01292 |       8039 |  9415     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  16 | 01293 |       4029 |  9416     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  17 | 01294 |       4029 |  9417     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  18 | 01295 |       4029 |  9418     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  19 | 01296 |       4029 |  9419     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  20 | 01297 |       4039 |  9420     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  21 | 01298 |       4039 |  9421     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  22 | 01299 |       4039 |  9422     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  23 | 01300 |       4029 |  9423     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  24 | 01301 |       4029 |  9424     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  25 | 01302 |       4039 |  9425     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  26 | 01303 |       4029 |  9426     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  27 | 01304 | 4020(LE_3G |  9427     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  28 | 01305 |       4029 |  9428     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  29 | 01306 |       4039 |  9429     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  30 | 01307 |       4039 |  9430     |  A C I X T U P B Y . |
|  2  19   0  31 | 01308 |       4039 |  9431     |  A C I X T U P B Y . |
|-------------------------------------------------------------------------|
| (A: att_mserv|S: hs smooth), C: hs_defich, I: hs_isolauto, X: hs_isolman|
| T: hs_terdef U: hs_usdef, P: hs_errparite, B: hs_bascul, Y: hs_cristisol|
 -------------------------------------------------------------------------
|       Nombre total de terminaux hors service :       32                 |
|       Nombre total de terminaux en service   :        0                 |
|-------------------------------------------------------------------------|

На остальных шельфах и платах с цифровиками ноды 2 нет никаких проблем. Помогает рестарт платы 2 19 (UA).
По закону подлости именно на этой плате подключены все директора и их  секретари. Пока думаю пересадить плату в другой свободный слот рядом. Хотя может вовсе не в этом дело. Подскажите пожалуйста что и где можно подкрутить?
Изменено: fedoseevka - 27.12.2017 08:34:43
 
Странно, какой-то не характерный глюк.
Лучше просто плату переместить в соседний слот (сделать MOVE).

Сталкивался с подобными хохмами (например когда в 0-м месте была прописана плата UA - спустя некоторое время начинались проблемы с DECT, но там инциденты были. Удалили плату, она не нужна была - проблемы пропали).
 
Спасибо за ответ, VAD, сделаю миграцию утречком всех абонентов с этой UA в поз.2-19 в своб.слот 2-17 на новую плату eUA32, лицензии вроде должны быть.
 
Как и планировалось, перместил абонентов с 2-19 на 2-17 и сменил тип платы с UA на eUA. Теперь перезагрузка 23 ноды вроде никак не влияет на вторую.