Добрый день!
В продолжение темы. Была закуплена и установлена лицензия ARS на 150 абонентов. Установлены 4 GSM шлюза 2N EasyGate (В одной транковой группе NDDI, транки настроены Out Only).
Сконфигурирован ARS, в нём два роут листа:
Первый роут лист с одним роутом на телеком (для «8»,»810»)
Второй роут лист с двумя маршрутами, первый основной на GSM шлюзы (для «8912345», «890423»….и.т.д.- все префиксы сотовых операторов своего региона), второй резервный на телеком (на случай отказа, например отсутствия питания 220 в ,GSM шлюзов или нехватки свободных их для занятия). Все работает, всё хорошо, то что касается ARS.
Появились два вопроса, касающихся железа, которые на данный момент не могу проверить, так как станция удалена, выезд намечается в ближайшее время. Удаленный доступ к станции имею.
Первый вопрос: В транковой группе NDDI - GSM шлюзов, 4 транка имеют Trunk COS «1»,
в External services/ Trunk COS «1» -> Default transmission галочка убрана – станция контролирует готовность 425 Гц от GSM шлюзов. Вопрос в следующем, если например GSM шлюзы отвалились (нет питания 220 в). Станция при занятии их, не увидев готовность 425 Гц выведет эти транки из сервиса (в trkstat пометит их как «hs»). Соответственно мы уходим на второй маршрут на телеком. Все нормально. Питание на них возобновилось, введет ли станция самостоятельно транки в состоянии «hs» в обслуживание, проконтролирует ли появление готовности на GSM шлюзах, вернется ли ARS с резервного маршрута на основной маршрут???
Второй вопрос касается детектирования сигнала «Занято» станцией.
Касающихся настроек сигнала «Занято» станция имеет следующую конфигурацию:
System-Other System Param. - No on Hook Tone Detection – галочки нет.
Tone detector Parametrs:
On-hook tone: Number of periods (On-hook) – 3
X Minimum pulse timer (On-hook) - 20
X Maximum pulse timer (On-hook) – 30
X Minimum silence timer (On-hook) - 20
X Maximum silence timer (On-hook) - 30
External services/ Trunk COS «1» -> Default transmission галочки нет.
X Exchange Type – W48
X Unavailable Time Betw.2 Seizes - 25
Min.Incoming Seizure Time – 30
Настройки GSM шлюзов 2N EasyGate:
Busy tone-frequency – 425 Гц (по умолчанию)
Busy tone-cadence (характер тонального сигнала «Занято») – 330/330 мсек (было по умолчанию) – выставил 250/250 мсек
Имею следующий вопрос, абонент станции звонит на мобильный телефон, вызов и ответ проходят. Поговорили. Если отбивается первым абонент станции – все хорошо. Если первым отбивается абонент сотового оператора или отклоняет вызов в трубки слышно наложение акустических сигналов занято от GSM шлюза (слышно что два сигнала занято накладываются друг на друга) и секунды 3 общая занятость (нормальная занятость в трубке). Транк освобождается, в trkstat транк меняет состояние с Base на Free.
Делаю сразу заново набор через , транк занимается (меняет состояние с Free на Base.)
В трубке слышны 2 бипа с интервалом 3 секунды (при удачном соединение также 2 бипа, похоже GSM шлюз выдаёт подтверждения о приёме номера, в его настройках такое иметься, GSM шлюза под рукой нет проверить) и занято!!!!!!!! Делаю снова набор то же самое, через короткое время снова выхожу нормально. Ситуация эта не постоянна, бывает что соединение проходит. Что посоветуете? У кого был опыт стыковки 2N EasyGate с Alcatel? Были такие замечания?
Заранее благодарен!!!!!!